Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verdrahtung von einem E-Stop Kreis.


von Saizew (Gast)


Lesenswert?

Hallo Zusammen,

ich hab jetzt meinen betrieblichen Auftrag im zuge der Abschlussprüfung 
fertiggestellt.

Es ist nur noch eine kleine Verdrahtung des E-Stops vorzunehmen.

Ich habe ein Pilz Sicherheitsrelais:
http://de.rs-online.com/web/p/sicherheitsrelais/4896350/

Für die Inputs, welche die Schütze K1 & K2 öffnen, welche Aderfarben 
nimmt man dafür üblicherweise?

Ich Verdrahte hier nur S11 mit S12 und dazwischen sind ein NOT-Aus und 
ein Verriegeglungsschalter installiert.



Weiß da jemand etwas?
Google hat mir keine zufriedenstellende Antwort gegeben.


Vielen Gruß
und Danke

Saizew

von Reinhard #. (gruebler)


Lesenswert?

Saizew schrieb:
>E-Stop-Kreis

Not-Halt oder Not-Aus-Funktion?

> welche Aderfarben
> nimmt man dafür üblicherweise?

Rot - Steuerspannung 230VAC
Braun - Steuerspannung 24VAC
Dunkel Blau - Steuerspannung 24VDC

von Uwe (Gast)


Lesenswert?

Hi,
>Ich Verdrahte hier nur S11 mit S12 und dazwischen sind ein NOT-Aus und
>ein Verriegeglungsschalter installiert.
Notauskreise sind in Deutschland grundsätzlich 2-kanalig auszuführen.

Viel Erfolg, Uwe

von mark (Gast)


Lesenswert?

Uwe schrieb:
> Hi,
>>Ich Verdrahte hier nur S11 mit S12 und dazwischen sind ein NOT-Aus und
>>ein Verriegeglungsschalter installiert.
> Notauskreise sind in Deutschland grundsätzlich 2-kanalig auszuführen.
>
> Viel Erfolg, Uwe

möcht ich so nicht unterschreiben.
Es gibt etliche C-Normen mit seltsamen Ausnahmen.
Letztendlich kommt es drauf an was das für ne Maschine ist, obs ne C 
Norm dafür gibt.
Wenn die Verriegelung in Reihe zu dem Not-[Halt|Aus] ist, ist auch der 
von der Risikobeurteilung geforderte PLr mitentscheident über die 
Ausführung der Schaltung.
Aber es ging ja eigentlich nur um die Farbe der Verdrahtung, hier hat ja 
Rainer schon einen guten Vorschlag gemacht.

von Saizew (Gast)


Lesenswert?

Vielen Dank für die Antworten.


Es handelt sich um einen Schaltschrank, in welchem 
Hochspannungsnetzteile bis 2kV getestet werden.

Der Not-Aus liegt mit dem Verriegelungsschalter in Reihe.
Wird einer der beiden geöffnet, fällt sofort K1 und K2 des 
Sicherheitsrelais ab und öffnet die 230VAC Versorgung.