zusätzlicher Sicherungskasten für Bad im Keller, wie anschließen?

Gast #4521239
Lesenswert?

Hallo und frohe Ostern!

Ich bin gerade dabei in meinem Haus (Bj. 1977) ein Bad im Keller 
nachzurüsten.

Das Bad möchte ich mit 3 Sicherungen und einem FI ausstatten.
Die drei Sicherungen sind für Licht/Steckdosen, el. Heizkörper und el. 
Fußbodenheizung.

Wie die aktuelle Installation vom Haus aussieht, kann man im angehängten 
Bild sehen.
Im Sicherungskasten für das UG und EG ist leider kein Platz mehr für die 
3 Sicherungen und den FI.
Möchte deshalb einen Aufputzverteiler/Sicherungskasten in einem 
Nebenraum vom Bad installieren.

Dazu habe ich die folgenden Fragen:

A)
Ist es zulässig, dass ich im UG Sicherungskasten noch vor dem FI mit 
einem Kabel zu dem Sicherungskasten zum Bad gehe und dort das Kabel erst 
absichere?
Im EG sind noch 3 Schmelzsicherungen im Stromkasten nach den 
Stromzählern geschaltet, bevor es zum Sicherungskasten in den Keller 
geht.

B)
Wie klemme ich die Leitung zum Sicherungskasten vom Bad fachgerecht vor 
dem FI im UG Sicherungskasten an?

C)
Werde die Installation dann natürlich von einem Elektriker abnehmen 
lassen.
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?

Vielen Dank für eure Hilfe vorab!
Angehängte Dateien:
Gast #4521252
Lesenswert?

In den Sicherungskasten EG/UG würde man eine Hauptleitungsabzweigklemme 
setzen und von da aus auf die beiden FIs gehen 
(http://www.hager.de/produktkatalog-neuheiten/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/anschlusstechnik/hauptleitungsabzweigklemmen/184.htm)

Da du im Bad 2 Heizungen betreiben willst würde ich empfehlen das ganze 
gleich 3 Phasing auszulegen (3x16mm²).

Evtl macht es aber mehr Sinn einen zweiten Kasten neben den bestehnden 
zu setzen, da du sowieso Platz für die Verteilung der Zuleitung 
brauchst. Von da aus dann einfach mit 3x2.5mm² NYM weiter.
#4521431
Lesenswert?

So, wie du es gezeichnet hast, kannst du es machen. Allerdings solltest 
du die Leitungsverbindung zum UV Bad, mit dem gleichen Querschnitt 
versehen wie die Zuleitung EG/UG. Normalerweise findet man da bei 
älteren Installationen ein 4x 10mm² vor. Bei neueren Anlagen ein 
5x10mm². Ich empfehle dir, ein 5 adriges Kabel zu verlegen. Das 
Einführen und anschließen im UV EG überlässt du dem Elektriker.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren