Netz- und Phasenerkennung beim Einspeisewechselrichter

Gast #4513854
Lesenswert?
• ▲
▼
Ich frage mich, wie das mit der Netz- und Phasenerkennung bei einem 
Einspeisewechselrichter funktioniert. Und wie sichergestellt wird, dass 
er bei plötzlich verschwindendem Netz (Stromausfall) nicht auf sich 
selbst synchronisiert.
Ich nehme an, dass dort eine Nulldurchgangserkennung realisiert ist, 
die, bevor irgendwas passiert, das Netz erst einige Perioden beobachtet 
und, falls die Frequenz im erlaubten Bereich liegt, die Vollbrücke eben 
ab da netzsynchron ansteuert. Zur Fehlererkennung im späteren Betrieb 
fallen mir z.B. Frequenz- und Spannungsüberwachung ein, ggf. auch, ob 
überhaupt noch Leistung übertragen wird.
Gast #4513863
Lesenswert?
• ▲
▼
irgendwo habe ich mal gelesen, das die Impedanz von Netz gemessen wird. 
Im Prinzip, wie stark sich die Spannung bei welchen Strom ändert. 
Normalerweise dürfte sich die Spannung nicht relevant ändern, wenn sie 
sich ändert dann schaltet er ab.
Gast #4513874
Lesenswert?
• ▲
▼
Hmm, und wie wird verhindert, dass bei einem Stromausfall, wenn die 
Impedanz plötzlich stark steigt, es zu einer kurzen Spannungsspitze 
kommt, die womöglich alle angeschlossenen Geräte killt?
Gast #4513879
Lesenswert?
• ▲
▼
Julius Z. schrieb:
> Hmm, und wie wird verhindert, dass bei einem Stromausfall, wenn die
> Impedanz plötzlich stark steigt, es zu einer kurzen Spannungsspitze
> kommt, die womöglich alle angeschlossenen Geräte killt?

es gibt immer mal Spannungsspitzen im Netzt, damit muss jeder 
Verbraucher zurechtkommen. Es wird es wohl schnell genug merken.
(Firma: Funkenflug Industries) #4513896
Lesenswert?
• ▲
▼
Ist doch easy...

Anhand der Nulldurchgänge kann man die Netzfrequenz überwachen, die 
Phasenlage kriegt man beispielsweise mit einer Einweg-Gleichrichtung 
mit, oder über die Regelung, je nachdem wie der Wechselrichter geführt 
wird. Netzimpedanzüberwachung/Fehlerstrom sind dann nur noch Bonus, die 
beispielsweise Erdschlüsse und Inselnetzbildung verhindern sollen.

Alle diese Betriebsparameter werden ständig überwacht und wenn einer aus 
dem Sollbereich hinausläuft wird der Wechselrichter abgeschaltet.