Motorschutzschalter&Thermorelais

#4520299
Lesenswert?

Ivan P. schrieb:
> Hallo Leute !
>
> Kann mir jemand bitte den Unterschied zwischen einem Motorschutzschalter
> und einem Thermorelais erklären?


Naja, das scheint eher eine rein Umgangssprachliche zu sein.

Unter Motorschutzschalter versteht man im allgemeinen die 
Zusammenschaltung von drei Thermoattivitäten zu einem Baustein.

Beim Motorschutzschalter gibt es welche die nur signalaieren dass sie 
angesprochen haben und welche die auch die Last selber trennen.

 Kurt
#4520314
Lesenswert?

Kurt B. schrieb:
> Naja, das scheint eher eine rein Umgangssprachliche zu sein.

Das ist so nicht richtig! Hier der Unterschied:

Motorschutzschalter (MSS):

Schützt vor Überlast UND Kurzschluss, da thermischer und magnetischer 
Auslöser. Schaltet selbstständig ab!

Motorschutzrelais (MSR):

Schützt NUR vor Überlast (thermischer Auslöser). Schaltet nur einen 
Hilfskontakt und daher NICHT selbstständig ab.

Deshalb darfst du auch den MSS auch ohne Vorsicherungen anschließen. Das 
geht natürlich nur aufgrund des magnetischen Auslösers, sofern er 
vorhanden ist! Ich kenne (bis jetzt) aber keinen MSS ohne.
#4520317
Lesenswert?

Torben H. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Naja, das scheint eher eine rein Umgangssprachliche zu sein.
>
> Das ist so nicht richtig! Hier der Unterschied:
>
> Motorschutzschalter (MSS):
>
> Schützt vor Überlast UND Kurzschluss, da thermischer und magnetischer
> Auslöser. Schaltet selbstständig ab!
>
> Motorschutzrelais (MSR):
>
> Schützt NUR vor Überlast (thermischer Auslöser). Schaltet nur einen
> Hilfskontakt und daher NICHT selbstständig ab.
>
> Deshalb darfst du auch den MSS auch ohne Vorsicherungen anschließen. Das
> geht natürlich nur aufgrund des magnetischen Auslösers, sofern er
> vorhanden ist! Ich kenne (bis jetzt) aber keinen MSS ohne.


Danke Torben.


 Kurt
Gast #4522292
Lesenswert?

Ich hätte noch eine Frage, beim thermischen Auslöser gibt es einen 
Bimetallstreifen der sich bei Erwärmung biegt und dann einen 
Schaltmechanismus auslöst . Wie ist es aber beim Kurzschlussschutz beim 
Motorschutzschalter(Funktionsprinzip)?

Beste Grüße

Pavky