Nagetierschutz auf Dachboden für Elektroinstallation

OP #4554953
Hallo Zusammen,

vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tipp dazu. Die verschiedenen 
Elektrobetriebe sind zumindest sehr "variabler" Meinung und jeweils von 
sich sehr überzeugt ;-)

Es soll eine Elektroinstallation in einem alten Fachwerkhaus neu gemacht 
werden. Das Gute ist, dass die gesamte Hausverteilung gut zu erreichen 
ist, da diese in Rinnen auf dem Dachboden verlegt ist. Das Unschöne ist, 
dass es dort Nager (Mäuse und evtl. auch Ratten) gibt, die auch der 
Grund für die Neuinstallation sind.

Die Meinungen der Elektroinstallateure gehen von einfacher 
NYM-J-Verkabelung über NYY-J (Edkabel) und hin zur Verlegung in 
Kunststoff oder sogar Metallrohr. Jeder ist der Meinung, dass sei 
hinreichend. Die nackte NYM-J-Verlegung entspricht dem alten Standard, 
der offensichtlich nicht hinreicht.

Daher meine Frage (wenn möglich mit Hinweis auf irgendwas offizielles 
wie DIN-Norm oder ähnliches auf das man sich später berufen kann):
- Reicht Erdkabel NYY-J anstelle des alten NYM-J aus, um Bisschäden von 
Mäusen und Ratten abzuwehren?
- NYM-J in Kunststoffrohr
oder muss es die maximale Lösung mit
- NYM-J in Metallrohr sein?

Danke für Eure Tipps,
HW
#4555211
Ich kann nur sagen, daß wir in Betrieben (Getreidetrocknung und 
Lagerung)
mit Metall(well)rohr drangehen mußten, weil wir sonst der Plage 
(Ratten) nicht Herr wurden. Es gab die tollsten Getreidesorten zu 
fressen, aber nein: Die Kollegen Ratten hatten mehr Appetit auf die 
Kabelisolation.

Rat: Gib Geld und Zeit und Mühe aus und mach es so -Du hast es wieder.

MfG Paul
#4555302
Paul B. schrieb:
> Es gab die tollsten Getreidesorten zu
> fressen, aber nein: Die Kollegen Ratten hatten mehr Appetit auf die
> Kabelisolation.

Andersrum wird ein Schuh draus: Die Kollegen hatten nichts zu tun, weil 
sie im Schlaraffenland lebten. Da bleibt jede Menge Zeit, allen 
möglichen Unfung anzustellen...
#4555313
Hans W. schrieb:
> wenn möglich mit Hinweis auf irgendwas offizielles
> wie DIN-Norm oder ähnliches auf das man sich später berufen kann

In engen Schutzrohren (egal ob Metall oder PVC) DIN VDE 0100-520

http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2067_web.pdf
"Um Schäden durch Nagetiere möglichst zu verhindern..."
http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2025_web.pdf

Wir haben sie in Metallrohren geführt, aber im Stall wo mit mechanischen 
Beschädigungen gerechnet werden muss.

Und, seit dem es sie gibt, mit Brandschutzschaltern abgesichert.
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/de/lv/portfolio/seiten/brandschutzschalter.aspx
OP #4555753
Uwe S. schrieb:
> Nagetierschutz auf dem Dachboden? Damit kannst du sogar bei den
> ultra-Grünen Karriere machen!

Ich will aber das Kabel vor den Nagern schützen, nicht umgekehrt ;-)

Und ob da nun ein Nager gegrillt wird, weil unter der Isolation Kupfer 
kommt, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Stören tut mich da 
eigentlich nur die dadurch entstehende Brandgefahr. Und den Dachboden 
nagerfrei zu bekommen, ist illusorisch...

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 10 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.