Es knackt im Sicherungskasten

OP #4740552
Lesenswert?

Moin,

wir haben 2 Durchlauferhitzer, einer im Bad einer in der Küche. Im 
Sicherungskasten ist ein Vorrangrelais (mir fehlt der richtige Begriff) 
- wenn der Durchlauferhitzer im Bad an ist, wird der andere 
abgeschaltet.

Das Problem ist nun, dass wenn im Bad das Wasser nicht auf "komplett 
heiß" gestellt wird, dieses Relais hinundher springt. Also als würde der 
(elektronische) Durchlauferhitzer das Wasser pulsartig erwärmen. Und das 
ist recht laut.

Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie anders in den Griff zu bekommen? 
Ich vermute das Relais ist da, damit nicht beide Durchlauferhitzer 
gleichzeitig laufen.

Danke
#4740586
Lesenswert?

Claus M. schrieb:
> Wunderte mich nur, dass man so einen Schrott bei Eigentum nicht
> schon längst vernünftig gemacht hat.

Und wie willst du das anders machen? Beide Gleichzeitig wird der 
Energieversorger nicht mitmachen, und/oder die Zuleitung zum UV ist für 
beide gleichzeitig zu schwach.

Hast du einen neuen DLH bekommen? Manche brauchen dann auch ein neues 
Lastabwurfrelais. Welches geeignet ist, steht in der 
Bedienungsanleitung.
Es kann auch sein, dass der "bestimmte" Draht für das Lastabwurfrelais 
nicht richtig angeschlossen ist. (Meist ist es der L2, der dafür benutzt 
wird) Siehe auch hier wieder Bedienungsanleitung. Außerdem kann die 
Schaltung rein mit Lastabwurfrelais nicht funktionieren, da müssen noch 
Schütze davor sein, die gilt es mal Durchzumessen...
#4740809
Lesenswert?

Harald W. schrieb:
> Filth _. schrieb:
>
>> wir haben 2 Durchlauferhitzer, einer im Bad einer in der Küche. Im
>> Sicherungskasten ist ein Vorrangrelais (mir fehlt der richtige Begriff)
>> - wenn der Durchlauferhitzer im Bad an ist, wird der andere
>> abgeschaltet.
>
> Ich vermute, Du brauchst ein neues Vorrangrelais, welches
> "geeignet für elektronische Durchlauferhitzer" ist.

Oder noch ein zusätzliches "Nachlaufrelais" (wie hier schon angeklungen) 
dass die kurzen Einschaltstösse, bzw. Unterbrechungen, überbrückt.


 Kurt
#4740971
Lesenswert?

Sieht so aus als wäre das Relais nicht geeignet. Empfohlen wird das "LR 
1-A"  (Ansprechstrombereich < 7,6 A).

Was man noch, wie bereits erwähnt, kontrollieren könnte, wäre der 
Anschluss des Relais an den DLE. (glaub ich nich wirklich, das da der 
Fehler liegt)

https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/DHE_18-24_SL_LABS__de73ce61-9f11-11e5-9e98-005056a95add.pdf
S10, S15



PS:
Unbedingt auch mal "Wiederinbetriebnahme" durchlesen!
#4741001
Lesenswert?

Teo D. schrieb:
> Sieht so aus als wäre das Relais nicht geeignet. Empfohlen wird das "LR
> 1-A"  (Ansprechstrombereich < 7,6 A).
>

Es dürfte ja nicht am Ansprechbereich liegen, sondern am schnellem 
(Ab)Schalten des Relais, hervorgerufen durch die Paketsteuerung des DLE.

Da bleibt nur übrig eine Verzögerung einzusetzen die die kurzen 
Abschaltzyklen (das Regeln der Wärmeleistung) überbrückt.

Ich gehe davon aus dass der DLE eine Paketsteuerung nutzt, das hält die 
Störungen in Grenzen und ist wohl so schnell dass alle äusseren 
Veränderungen damit ausgeglichen werden können.

Entweder ein Relay vom Hersteller nehmen dass diese Verzögerung drin 
hat, oder ein externes Nachlaufrelais, ist im Prinzip wohl 
Geschmacksache.


 Kurt
#4741150
Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> Es wäre also dieses?
>
> 
https://www.amazon.de/Stiebel-Eltron-1786-Lastabwurf-Relais-Durchlauferhitzer/dp/B001YQBK8U

Lässt sich so nicht sagen.
Ich habe versucht ein Datenblatt in dem die Abschaltverzögerung steht zu 
finden, ist mir nicht gelungen.

Jedoch ist bei Stiebel-Eltron eine Hotlinenummer zu finden.
Ich würd einfach da anrufen und das "Problem" schildern, die haben 
bestimmt eine Lösung dafür.
Damit du erkennst ob der Berater auch was versteht, frag ihn einfach 
nach der Abschaltverzögerungszeit des Relais.
(diese sollte länger sein als die jetzt auftretenden Schaltspiele)


 Kurt
#4741335
Lesenswert?

L1, 2 und 3 kennzeichnen nur die Phasenfolge, es gibt da keine absolute 
Zuordnung. Sonst riskier mal einen Blick auf den Klemmenblock des DLE 
welche Farbe dort mit L2 verbunden ist.

Schau doch mal bei deinem Amazon link auf die alternativen Angebote. Da 
war auch ein Relais von eberle dabei mit ausdrücklicher Eignung für 
"elektronische DLE" dabei. Vermutlich hat das eine entsprechende 
Verzögerung.
#4741349
Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> Also als würde der
> (elektronische) Durchlauferhitzer das Wasser pulsartig erwärmen.

Das tut er.

> Das Problem ist nun, dass wenn im Bad das Wasser nicht auf "komplett
> heiß" gestellt wird, dieses Relais hinundher springt.

Mein elektronischer Durchlauferhitzer (Clage DEX) hat dafür 2 
Einstellmodi je nach Empfindlichkeit des Stromsensorrelais, und dieses 
muss auf einer bestimmten der 3 Phasenzuleitungen liegen.

Schau halt mal in die Anleitung von deinem DLE.
#4741358
Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> Das LAR soll auf L2 liegen. Ich würde es gerne kontrollieren - verstehe
> ich es richtig, dass L2 schwarz sein sollte - ich sollte also schwarz
> durch das LAR durchgeschliffen sehen, am Steuerkreis hängt das Schütz.

Nicht ganz richtig. Du schaust im Sicherungskasten, welcher 
Automat/Sicherung auf den LAR gehen.(Messen!)  Diese läßt du drin,und 
die anderen schaltest du aus. Am Durchlauferhitzer misst du dann aus, ob 
der Draht, der auf L2 angeschlossen ist auch auf L2 Strom hat. Der L2 
kann nämlich schwarz, braun, grau und sogar blau sein... (Blau, wenn der 
Elektriker wieder mal gemeint hat, dass ein 4 Adriges Kabel ausreicht9

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren