Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wago 221 In instalation zulässig?


von hannes (Gast)


Lesenswert?

Hallo
Ich würde gerne die Elektrik in meiner Garage erweitern. Nun habe ich 
Wago 221-431 Klemmen liegen und frage Sind diese zulässig im bereich Auf 
und Unterputz ?
Ich bin Gelehrter Elektriker aber nicht mehr im Beruf Tätig. Zu meiner 
Zeit gab es diese Klemmen noch nicht.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

hannes schrieb:
> Nun habe ich
> Wago 221-431 Klemmen liegen und frage Sind diese zulässig im bereich Auf
> und Unterputz ?

für was sollen sie sonst sein, wenn nicht für Auf- und Unterputz?

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

hannes schrieb:

> Ich bin Gelehrter Elektriker

Ohh, ist das so etwas ähnliches wie ein gewisser Herr Ohm?
:-)

von Max B. (theeye)


Lesenswert?

Stop!
Für die Installation sind die hervorragend geeignet aber in 
entsprechenden Klemmräumen (z.B. Gerätedosen). Also nicht das NYM 
zusammenfrickeln und einfach einputzen! Ganz davon abgesehen, dass man 
NYM ohne Außenmantel sowieso nicht einputzen darf ;-)

Gruß Max