Für Durchlauferhitzer ungeeignet

Gast #4580011
Lesenswert?

Hey,

ist vielleicht ein bisschen das falsche Forum, aber ihr könnt mir sicher 
trotzdem helfen ;)

Wir haben bei uns zwei Badezimmer in einer Mietwohnung. In einem ist ein 
Durchlauferhitzer, im anderen ein Boiler.

ALs wir mal nachgefragt haben, weshalb kein Durchlauferhitzer eingebaut 
wurde, meinte der Bauleiter (für die Renovierung zuständig) iwas von 
Fallrohr und Wasserdruck.
Ich hab im Internet jetzt aber keinen Zusammenhang zw. Wasserdruck und 
Art des Erhitzers gefunden - gibt es den?

Was ich allerdings gefunden habe, ist, dass unser Durchlauferhitzer mit 
Drehstrom (3-Phasen halt) betrieben wird, der Boiler nur mit einer. 
Könnte es also sein, dass die einfach zu "faul" waren (oder zu wenig 
Budget hatten) neue Kabel zu verlegen? :D


Vielen Dank schonmal im Voraus...
Gast #4580081
Lesenswert?

DDDietmar schrieb:
> ALs wir mal nachgefragt haben, weshalb kein Durchlauferhitzer eingebaut
> wurde, meinte der Bauleiter (für die Renovierung zuständig) iwas von
> Fallrohr und Wasserdruck.

"Fallrohr" klingt in diesem Zusammenhang schon etwas merkwürdig.
Denkbar wäre, dass das Steigrohr nicht genügend Querschnitt aufweist,
weil es möglicherweise zugekalkt ist.

DLE benötigen einen bestimmten Mindest-Wasserdruck zum Einschalten.
Hersteller geben meist auch den erforderlichen Wasserdurchsatz an.
Im Altbau kommt bisweilen nur 3-4l/min Wasser aus der Leitung, so
dass der DLE nicht anspringen kann.
#4580190
Lesenswert?

Ein Durchlauferhitzer wird normalerweise mit einem 4 x 6mm² 
angeschlossen.
Und man braucht eine Genehmigung vom Netzbetreiber. Evtl. könnte es 
sein, dass dieser einem Durchlauferhitzer zugestimmt hat, aber für einen 
zweiten nicht. Darüber hinaus, muss auch die Hauptzuleitung zum 
Sicherungskasten dementsprechend dimensioniert sein.
#4582918
Lesenswert?

@ DDDietmar (Gast)
>Achja, hast du ja schon geschrieben ;)

Nein, er schrieb von "könnte". Er weis es also auch nicht wirklich ...

@ HHHeimwerker (Gast)
>Im Altbau kommt bisweilen nur 3-4l/min Wasser aus der Leitung, so
>dass der DLE nicht anspringen kann.

Dann springt er eben nicht an. Wäre für mich kein Grund, einen zweiten 
DLE zu installieren. Eher wäre es ein Grund, wenn die Haussicherung bzw. 
Zuleitung zu knapp bemessen wäre für zwei DLE gleichzeitig, was hier der 
Fall sein könnte.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren