Problem: Energiezähler neu, Rundsteuerempfänger weg.

Gast #4461002
Lesenswert?

Es wurde ein neuer Zweitarifzähler der Fa. elster in unsere Schalttafel 
eingesetzt. Zugleich wurde der Rundsteuerempfänger ausgebaut, mit dem 
Hinweis, dass der neue Zähler dessen Funktion (Wasserspeicher 
einschalten) übernimmt.

Das ist ist nicht der Fall.

Der Rundsteuerempfänger hat bis jetzt (meistens in der Nacht) für 8 
Stunden den Wasser speicher ein-/ausgeschaltet. Dies kann der neue 
Zähler, der zwar 2 Tarife erfassen kann, so wie es aussieht, nicht mehr 
leisten. Es fehlt das Signal, dass das Schütz für den Wasserspeicher 
aktiviert.

Ist es tatsächlich so, dass die neuen Zähler dies nicht können?
Welche Alternative gibt es?
Gast #4461051
Lesenswert?

> Das solltest du denjenigen fragen, der den neuen Zähler eingebaut hat,
> hilfsweise deinen Versorger.

Das ist keine Antwort auf meine Fragen.

Erwartet hatte ich Antwort von jemanden, der von Fach ist, und sich mit 
der Materie auskennt.

Antworten wie deine, Oliver, sind nie hilfreich.
Gast #4461062
Lesenswert?

Hallo,
du erwartest Antwort von Fach: Ruf deinen Elektriker an.
Sonst wäre von dir mal zu nennen, wie dein Stromzähler heißt. 
Ersatzweise ein Foto veröffentlichen.
Dann kann dir hier auch geholfen werden. Normalerweise könntest du 
zuerst mal deinen Stromzähler suchen und das Datenblatt/Handbuch zu 
suchen.

So und meine Glaskugel sagt du wirst dich hier weiter rumnörgeln.
MfG
ich
Gast #4461085
Lesenswert?

ich schrieb:

> So und meine Glaskugel sagt du wirst dich hier weiter rumnörgeln.

Bla. Bla. Bla.

Warum melden sich eigentlich nur Schwätzer mit kommunikativem Durchfall 
in diesem Thread? Ist dies als allgemeine Zwangsstörung zu deuten oder 
liegen u. U. andere psychische Deformationen vor?
Gast #4461110
Lesenswert?

> Sonst wäre von dir mal zu nennen, wie dein Stromzähler heißt.

Hab ich oben bereits getan! Wenn du lesen würdest, könntest dus sehen!

Extra für dich:
> Es wurde ein neuer Zweitarifzähler der Fa. elster [...]
#4461127
Lesenswert?

elster hat ja auch nur einen einzigen Zähler im Angebot.
Meine Fresse, ruf deinen Versorger an und kläre das. Selbst wenn du hier 
eine Antwort bekommst, kann es durchaus sein, das diese auf genau deinen 
Fall garnicht zutrifft!

Mach ein (scharfes, gut ausgeleuchtetes) Foto vom Zähler und nenne uns 
die Typenbezeichnung. Dann erbarmt sich hier vielleicht einer, die 
recherchearbeit für dich zu leisten. Mehr als googeln wird hier aber 
auch keiner.

Warum hast du nicht mal bei elster angerufen und dort um Information 
gefragt?

Wenn du hier weiter so rumpöbelst und geistigen Dünnschiss von dir 
gibst, ist das Thema ganz schnell gelöscht!
Gast #4461128
Lesenswert?

Schocky schrieb:
> Kann mir jetzt mal jemand eine vernünftige Antwort geben?!?!!?!?!? Nur
> Klugscheißer hier, ist ja nicht zum Aushalten!

Glaubst du, du bekommst durch herumpöbeln bessere Antworten als wenn du 
versuchtst, klare Fragen zu stellsen und auf Rückfragen zu antworten?
Von mir jedenfalls nicht.
Gast #4461138
Lesenswert?

Genau die zwei Stichworte "Elster" und "Zweitarifzähler" in eine 
Suchmaschine eingegeben liefert unter anderem eine Bedienungsanleitung 
für ein Gerät dieses Herstellers namens DS-100. Möglicherweise ist das 
das bei dir eingebaute, wenn auch sehr unwahrscheinlich, da die 
Anleitung von 1994 stammt:

http://www.elster-instromet.com/assets/downloads/ELS_DM_DS100_E_MA_DE_1994_06.pdf

Aber grundsätzlich ist dort zu lesen, dass die HT/NT-Umschaltung 
entweder über die geräte-interne Uhr erfolgt (dann ist kein 
Rundsteuerempfänger nötig, aber eine entsprechende Konfiguration des 
Zählers) oder über den Eingang E2/HT-NT (der dann aber über den 
Rundsteuerempfänger angesteuert werden muss). Andere Zweitarifzähler 
werden wahrscheinlich nach ähnlichen Prinzipien konfiguriert.
Gast #4461144
Lesenswert?

Schocky schrieb:
> Warum melden sich eigentlich nur Schwätzer mit kommunikativem Durchfall
> in diesem Thread?

Das liegt am TO, der gibt das Niveau vor, aber so tief kommen wir nicht 
ganz runter.

In der Hoffnung, dass du dein Hirn doch noch gebrauchen willst:

Es wurde die eine Leistung versprochen, die nicht gehalten wird. Also 
musst du reklamieren
Du willst eine technische Eigenschaft eines Zählers wissen ohne uns den 
Typ zu nennen.
Das ist genauso absurd wie zu fragen: "Ich fahre einen Opel, kann mir 
jemand sagen ob der ein 6 Gang Getriebe hat."
Gast #4461379
Lesenswert?

So, isser wirklich weg? Dann können wir ja die Lösung posten ;-)
Einfach einen blauen Draht von Klemme 2 nach Klemme 4 und fertig.
Aber der Draht muss unbedingt blau sein, sonst geht es nicht. Logisch.
Gast #4461400
Lesenswert?

YingYang schrieb:
> Einfach einen blauen Draht von Klemme 2 nach Klemme 4 und fertig.
> Aber der Draht muss unbedingt blau sein, sonst geht es nicht. Logisch.

Und auch das hat der I.... zu machen, der den neuen Zaehler ohne die 
Funktion zu testen eingebaut  hat.
Sonst lernt der das nie.

wendelsberg

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren