Klimatisierungsberechnung Elektro-Kleinverteiler

Gast #4469589
Lesenswert?

Bei der Klimatisierungsberechnung von Kleinverteilern (die es so für 
Baustrom-Kleinverteiler mit Kunststoffgehäuse kaum gibt) gemäß der folg. 
Formel habe ich ein Verständnis-Problem:

Q= U*A*(Ti - Ta)

Q Wärmeabgabe Schrankoberfläche
U: Wärmedurchgangskoeffizient (3,5 W/(m²*K)) Kunststoff
A: Effekt. Schrankoberfläche (0,44 m²)
Ti: Innentemperatur (40 °C)
Ta: Außentemperatur (30 °C)

Bei max. Ti von 40 °C und Ta von 30° C komme ich auf etwa 16 Watt max 
Gesamtverlustleistung.

Jetzt bauen die da aber z.B. 4 Stück komb. FI/LS-Schalter mit jeweils 11 
Watt Verlustleistung ein.

Selbst bei einer max. Außentemperatur von 20 °C komme ich so nicht hin.
Gast #4469590
Lesenswert?

Danilo schrieb:
> Jetzt bauen die da aber z.B. 4 Stück komb. FI/LS-Schalter mit jeweils 11
> Watt Verlustleistung ein.
>
> Selbst bei einer max. Außentemperatur von 20 °C komme ich so nicht hin.

muss man eventuell noch den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen?

Die 11Watt sind ja nur beim Maximalstrom, wie ist der Schrank 
abgesichert?
Gast #4470734
Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Danilo schrieb:
>> Jetzt bauen die da aber z.B. 4 Stück komb. FI/LS-Schalter mit jeweils 11
>> Watt Verlustleistung ein.
>>
>> Selbst bei einer max. Außentemperatur von 20 °C komme ich so nicht hin.
>
> muss man eventuell noch den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen?
>
> Die 11Watt sind ja nur beim Maximalstrom, wie ist der Schrank
> abgesichert?

Danke für die Rückmeldung.

Das ist richtig, für Baustellen ist gemäß DIN VDE 0100 ein 
Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,2 - 0,4 anzusetzen.

Damit wäre dann der Nachweis möglich.

Abgesichert ist die Zuleitung im Hauptverteiler mit 100 A (NH-Sicherung 
gL) also für die 32 A FI/LS-Schalter eigentlich auch zu hoch.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren