Hallo,
bei uns in der Firma (ca. 100 MA) richten wir gerade einen Serverraum
ein. ca. 20m^2, 4 Racks mit je 42 HE.
Die Teilnehmer: Hausmeister (Elektroingenieur...), Systemadministration
(drei Granaten, die zwar das Netzwerk leidlich administrieren können,
aber hiermit schier überfordert sind) und ich Leiter Entwicklung(-> d.h.
ich habe damit eigentlich nichts zu tun, nur dass auf einigen Servern
meine Anwendungen laufen...)
Die Problemchen bisher:
Die Klimaanlage:
Nach meiner "Empfehlung" wurden zwei Split-Klimaanlagen mit je 10kW
latenter Kälteleistung installiert (ich habe versucht über latente und
sensible Kälteleistung aufzuklären - ohne Erfolg..). Die beiden Anlagen
laufen jeweils im Wechsel (automatisch).
Stromaufnahme laut Datenblatt: je 11A.
Abgesichert sind die mit einmal B16 und einmal B10 (irgendwelche alten
ABB LSS, man kann es kaum noch lesen).
Im Moment sind noch keine Server im Serverraum, die Klimaanlage läuft
auf Idle und hält die Temperatur.
Da unser "Elektroingenieur" nun allerdings mit 10A abgesichert hat, und
jede Änderung mit unglaublichem Diskussionsaufwand verbunden ist, wollte
ich gerne wissen wie ihr vorgehen würdet?
Am schönsten wäre es, wenn man das auslösen des LSS provozieren könnte.
Denn mein Bedenken ist, dass u.U. der Anlaufstrom schon ausreichen
könnte. Und vermutlich würde es eine ganze Weile dauern bis man den
Ausfall bemerkt, da ja das zweite System dann die Kühlung dauerhaft
übernimmt.
Laut Datenblatt wird für die Klimaanlage je eine Absicherung mit 25A
fällig.
Danke im Voraus.
S R schrieb:> Und vermutlich würde es eine ganze Weile dauern bis man den> Ausfall bemerkt, da ja das zweite System dann die Kühlung dauerhaft> übernimmt.
so etwas muss man eh überwachen, es kann ja auch mal eine Defekt sein.
25A für eine 10kW finde ich schon etwas übertrieben, aber wenn es so
steht dann ist der Fall doch klar. Was muss man da noch diskutieren?
> Am schönsten wäre es, wenn man das auslösen des LSS provozieren könnte.
einfach ein paar mal ein und ausschalten.
S R schrieb:> Hausmeister (Elektroingenieur...), Systemadministration> (drei Granaten, die zwar das Netzwerk leidlich administrieren können,> aber hiermit schier überfordert sind) und ich Leiter Entwicklung
Du bist also die einzige Konifere im ganzen Betrieb. Respekt.
S R schrieb:> ich habe damit eigentlich nichts zu tun, nur dass auf einigen Servern> meine Anwendungen laufen
Dann kümmere Dich doch um Deine Aufgaben. Ist Dir langweilig?
S R schrieb:> Am schönsten wäre es, wenn man das auslösen des LSS provozieren könnte.
Noch schöner wäre es, wenn man Dich wegen Sabotage drankriegt.
S R schrieb:> Laut Datenblatt wird für die Klimaanlage je eine Absicherung mit 25A> fällig.
Das Datenblatt hast Du aber sicher gut vor dem Hausmeister versteckt?
S R (Gast)
Entweder ist das ein vorgezogenes Freitagsthema, oder du bist in der
Nahrungskette deine Firma unter dem Hund des angesiedelt.
Fall 2: Da du nicht der Verantwortliche bist, sonst würdest du hier ja
nicht posten, legt dich entweder wieder hin, oder teile jemanden deine
Bedenken mit, der die Autorität/Kompetenz besitzt sich im Sinne der
durchzusetzen.
S R schrieb:> Da unser "Elektroingenieur" nun allerdings mit 10A abgesichert hat, und> jede Änderung mit unglaublichem Diskussionsaufwand verbunden ist, wollte> ich gerne wissen wie ihr vorgehen würdet?
Datenblatt vorzeigen.
> Am schönsten wäre es, wenn man das auslösen des LSS provozieren könnte.> Denn mein Bedenken ist, dass u.U. der Anlaufstrom schon ausreichen> könnte.
Bei älteren Modellen wäre das wahrscheinlich so gewesen. Eingermaßen
moderne Klimaanlagen haben aber einen Frequenzumrichter drin. Wird
normalerweise als "Inverter" auf dem Datenblatt angegeben. Der FU sorgt
dafür, daß der Kompressor einigermaßen sanft startet, damit kein so
herber Anlaufstrom der sofort Deinen unterdimensionierten LS auslöst.
> Und vermutlich würde es eine ganze Weile dauern bis man den> Ausfall bemerkt, da ja das zweite System dann die Kühlung dauerhaft> übernimmt.
Tja, da wäre eigentlich eine Überwachung angesagt. Wenn die Klimaanlagen
keine auslesbare Datenschnittstelle haben, könntest Du z.B. Spannung und
Strom für jede der Klimaanlagen separat mit einem Netzmonitor
überwachen. Diese Netzmonitore nimmst Du in einer fernüberwachbaren
Version und bindest das in Dein Überwachungssystem mit ein.
S R schrieb:> ca. 20m^2, 4 Racks mit je 42 HE.
Sind die Racks später voll?
S R schrieb:> Nach meiner "Empfehlung" wurden zwei Split-Klimaanlagen mit je 10kW
Ich würde im Serverumfeld lieber einen Klimatechniker fragen.
Wenn die Klimageräte zu groß sind, schalten sie dauernd ein und aus. Das
halten sie nicht lange durch. Sind sie zu klein, heizen die Server mehr.
Es kommt auch darauf an, wo die Klimageräte verbaut sind und wohin sie
blasen. Schnell gibt es Verwirbelungen, die zwar teile des Raumes
kühlen, aber nicht die Server eingezogene Luft.
Also:
Welche Abwärme bringen die Server später?
Kann das Deine 10kW abdecken?
Welche Umgebungstemperatur möchtest Du später fahren?
Schon mal über Kalt-Warmgang nachgedacht?
Wir hatten früher auch zwei Splitgeräte die laufend kaputt waren.
Jetzt haben wir eine Kalt-Warmtrennung und kühlen im Serverraum nur mit
einem Wärmetauscher und vier starken Lüftern (Sidecooler). Außen steht
ein weiterer Wärmetauscher mit Ventilator. Der kühlt den Wasserkreis mit
Außenluft. Elektrische Leistung maximal 500W (da reicht auch eine kleine
Sicherung).
Erst ab 24°C Lufttemperatur schaltet sich ein Kaltwassersatz dazu. Den
brauchen wir aber wirklich nur in Spitzenzeiten.
Eine Email an den "Hausmeister" mit deinen Bedenken und dem Datenblatt
als Anhang. Deinen Chef als CC und gut ist. Bei solchen Sachen gibt es
keine Diskussion.
PS: Entwickelt ihr Mondraketen oder so? 4 große Racks für einen Server
bei gerade mal 100 Mitarbeitern. Was machen da richtig große Firmen mit
ein paar Tausend Leuten, vielleicht noch mit Terminalserver und so...
Christian H. schrieb:> Erst ab 24°C Lufttemperatur schaltet sich ein Kaltwassersatz dazu. Den> brauchen wir aber wirklich nur in Spitzenzeiten.
Und wie kühlt der das Wasser im Wärmetauscherkreis runter?
Klassische Kompressor-Kühltechnik oder wird da irgendwelches
Brunnenwasser, Zisterne oder ähnliches verwendet?
S R schrieb:> Laut Datenblatt wird für die Klimaanlage je eine Absicherung mit 25A> fällig.
gründlich lesen,
unter die Nase halten.
zur Not Cheffe mitteilen das es unverantwortlich ist nicht genügend
Leistungsreserve zu planen, man sich diesen Falles die Sache eigentlich
ganz sparen könne mit entsprechenden Konsequenzen.
