Gast
#4625283
Hallo, gibt es Vorschriften dazu? Ich kann mich dunkel erinnern, entweder x mm Abstand oder PE-Leiterbahn als Schutz. Oder ist das alles Quatsch?
|
Anzeige
|
Abstand zwischen 230V Leiterbahn und Platinenrand
Gast
#4625283
Hallo, gibt es Vorschriften dazu? Ich kann mich dunkel erinnern, entweder x mm Abstand oder PE-Leiterbahn als Schutz. Oder ist das alles Quatsch?
Gast
#4625292
Hr.V schrieb: > gibt es Vorschriften dazu? Nicht direkt für den Platinenrand, die Frage ist dabei, was könnte dem Rand nahekommen? Ein Metallgehäuse, andere Bauteile, Führungsschienen, die womöglich aus Metall sind usw. Grundsätzlich muss zwischen der Netzspannung und allem anderen was leitet ein Mindestabstand eingehalten werden, da gibt es etwas unterschiedliche Vorgaben, aber das liegt so etwa bei 5..7 mm. Das gilt natürlich auch für Abstandsbolzen, Schrauben, Muttern usw. Hr.V schrieb: > Oder ist das alles Quatsch? Es gibt hier im Forum genügend User, für die alle Sicherheitsvorschriften nur was für Weicheier sind. Hör einfach nicht drauf, dann lebst du länger. Georg
Gast
#4625294
Hr.V schrieb: > x mm > Abstand oder PE-Leiterbahn als Schutz. Nachtrag: oder ist falsch. PE schadet nicht, aber ersetzt nicht den Abstand. Georg
Gast
#4625484
Abstand kann durch Schlitze in der Platine ersetzt werden. Inkognito schrieb: > Abstand kann durch Schlitze in der Platine ersetzt werden. Abstand zum rand ersetz ich also durch nen Schlitz? und wenn ich den Schlitz lang genug mach ist der Schlitz mein rand, ja? :D
Gast
#4625638
Dirk D. schrieb: > Abstand zum rand ersetz ich also durch nen Schlitz? > und wenn ich den Schlitz lang genug mach ist der Schlitz mein rand, ja? > :D Quer zum Abstand versteht sich. Da hat es doch schon öfter Bilder drüber hier gegeben.
Gast
#4625649
Inkognito schrieb: > Quer zum Abstand versteht sich. Da hat es doch schon öfter Bilder > drüber hier gegeben. Also einen Schlitz vom Platinenrand zum Leiterzug? Wird ja immer besser :-D
Gast
#4625807
Rand--------------- Schlitz =========== 230v XXXXXXXXXXXX Jetzt kapiert?
Gast
#4625814
Inkognito schrieb: > Jetzt kapiert? Also hatte Dirk doch recht mit seiner Frage.
Gast
#4626071
Gast
#4626226
Inkognito schrieb:
> Abstand kann durch Schlitze in der Platine ersetzt werden.
Wieder jemand der den Unterschied zwischen Creepage und Clearance nicht
verstanden hat.
Gast
#4626260
Wenn die Platine in ein isolierendes Gehäuse kommt muss imho gar kein Abstand zum Platinenrand eingehalten werden. Wozu auch? Aber: A) das isolierende Gehäuse muss für die Spannung geeignet sein. B) Kriechstrecken an Gehäuse und Platinenrand berücksichtigen. Wenn z.B. auf einer Platinenseite L, auf der anderen N liegt, dann kann man natürlich nicht beide Kupferlagen bis an den Rand fahren. Ebenso wenn der Spalt eines zusammengesetzten Gehäuses genau an der Platine ist. Dirk D. schrieb: > und wenn ich den Schlitz lang genug mach ist der Schlitz mein rand, ja? Du hast vergessen, mit Heißkleber Verbindungsstellen zu schaffen, Stegfräsen kostet ja extra und der Innenteil soll ja nicht rausfallen. Aber ganz unernst: Wenn ich aber so die meisten meiner 230V-Platinen leiterseits beäuge, denn sind das oft Kupferstrecken mit viel Abstand zum Rand. Mal ist ein Bauteil etwas weit außen, aber selten sind es weniger als 6mm Abstand. (Wenn das Zeug schon recht spannungsfest daherkommt, ist es oft etwas größer. Anschlussbeinchen liegen mithin recht weit innen. Weil nichts über die Platine hinausragt, ist das irgendwie selbsterfüllend.) Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
|