Ich habe hier eine größere Hausverteilung und will FI/RCD nachrüsten.
Es sind momentan ca. 30 Sicherungen / Abgänge.
Ich will zumindest mehrere Gruppen, teilweise sogar einzelne FIs pro
Ausgang.
(Keinesfalls ein FI für alles, sonst wäre es einfach....)
Nur, wie finde ich jetzt den jeweils passenden N ?
Erschwerend kommt leider dazu, dass das Haus mal Nachtspeicherheizungen
hatte, es kommen geschätzt ca. 60 blaue Leitungen an, alle natürlich
unbeschriftet.
Auch hat der damalige Elektriker die Kabel großteils ausserhalb des
Schaltschranks abisoliert, es kommen nur die einzelnen Leitungen rein,
ein optisches Zurückverfolgen ist nicht möglich.
Mir ist klar, alle N ausklemmen, im jeweiligen Raum Kurzschluss zwischen
N und L, dann jeweils alle N durchmessen.
Aber gibt es evtl was Einfacheres ? Funktionieren z.B. diese
Leitungssucher, wo ein HF-Signal eingespeist wird ?
Viele Grüße
Klaus
Das ist wahrlich nicht einfach. Denn eine Glühbirne, wirkt in einem
Stromlosen Stromkreis wie ein Widerstand. Sprich: Wenn du an so einem
Stromkreis mit einem Ohmmeter messen tust, misst du über die Glühbirne,
und der Widerstand ist an der Glühbirne recht klein. Du denkst also:
Stromkreis gefunden, dabei ist es ein ganz anderer... Mit den HF-Teilen
vorsichtig sein, denn elektronische Vorschaltgeräte mögen das gar
nicht...
Strommesszange ist schon mal eine gute Idee, nur, gibts die auch in
klein ?
Habe leider kein Foto von der Verkabelung, aber es geht schon sehr eng
zu.
Wegen Glühbirnen usw mache ich mir keine Sorgen, meine Notlösung ist
dann, alle N ausklemmen, alle Sicherungen raus, dann für jeden N alle L
/ Sicherungsausgänge durchmessen.
Klaus schrieb:> Wegen Glühbirnen usw mache ich mir keine Sorgen, meine Notlösung ist> dann, alle N ausklemmen, alle Sicherungen raus, dann für jeden N alle L> / Sicherungsausgänge durchmessen.
Und dann misst du evtl. über die Glühbirnen....
>Wegen Glühbirnen usw mache ich mir keine Sorgen, meine Notlösung ist>dann, alle N ausklemmen, alle Sicherungen raus, dann für jeden N alle L>/ Sicherungsausgänge durchmessen.
Wenn es "eng" hergeht, wird das wahrscheinlich schneller zum Ziel
führen, als andere Methoden. Auch wenn es eine Fleißarbeit ist.
Dann würde ich Dir aber dringend empfehlen, eine saubere Dokumentation
der Elektrointallation anzufertigen. Besonders, wenn man sowas wie eine
Nachtspeicherheizung hat, kann eine saubere Doku ein wahrer Segen sein
;-)
Mit den Schaltschrankverbastelungen hatte ich bisher immer Glück:
Es es gab nur alten Schrank/Verteiler raus und neuen rein, da ist das
Zuordnen dann sowieso inklusive :-)
Ich mache das so auf der Arbeit beim Kunden
Verteilung Spannungsfrei-Schalten (Abschalten z.B. Hauptschalter)
Alle Verbraucher wenn Möglich Abschalten oder Stecker Ziehen
Eine Durchgangsprüfung durchführen Zwischen N und L
L = Braun oder Schwarz und N = Blau der Durchgangsprüfer darf nicht
summen !!
Wer nur einen Durchgangsprüfer hat im Gesuchten Raum eine Verbindung
zwischen L = Braun oder Schwarz und N = Blau Herstellen
Durchgangsprüfer am Abgang / Ausgang der Sicherung die Rote Prüfader
Anschließen
Die Schwarze Ader des Durchgangsprüfer mit der N Sammelschiene Verbinden
der Durchgangsprüfer Sollte Jetzt Summen
Nach und nach den N von der Sammelschiene trennen bis der
Durchgangsprüfer aufhört zu summen
und Schon hast du den zur Phase / L gesuchten N gefunden