Hallo Forum!

ich hab eine Relais-Platine an einem Raspi hängen (siehe Bild).

Das ist so ein 6EUR-China-Ding, das man überall hinterher geworfen 
bekommt.

An einem Relais hängen 5 Konstantstromquellen (Reichelt MW LPC-60-1050), 
die mit 230V betrieben werden und 1A Konstantstrom (bei ca 40V 
Ausgansspannung) für 5 LEDs mit 40W liefern. (Bild der technischen Daten 
dem Posting angehängt)

Das Relais lief ca 2 Wochen ohne Probleme, aber gestern musste ich 
feststellen, dass es nicht mehr ausschaltet.

Es klickt zwar, aber der Kontakt wird nicht mehr unterbrochen und wenn 
ich es schüttel, klappert es.

Bei dem Relais handelt es sich um ein SRD-05VDC-SL-C.

Es soll 230V mit 10A können und das klappte ja zwei Wochen auch 
zuverlässig.

Meine Frage lautet nun:

- ist das eine billig China-Fälschung und mit einem Original Relais 
würde es funktionieren?
- oder brauch ich ein High-In-Rush Relais, d.h. der Einschaltstrom war 
zu groß und deswegen blieben die Kontakte kleben?
- gelten die Konstantstromquellen als kapazivie Last?
- oder hat jemand andere Ideen, wie das passieren konnte?

Vielen Dank für Hilfe!

von Felix Adam (Gast)


Lesenswert?

Für das Netzteil steht klar: 60A Einschaltstromstoss.

Deine Relaiskontakte gingen wohl wegen des Einschaltstromes drauf.

von Mampf F. (mampf) Benutzerseite


Lesenswert?

Felix Adam schrieb:
> Für das Netzteil steht klar: 60A Einschaltstromstoss.
>
> Deine Relaiskontakte gingen wohl wegen des Einschaltstromes drauf.

Ups! Wie konnte ich das übersehen! :'(

Uhm, aber ich hab 5 davon an dem Relais hängen ... Das macht es vmtl 
noch schlimmer

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Mampf F. schrieb:

> - oder brauch ich ein High-In-Rush Relais, d.h. der Einschaltstrom war
> zu groß und deswegen blieben die Kontakte kleben?

Ja, aber die sind wohl typisch auch auf 100A limitiert.
Vielleicht kann man ja Anlassheißleiter vor die Netzteile schalten.

von Mampf F. (mampf) Benutzerseite


Lesenswert?

Danke für euer Feedback ... Ich werd die Beleuchtung an ein 40A SSR 
hängen, das Peak um die 400A kann und Zero-Cross-Detection hat und/oder 
auf eine andere KSQ wechseln, die alle 5LEDs in Reihe mit 200W betreiben 
kann - die hat dann auch "nur" 70A Einschaltstrom statt 5*60A

von Zonk (Gast)


Lesenswert?

Hast Du auf der Platine noch ein ungenutztes Relais? Dann schalte doch 
in Reihe zu deinen Netzteilen noch einen dicken 22 Ohm Widerstand. Der 
begrenzt den Einschaltstrom auf 10A. Den Widerstand brückst Du nach 
einer Sekunde mit dem 2. Relais ;-)