Hallo Zusammen ich habe ein Master der nur Sendet dieser ist mit einer Full duplex RS485 ausgestattet ich habe aber nur einen FTDI RS485/Uart USB Konverter (USB-RS485-WE-1800-BT) mit Halb Duplex Full duplex zur Verfügung welche der beiden nun folgenden Schaltungen sollte ich mal probieren, oder hat jemand von euch einen besseren Tip. RS485 half full D+ -----.-------------------RX+ | D- --.----------------------RX- | | | | 100R | -/\/\/\/\----------TX+ -----/\/\/\/\----------TX- RS485 half full 470R 5V -------/\/\/\/\-. | D+ ---------------.--.---.--RX+ | | D- ---------------.---------RX- | | | 470R | | | | | ---TX+ -/\/\/\/\-- -------TX- | | GND ----.-------------------GND Gruß Detlev
Detlev Neumann schrieb: > ich habe ein Master der nur Sendet dieser ist mit einer Full duplex > RS485 ausgestattet Wenn der nur sendet, macht er doch kein Duplex. Fall er immer aktiv ist, also die Leitungspegel von D+/D- auf einen vernünftigen Wert zieht, reicht zum Lauschen die erste Schaltung. Wenn der Bus manchmal in der Luft hängt, wäre die zweite Schaltung angebracht, damit die Leitungen stabile Ruhepegel bekommen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.