Ist die Spannung im Sternpunkt bei unsymetrischer Last auch Null?

Gast #4463540
In einem Sternpunkt soll eine Spannung Null sein - logisch. Die 
Superposition von drei Leiterspannungen mit 120° heben sich auf und 
werden zu Null.

Was passiert, wenn die Phasen unsymmetrisch belastet werden? Angenommen, 
ich hätte einen Ohm-Verbraucher mit drei unterschiedlichen Wiederständen 
und anders gearteten Spannungsabfällen - wäre dann die Sternspannung 
auch null? Ich würde jetzt sagen - nein - weil die Spannungsamplituden, 
die am Widerstand abfallen, ja unterschiedlich sind - wäre das korrekt?
Gast #4463554
Dann ist die Sternspannung nicht 0 sondern gleich der 
Verschiebungsspannung Un. Findet du auch auf Wikipedia bzw. Google, 
Stichpunkt unsymmetrischer Drehstromverbraucher.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.