Nagetierschutz auf Dachboden für Elektroinstallation

OP #4554953
Lesenswert?

Hallo Zusammen,

vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tipp dazu. Die verschiedenen 
Elektrobetriebe sind zumindest sehr "variabler" Meinung und jeweils von 
sich sehr überzeugt ;-)

Es soll eine Elektroinstallation in einem alten Fachwerkhaus neu gemacht 
werden. Das Gute ist, dass die gesamte Hausverteilung gut zu erreichen 
ist, da diese in Rinnen auf dem Dachboden verlegt ist. Das Unschöne ist, 
dass es dort Nager (Mäuse und evtl. auch Ratten) gibt, die auch der 
Grund für die Neuinstallation sind.

Die Meinungen der Elektroinstallateure gehen von einfacher 
NYM-J-Verkabelung über NYY-J (Edkabel) und hin zur Verlegung in 
Kunststoff oder sogar Metallrohr. Jeder ist der Meinung, dass sei 
hinreichend. Die nackte NYM-J-Verlegung entspricht dem alten Standard, 
der offensichtlich nicht hinreicht.

Daher meine Frage (wenn möglich mit Hinweis auf irgendwas offizielles 
wie DIN-Norm oder ähnliches auf das man sich später berufen kann):
- Reicht Erdkabel NYY-J anstelle des alten NYM-J aus, um Bisschäden von 
Mäusen und Ratten abzuwehren?
- NYM-J in Kunststoffrohr
oder muss es die maximale Lösung mit
- NYM-J in Metallrohr sein?

Danke für Eure Tipps,
HW
#4555211
Lesenswert?

Ich kann nur sagen, daß wir in Betrieben (Getreidetrocknung und 
Lagerung)
mit Metall(well)rohr drangehen mußten, weil wir sonst der Plage 
(Ratten) nicht Herr wurden. Es gab die tollsten Getreidesorten zu 
fressen, aber nein: Die Kollegen Ratten hatten mehr Appetit auf die 
Kabelisolation.

Rat: Gib Geld und Zeit und Mühe aus und mach es so -Du hast es wieder.

MfG Paul
#4555313
Lesenswert?

Hans W. schrieb:
> wenn möglich mit Hinweis auf irgendwas offizielles
> wie DIN-Norm oder ähnliches auf das man sich später berufen kann

In engen Schutzrohren (egal ob Metall oder PVC) DIN VDE 0100-520

http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2067_web.pdf
"Um Schäden durch Nagetiere möglichst zu verhindern..."
http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2025_web.pdf

Wir haben sie in Metallrohren geführt, aber im Stall wo mit mechanischen 
Beschädigungen gerechnet werden muss.

Und, seit dem es sie gibt, mit Brandschutzschaltern abgesichert.
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/de/lv/portfolio/seiten/brandschutzschalter.aspx
OP #4555753
Lesenswert?

Uwe S. schrieb:
> Nagetierschutz auf dem Dachboden? Damit kannst du sogar bei den
> ultra-Grünen Karriere machen!

Ich will aber das Kabel vor den Nagern schützen, nicht umgekehrt ;-)

Und ob da nun ein Nager gegrillt wird, weil unter der Isolation Kupfer 
kommt, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Stören tut mich da 
eigentlich nur die dadurch entstehende Brandgefahr. Und den Dachboden 
nagerfrei zu bekommen, ist illusorisch...