NYM-Kabel für Gleichspannung?

Gast #4481341
Von dem unten stehenden Kabel habe noch 50 m liegen.

Darf ich dieses Kabel auch für Gleichspannung-/strom (hier 160 V / 3 A) 
nehmen? Wo sind solche Sachen festgelegt?

https://de.wikipedia.org/wiki/NYM

Beispiel für eine Leitungsbezeichnung nach nationaler Norm: NYM-J 3x1,5

    N = Normenleitung
    Y = Isolierung der Adern aus Polyvinylchlorid (PVC)
    M = Mantelleitung
    -J = mit grün-gelbem Schutzleiter
    3 = Anzahl der Adern
    x = "mal"
    1,5 = Leiterquerschnitt in mm2
Gast #4481345
Bronstein schrieb:
> Darf ich dieses Kabel auch für Gleichspannung-/strom (hier 160 V / 3 A)
> nehmen?
ja, warum nicht.

> Wo sind solche Sachen festgelegt?
nirgends. Man darf es sogar für RechtEck, Dreieck und ähnliche Sachen 
verwenden.
Gast #4481346
Bronstein schrieb:
> Von dem unten stehenden Kabel habe noch 50 m liegen.
>
> Darf ich dieses Kabel auch für Gleichspannung-/strom (hier 160 V / 3 A)
> nehmen? Wo sind solche Sachen festgelegt?
>
> https://de.wikipedia.org/wiki/NYM
>
> Beispiel für eine Leitungsbezeichnung nach nationaler Norm: NYM-J 3x1,5
>
>     N = Normenleitung
>     Y = Isolierung der Adern aus Polyvinylchlorid (PVC)
>     M = Mantelleitung
>     -J = mit grün-gelbem Schutzleiter
>     3 = Anzahl der Adern
>     x = "mal"
>     1,5 = Leiterquerschnitt in mm2

Was wissen wir, die Leitung verträgt mindestens 230 V~ gegen Erde. 
Leiter gegen Leiter also mehr und du hast Leiter gegen Leiter 160 V=.

Check, geht.

Weil die NYM kein harmonisierter Typ ist steht es nicht im Namen der 
Leitung kann also nur einem Datenblatt o. ä. entnommen werden. NYM ist 
aber für die Energieversorgung ausgelegt und widersteht demensprechend 
der üblicherweise verwendeten Spannung.
Gast #4481409
Thomas F. schrieb:
> Simon schrieb:
>> (NYM-J 3x1,5) Leiter gegen Leiter also mehr...
>
> 3-adriges NYM-J als Anschlussleitung für einen
> Drehstromverbraucher...L1,L2,L3,...probiert...juhuu, geht. Wozu in
> Zukunft das teure H07RN-F 5G.... ;-)
>
> Duck und Wech...
>
> [Nicht nachmachen, enthält Ironie]

Klar verträgt das Leiter gegen Leiter mehr. Da sind die Typen 01 und 03 
schon eine Ausnahme und auch da ist es ja nur eine Sache des 
Herstellers. Der kann sich ja so absichern wie er möchte. Die ersten 
Ergbnisse bei Google zeigen NYM-Leitungen die dem Typ 05 entsprechen.
Gast #4481423
Harald W. schrieb:
> Thomas F. schrieb:
>
>> 3-adriges NYM-J als Anschlussleitung für einen Drehstromverbraucher.
>
> Hmm, es gibt ja auch dreiadriges NYM in blau/schwarz/braun.
> Spricht eigentlich irgendetwas dagegen, das für Drehstrom
> zu verwenden, abgesehen davon, das man am Ende des Kabels
> meist auch NL und SL braucht?

Dagegen spricht nichts solange es Leiter gegen Erde 230 V~ (ist gegeben) 
und Leiter gegen Leiter 400 V~ (muss man im Datenblatt prüfen ist aber 
wahrscheinlich) aushält.
#4481443
Simon schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Thomas F. schrieb:
>>
>>> 3-adriges NYM-J als Anschlussleitung für einen Drehstromverbraucher.
>>
>> Hmm, es gibt ja auch dreiadriges NYM in blau/schwarz/braun.
>> Spricht eigentlich irgendetwas dagegen, das für Drehstrom
>> zu verwenden, abgesehen davon, das man am Ende des Kabels
>> meist auch NL und SL braucht?
>
> Dagegen spricht nichts solange es Leiter gegen Erde 230 V~ (ist gegeben)
> und Leiter gegen Leiter 400 V~ (muss man im Datenblatt prüfen ist aber
> wahrscheinlich) aushält.

Dagegen spricht im modernen TN-S alles.
Nämlich das zwingend der PE mitzuführen ist.
Und das ist in einem 3-adrigen NYM mit 3 spannungsführenden Leitern nun 
mal nicht gegeben.

Somit: NO-GO.
Außer, man ignoriert die  VDE Vorgaben, getreu dem Motto: Es sind eh nur 
Empfehlungen, keine Gesetze.
Gast #4481452
Andrew T. schrieb:

>>> Hmm, es gibt ja auch dreiadriges NYM in blau/schwarz/braun.
>>> Spricht eigentlich irgendetwas dagegen, das für Drehstrom
>>> zu verwenden, abgesehen davon, das man am Ende des Kabels
>>> meist auch NL und SL braucht?
>>
>> Dagegen spricht nichts solange es Leiter gegen Erde 230 V~ (ist gegeben)
>> und Leiter gegen Leiter 400 V~ (muss man im Datenblatt prüfen ist aber
>> wahrscheinlich) aushält.
>
> Dagegen spricht im modernen TN-S alles.
> Nämlich das zwingend der PE mitzuführen ist.
> Und das ist in einem 3-adrigen NYM mit 3 spannungsführenden Leitern nun
> mal nicht gegeben.
>
> Somit: NO-GO.
> Außer, man ignoriert die  VDE Vorgaben, getreu dem Motto: Es sind eh nur
> Empfehlungen, keine Gesetze.

Das hat der Harald ja schon selber erkannt, aber gut, dass du es nochmal 
deutlich gemacht hast.
#4481477
Simon schrieb:

>> Dagegen spricht im modernen TN-S alles.
>> Nämlich das zwingend der PE mitzuführen ist.
>> Und das ist in einem 3-adrigen NYM mit 3 spannungsführenden Leitern nun
>> mal nicht gegeben.
>>
>> Somit: NO-GO.
>> Außer, man ignoriert die  VDE Vorgaben, getreu dem Motto: Es sind eh nur
>> Empfehlungen, keine Gesetze.
>
> Das hat der Harald ja schon selber erkannt, aber gut, dass du es nochmal
> deutlich gemacht hast.

Das der SL zwingend mitgeführt werden muss, auch wenn er garnicht
gebraucht wird (z.B. Kunststoffgehäusen), wusaste ichso genau nicht.
Gast #4481517
Hallo

gibt es dafür irgendwelche rein Technische (auch Sicherheitstechnische) 
nachvollziehbare Gründe bzw. was für Vorteile eine mitgeführte PE 
Leitung bringt wenn sie gar nicht angeschlossen werden kann?

Beim besten Willen, mir fällt kein sinnvoller Grund ein.
Eher noch kleine Nachteile wie mehr Gewicht, größerer Durchmesser, 
höherer Preis und für die Umweltfundis auch noch mehr 
Ressourcenverbrauch.

"Quasigründe" sind höchsten noch Lobbylistenarbeit, falsches 
Sicherheitsgefühl, falsche unwissende Entscheidungsträger, Jobsicherung 
bzw. ABM bei den entsprechenden Institutionen ...

Bastler
Gast #4481518
Bastler schrieb:
> Hallo
>
> gibt es dafür irgendwelche rein Technische (auch Sicherheitstechnische)
> nachvollziehbare Gründe bzw. was für Vorteile eine mitgeführte PE
> Leitung bringt wenn sie gar nicht angeschlossen werden kann?

Naja, wenn die Leitung beschädigt wird, also eine Verbindung zwischen PE 
und stromführenden Kabel hergestellt wird, dann ist der PE ganz 
nützlich. Deshalb wird auch der PE in der Wand der von der Abzweigdose 
zum Schalter führt mit angeschlossen, obwohl in der Schalterdose dann 
selber nur in einer Klemme endet!
Gast #4481519
SkyperHH schrieb:
> Naja, wenn die Leitung beschädigt wird, also eine Verbindung zwischen PE
> und stromführenden Kabel hergestellt wird, dann ist der PE ganz
> nützlich. Deshalb wird auch der PE in der Wand der von der Abzweigdose
> zum Schalter führt mit angeschlossen, obwohl in der Schalterdose dann
> selber nur in einer Klemme endet!

nein, er wird nur angeschlossen weil er da ist. Wenn er nicht vorhanden 
ist muss er auch nicht angeschlossen werden.
Es gibt keine Pflicht für ein PE in einem Kabel!
#4481520
Bastler schrieb:

> gibt es dafür irgendwelche rein Technische (auch Sicherheitstechnische)
> nachvollziehbare Gründe bzw. was für Vorteile eine mitgeführte PE
> Leitung bringt wenn sie gar nicht angeschlossen werden kann?

Wenn man es anbohrt, fliegt die Sicherung. Ob dieser kleine Vorteil
aber den unnötigen Ressorsenverbrauch rechtfertigt, weiss ich nicht.
Gast #4481521
Na beim normal Einsatzgebiet von NYM Leitungen spielt das Gewicht wohl 
weniger eine Rolle. Wenn das Gebäude so knapp ausgelegt wurde stimmt da 
schon was anderes nicht :)

Wenn der PE halt schon mal überall vorhanden ist kommt keiner bei einer 
Erweitung einer Anlage, z. b. eine neue Steckdose, auf komische Ideen.
#4481525
Poster schrieb:

> Wenn der PE halt schon mal überall vorhanden ist kommt keiner bei einer
> Erweitung einer Anlage, z. b. eine neue Steckdose, auf komische Ideen.

Doch, bei einer dreipoligen Leitung zu einem Schalter kommt
bestimmt wer auf die Idee, für eine zusätzliche Steckdose
den SL als NL zu verwenden. :-)
Gast #4481532
Poster schrieb:
> Na beim normal Einsatzgebiet von NYM Leitungen spielt das Gewicht wohl
> weniger eine Rolle. Wenn das Gebäude so knapp ausgelegt wurde stimmt da
> schon was anderes nicht :)

Gewicht nicht, aber bei dem aktuellen Kupferpreisen ist es zum Schluss 
eine Geldfrage. Es gibt ja nicht nur 1,5mm²
Gast #4481535
Harald W. schrieb:
> Bastler schrieb:
>
>> gibt es dafür irgendwelche rein Technische (auch Sicherheitstechnische)
>> nachvollziehbare Gründe bzw. was für Vorteile eine mitgeführte PE
>> Leitung bringt wenn sie gar nicht angeschlossen werden kann?
>
> Wenn man es anbohrt, fliegt die Sicherung. Ob dieser kleine Vorteil
> aber den unnötigen Ressorsenverbrauch rechtfertigt, weiss ich nicht.

Die Sicherung fliegt auch bei einem Kabel ohne PE, wenn man einen 
Leiter-/Phasenschluss verursacht. Knallt halt nur doller.

Da die Schutzart des verwendeten Verbrauchers entscheidet ob PE benötigt 
oder nicht kann der PE z.B. bei symmetrischen lasten die Schutzisoliert 
sind entfallen. Schlimmer noch, er darf bei diesen Geräten auch nicht 
angeschlossen werden. Eine Änderung der schutzart ist nicht zulässig und 
bedarf dann auch der Kenzeichnung nach Nachprüfung ob die Schutzart 
gegeben ist.

MFG
Gast #4481537
Dann einigen wir uns darauf das überall nur noch 10x 2,5 mit PE verlegt 
wird, da kann dann alles möglich noch erweitert werden und notfalls auch 
noch ein E-Herd hingestellt werden

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.