Flex-Leitungen und der Verteiler-Kasten. Querschnitte gesucht

OP #4445736
Lesenswert?

Hallo Häuslebauer und tuner :)

Ich bin gerade dabei mein Keller neu zu verkabeln.
Im Verteiler sind nach Stromzähler 35A Neozed verbaut, danach dann 
Stromschiene und 16A B-Automaten.
Würde gerne hier flexible Leitungen nutzen, leider sind in meinem 
aktuellsten Tabellenbuch keine Informationen über den notwendigen 
Querschnitt bei flex Leitungen inbegriffen.
Informationen zu starren Leitungen jedoch alles was man so braucht.

Ich gehe einmal davon aus, dass diese Angaben in der VDE0100 stehen 
werden, die man jedoch nicht so ohne weiteres einsehen kann...
Habe schon raus gefunden, dass die Leitungsart eine H07V-K sein sollte 
und wohl bei 16A B-Automaten 10mm² voll okay wäre.

Da ich nicht einfach irgendetwas anfange zu basteln was so wichtig ist, 
möchte ich hier etwas schwarz auf weiß haben.

Evtl könnte mir jemand hier Informationen zukommen lassen.
Weiteres Buch bezüglich der Installation ist unterwegs, bin mir aber 
nicht sicher ob die Thematik dort drin steht.

Bevor nun Sicherheitsbelehrungen starten:
Ich bin Elektrofachkraft und die Anlage wird von einem Elektro-Meister 
abgenommen werden ;)

Danke erst einmal!
Björn
Gast #4445766
Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Unsinn.
nein
>
> Erstens gilt das nur für die Verbindung zu einer Verteilung, und zum
> anderen hängt es von der Länge ab.
ich denke es geht hier um die verdrahten in der Verteilung


> Im Kasten ist erlaubt, was abgesichert ist.
ja, wenn man nur das Tabellenbuch kennt. Es gibt aber auch noch eine 
TAB. Und das steht etwas über Mindestquerschnitte drin.

> Dier Querschnitte sind gleich, egal ob flex oder starr.
richtig.
OP #4445801
Lesenswert?

Hi, danke für die Antworten!

Okay, also dann passen die 10mm² flex ja!

> Dier Querschnitte sind gleich, egal ob flex oder starr.
>richtig.
Okay, wegen dem Feindrähtigen.
Ich hab in einer Tabelle nun auch noch die H07V-K entdecken können.
Denke das wäre dann Verlegeart B1.
Somit wäre es okay wenn man zwischen einem B16 Automaten und einer 
Hutschienen-Steckdose mit 1,5mm² flex fahren würde.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren