Flex-Leitungen und der Verteiler-Kasten. Querschnitte gesucht

OP #4445736
Hallo Häuslebauer und tuner :)

Ich bin gerade dabei mein Keller neu zu verkabeln.
Im Verteiler sind nach Stromzähler 35A Neozed verbaut, danach dann 
Stromschiene und 16A B-Automaten.
Würde gerne hier flexible Leitungen nutzen, leider sind in meinem 
aktuellsten Tabellenbuch keine Informationen über den notwendigen 
Querschnitt bei flex Leitungen inbegriffen.
Informationen zu starren Leitungen jedoch alles was man so braucht.

Ich gehe einmal davon aus, dass diese Angaben in der VDE0100 stehen 
werden, die man jedoch nicht so ohne weiteres einsehen kann...
Habe schon raus gefunden, dass die Leitungsart eine H07V-K sein sollte 
und wohl bei 16A B-Automaten 10mm² voll okay wäre.

Da ich nicht einfach irgendetwas anfange zu basteln was so wichtig ist, 
möchte ich hier etwas schwarz auf weiß haben.

Evtl könnte mir jemand hier Informationen zukommen lassen.
Weiteres Buch bezüglich der Installation ist unterwegs, bin mir aber 
nicht sicher ob die Thematik dort drin steht.

Bevor nun Sicherheitsbelehrungen starten:
Ich bin Elektrofachkraft und die Anlage wird von einem Elektro-Meister 
abgenommen werden ;)

Danke erst einmal!
Björn
#4445764
Peter II schrieb:
> Der Mindestquerschnitt für normale Verteilungen ist 10mm². Kann
> bis 63A eingesetzt werden.

Unsinn.

Erstens gilt das nur für die Verbindung zu einer Verteilung, und zum 
anderen hängt es von der Länge ab.

Im Kasten ist erlaubt, was abgesichert ist.

Dier Querschnitte sind gleich, egal ob flex oder starr.
Gast #4445766
Michael B. schrieb:
> Unsinn.
nein
>
> Erstens gilt das nur für die Verbindung zu einer Verteilung, und zum
> anderen hängt es von der Länge ab.
ich denke es geht hier um die verdrahten in der Verteilung


> Im Kasten ist erlaubt, was abgesichert ist.
ja, wenn man nur das Tabellenbuch kennt. Es gibt aber auch noch eine 
TAB. Und das steht etwas über Mindestquerschnitte drin.

> Dier Querschnitte sind gleich, egal ob flex oder starr.
richtig.
Gast #4445790
Michael B. schrieb:
> Aber nicht, daß im Kasten überall 10mm2 verlegt werden müssen.

bei den Abgängen nicht, aber alles was vom Zähler kommt, also die 
Verteilung auf die Automaten/Sicherungen.

Nach einen LS darf man selbstverständlich mit kleinerem Querschnitt 
weitergehen,
OP #4445801
Hi, danke für die Antworten!

Okay, also dann passen die 10mm² flex ja!

> Dier Querschnitte sind gleich, egal ob flex oder starr.
>richtig.
Okay, wegen dem Feindrähtigen.
Ich hab in einer Tabelle nun auch noch die H07V-K entdecken können.
Denke das wäre dann Verlegeart B1.
Somit wäre es okay wenn man zwischen einem B16 Automaten und einer 
Hutschienen-Steckdose mit 1,5mm² flex fahren würde.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.