Namaste
Christian H. schrieb:> Sind die Racks später voll?
Mutmaßlich nicht. Ich denke ein Dritter bis die Hälfte der HE wird
bisher genutzt.
Christian H. schrieb:> Ich würde im Serverumfeld lieber einen Klimatechniker fragen.
Das haben wir. Allerdings kann der auch nur anhand der angegeben
Leistungsaufnahme über den Daumen peilen.
Winfried J. schrieb:> zur Not Cheffe mitteilen das es unverantwortlich ist nicht genügend> Leistungsreserve zu planen, man sich diesen Falles die Sache eigentlich> ganz sparen könne mit entsprechenden Konsequenzen.
Der war bei der Diskussion heute mit dabei; eigentlich verstehen wir uns
gut. Doch heute lief es eher in der Richtung: "Wir rechnen hier mit
Wahrscheinlichkeiten... Die Klimaanlage läuft eh nicht auf Volllast..."
Soeren K. schrieb:> Die Klimaanlage läuft eh nicht auf Volllast..."
genau deshalb braten ICE Kunden an wirklich heißen Tagen in Zügen mit
ausgefallener Klima und werden genau dann eure Server abkacken, wenn die
Klima sich nicht mehr einschalten lässt weil sie das erstemal Vollast
laufen sollten. Ich wünche euch einen netten Gau. Du hast deine
Schuldigkeit getan sie müssen es verantworten. Protokollieren und
ablegen und den Tag abwarten.
Im eigenen Bereich für genügend Backups und Datensicherungen sorgen. Du
wirst sie brauchen!
Namaste
Wenn ich mich recht entsinne ist die B10-Sicherung so gerade noch im
Überlastbereich. (Automaten dürfen / durften? 10% überlastet werden)
Haben die Anlagen Heizelemente mit eingebaut? Dann sind die 11A
realistisch. Da aber in eurem Fall die Anlagen nur zur Kühlung dienen,
dürften sie deutlich unter 11A Aufnahme haben. Ich bin zwar kein
Klimatechniker, aber 11A -> 2,3kW nur für Lüfter und Kompressor halte
ich für reichlich übertrieben. Typ / Datenschild könnten weiterhelfen.
Nur so meine Gedanken
T.G.
S R schrieb:> bei uns in der Firma (ca. 100 MA) richten wir gerade einen Serverraum> ein. ca. 20m^2, 4 Racks mit je 42 HE.
Sehr schön wird es doch wohl?
> Die Teilnehmer: Hausmeister (Elektroingenieur...), Systemadministration> (drei Granaten, die zwar das Netzwerk leidlich administrieren können,> aber hiermit schier überfordert sind) und ich Leiter Entwicklung(-> d.h.> ich habe damit eigentlich nichts zu tunLutennent Schief Inspektor schrieb:> Du bist also die einzige Konifere im ganzen Betrieb. Respekt.
Koniferen sind Nadelhölzer und Kiefernartige,
sowie die größte Gruppe der Nacktsamigen...
S R schrieb:> Abgesichert sind die mit einmal B16 und einmal B10 (irgendwelche alten> ABB LSS, man kann es kaum noch lesen).
Na, dann wird es mal Zeit, diese zu tauschen und vielleicht auf "C"
umzustellen, das braucht auch keine Programmierkenntnisse...
Thomas G. schrieb:> Ich bin zwar kein> Klimatechniker, aber 11A -> 2,3kW nur für Lüfter und Kompressor halte> ich für reichlich übertrieben.
Für 10kW Kälteleistung durchaus üblich.
Mani W. schrieb:> Sehr schön wird es doch wohl?
Du meinst wohnlich? ;)
Ich werde morgen noch einmal das Gespräch mit $Chef suchen und meine
Bedenken noch einmal äußern.
Danke soweit.
