bleibt).


Ich habe mehrere Sensoren, welche mir Spannungssignale +-10V liefern.
Aus der Elektroinstallation ist mir bekannt, dass für Leitungen 
entsprechende Mindestquerschnitte und Spannungsabfall berechnet werden 
muss.

In wie weit kommt das bei Signalverarbeitung/Signalerfassung zum tragen?
Kann durch den minimalen Strom die Berechnung ignoriert werden, gibt es 
eigene Richtlinien oder oder?
Ich tappe hier leider gerade im dunklen.

Danke im voraus:)

Gruß
Pascal
#4583332
Lesenswert?
• ▲
▼
@Pascal (Gast)

>Ich habe mehrere Sensoren, welche mir Spannungssignale +-10V liefern.

>Aus der Elektroinstallation ist mir bekannt, dass für Leitungen
>entsprechende Mindestquerschnitte und Spannungsabfall berechnet werden
>muss.

Aber nur für VERSOGUNGSleitungen, auf denenen nennenswert Strom fließt.

>In wie weit kommt das bei Signalverarbeitung/Signalerfassung zum tragen?

So gut wie gar nicht

>Kann durch den minimalen Strom die Berechnung ignoriert werden,

Ja.