S R schrieb:> Systemadministration> (drei Granaten, die zwar das Netzwerk leidlich administrieren können,> aber hiermit schier überfordert sind)
Hört sich nach Microsoft Certified... an
Soeren K. schrieb:> Das haben wir. Allerdings kann der auch nur anhand der angegeben> Leistungsaufnahme über den Daumen peilen.
Anderen fragen, der sich mit Serverräumen etwas auskennt. Der soll doch
nicht nur den Verbrauch ausrechnen...
Lutennent Schief Inspektor schrieb:> Noch schöner wäre es, wenn man Dich wegen Sabotage drankriegt.
Wenn seine Programme Volllast auf den Servern erzeugen, ist das doch
keine Sabotage.
Soeren K. schrieb:> Doch heute lief es eher in der Richtung: "Wir rechnen hier mit> Wahrscheinlichkeiten... Die Klimaanlage läuft eh nicht auf Volllast..."
Lass dir das schriftlich bestätigen. Kann manchmal etwas bewirken.
S R schrieb:> und ich Leiter Entwicklung(-> d.h.> ich habe damit eigentlich nichts zu tunSoeren K. schrieb:> Ich werde morgen noch einmal das Gespräch mit $Chef suchen und meine> Bedenken noch einmal äußern.
Scheinbar unfähig, selbst zu entscheiden und das Problem mit Deinen
Männern zu lösen?
S R schrieb:> (drei Granaten, die zwar das Netzwerk leidlich administrieren können,
Und Du bist der scheinbare Chef, aber keine Ahnung, darum musst Du
auch den Oberchef damit belästigen, weil Du nicht klar kommst?
Mit Dir würde ich Schlitten fahren, falls Du verstehst, Du bist in
meinen
Augen unnütz am Ort des Geschehens und wenn Du selbst es nicht lösen
kannst, dann Good Bye...
Soeren K. schrieb:> Der war bei der Diskussion heute mit dabei; eigentlich verstehen wir uns> gut. Doch heute lief es eher in der Richtung: "Wir rechnen hier mit> Wahrscheinlichkeiten... Die Klimaanlage läuft eh nicht auf Volllast..."
Und das, um einen Automat nicht austauschen zu müssen, der im Baumarkt
1,95 kostet? Sag ihm einfach: Die B16er sind billiger als die B10er.
Thomas G. schrieb:> Da aber in eurem Fall die Anlagen nur zur Kühlung dienen,> dürften sie deutlich unter 11A Aufnahme haben. Ich bin zwar kein> Klimatechniker, aber 11A -> 2,3kW nur für Lüfter und Kompressor halte> ich für reichlich übertrieben.
Beim Leistungsfaktor von Kühlanlagen darf man mit ungefähr 4 rechnen,
d.h. die Stromaufnahme der Anlage liegt bei grob 1/4 der Kühlleistung.
2,3kW für 10kW wären damit völlig im Rahmen.
Allerdings beanspruchen Server, die nicht als dauerhaft arbeitende
Rechencluster eingerichtet sind und deren Disks und Slots nicht voll
bestückt sind, oft nur einen Bruchteil der angegebenen Nennleistung. Es
ist auch nicht so sehr die Anzahl Racks relevant, als vielmehr die
Anzahl Server darin, denn ein 4HE-Server hat nicht die 4fache
Wärmeleistung eines 1HE-Servers.
Wie sieht es eigentlich beim Thema USV aus? Wenn der Raum eine eigene
USV hat, dann ist die von den daran hängenden Geräten als Wärme
abgegebene Leistung leicht rauszukriegen und schon mal ein Indikator
dafür, in welchem Bereich man liegt.
A. K. schrieb:> Thomas G. schrieb:>> Da aber in eurem Fall die Anlagen nur zur Kühlung dienen,>> dürften sie deutlich unter 11A Aufnahme haben. Ich bin zwar kein>> Klimatechniker, aber 11A -> 2,3kW nur für Lüfter und Kompressor halte>> ich für reichlich übertrieben.>> Beim Leistungsfaktor von Kühlanlagen darf man mit ungefähr 4 rechnen,> d.h. die Stromaufnahme der Anlage liegt bei grob 1/4 der Kühlleistung.> 2,3kW für 10kW wären damit völlig im Rahmen
Wieder was dazu gelernt
T.G.
Aus der Praxis:
Weniger als 20% der USV-Anlagen werden mit der Herstellerseitig
vorgeschriebenen Absicherung betrieben.
Das Gleiche trifft auf die Klimaanlagen zu. Probleme gibt es dennoch
viel zu selten.
Damit sind wir bei Deinem Problem.
Was erhoffst Du Dir von Deinem Engagement?
Folgende Szenarien sind möglich:
1. Du erreichst beim Chef Gehör, er fordert die Verantwortlichen zum
Umbau auf, Du stehst bei Deinen Kollegen als Besserwisser da und bist ab
dann automatisch abgeschrieben, weil Denunziant.
2. Der Chef verlässt sich auf die Verantwortlichen und denkt, die werden
es schon richtig manchen. Die Anlage läuft mit gelegentlichen Störungen.
Dann stehst Du als Querulant und unfähiger Besserwisser vor Deinem Chef
und den Kollegen da.
3. Der Chef verlässt sich auf die Verantwortlichen und denkt, die werden
es schon richtig manchen. Die Anlage läuft nicht oder hat ständig
Störungen. Dann stehst Du als Querulant und unfähiger Besserwisser vor
Deinem Chef und den Kollegen da, weil die Verantwortlichen das Problem
auf andere Ursachen schieben werden.
4. Wenn Du Deine Klappe hältst und abwartest, was passiert, kannst Du im
Kriesengespräch, wenn die Anlage Problem verursacht hingehen und sagen:
ich habe da zufällig festgestellt, dass das Installationsunternehmen
seiner Informationspflicht nicht nachgekommen ist, dass die Absicherung
....
Dann bist Du der Retter des Tages und hast beim Chef ein Stein im Brett
und einen Haufen mehr Verantwortung und Arbeit am Arsch, aber mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr Geld in der Tasche.
Als Angestellter solltest Du hinnehmen können, dass das Gras heute blau
ist, wenn der Vorgesetzte es sagt, oder Du machst Dich selbstständig und
machst es besser.
Tex A. schrieb:> Als Angestellter solltest Du hinnehmen können, dass das Gras heute blau> ist, wenn der Vorgesetzte es sagt, oder Du machst Dich selbstständig und> machst es besser.
Dem ist leider nicht zu widersprechen.
Namaste
Da der Hausmeister/Elektroingenieur keine ausreichende Berechtigung inne
hat, diese Anlage zu errichten, musst du dich mit dem gar nicht
beschäftigen.
Statt dessen: Fachbetrieb beauftragen und fertig.
Gruß Max
Max B. schrieb:> Da der Hausmeister/Elektroingenieur keine ausreichende Berechtigung inne> hat, diese Anlage zu errichten, musst du dich mit dem gar nicht> beschäftigen.
Damit hast du Recht. Ich habe heute in einem kurzen Gespräch mich mit
Chef darauf geeinigt, dass die Person, die die Anlage abnimmt, dann die
laut Datenblatt notwendige Absicherung verbaut.
Damit gibt es kein Problem mit dem Hausmeister.
Mani W. schrieb:> Mit Dir würde ich Schlitten fahren, falls Du verstehst, Du bist in> meinen> Augen unnütz am Ort des Geschehens und wenn Du selbst es nicht lösen> kannst, dann Good Bye...
Tut mir leid, wenn ich Dich zu viel "angestiegen" bin, gestern war ja
Ausnahmezustand in ganz Europa...
Sorry
Mani
Mani W. schrieb:> Mani W. schrieb:>> Mit Dir würde ich Schlitten fahren, falls Du verstehst, Du bist in>> meinen>> Augen unnütz am Ort des Geschehens und wenn Du selbst es nicht lösen>> kannst, dann Good Bye...>> Tut mir leid, wenn ich Dich zu viel "angestiegen" bin, gestern war ja> Ausnahmezustand in ganz Europa...>>> Sorry>> Mani
was hab ich verpasst oO