Hi, ich habe einen Stromsensor, der bei zu hohem Strom ein Triggersignal an meinen uC gibt. Soweit funktioniert das Prinzip ganz gut, allerdings ist der Ausgang meines OP Amps sehr langsam. Anbei Schaltplan: Der gemessene Strom des LTS-15-NP geht an einen Schmitt Trigger mittels TLV3501 realisiert. Dessen Ausgang geht an einen HFBR-1521 Glasfasertransmitter. Der Receiver HFBR-2531 empfängt das Signal und gibt es an eine Op Amp Schaltung mittels OPA365, die das Signal auf 3V anpasst, das entsprechend am TZ Pin des uC ausgewertet wird. Ich verstehe nicht, weshalb der Ausgang des OPA365 sehr langsam dessen Eingangssignals nachzieht. Missverstehe ich etwas Grundlegendes? PS: In der nächsten Revision würde ich wahrscheinlich auf den zweiten OP Amp verzichten und etwas anderes (Spannungsteiler o.Ä.) hinsetzen. Jedoch würde mich interessieren, ob man den Ausgang des OPA365 schneller auf low setzen kann. Ideen? Danke und Gruß,
Du hast mit C154 nen Integrator gebaut. Deshalb bekommst du eine Rampe.
THOR schrieb: > Du hast mit C154 nen Integrator gebaut. ... und zusätzlich ist C155 zusammen mit R64 noch ein Tiefpass.
Der Kondensator C154 halt recht wenig Einfluss, der ist nur für die letzten 10% von Bedeutung. Bei Verstärkung nur knapp über 1 bringt es nicht viel die anfangs auf 1 zu reduzieren. C155 hat da schon mehr Einfluss. Auch der Empfänger braucht ggf. einige Zeit.
Alexander schrieb: > Anbei Schaltplan Kpmmt mir merkwürdig vor. Willst du mit OP2 wirklich ein Analogsignal verstärken, oder nicht doch eher digital per Schmitt-Trigger? Warum dan Rückkopplung über - Eingang und nicht + Eingang.
Vielen Dank euch allen, irgendwie sind mir die Kondensatoren nicht wirklich aufgefallen... :/ Jetzt sieht es wesentlich besser aus, Pegelwechsel geschieht ausreichend schnell innerhalb weniger ns. MaWin schrieb: > Alexander schrieb: >> Anbei Schaltplan > > Kpmmt mir merkwürdig vor. Willst du mit OP2 wirklich ein Analogsignal > verstärken, oder nicht doch eher digital per Schmitt-Trigger? Warum dan > Rückkopplung über - Eingang und nicht + Eingang. Nach weiterer Überlegung gebe ich dir Recht. Eleganter wäre es sicherlich die Lösung "digital per Schmitt Trigger". Da habe ich in der ersten Version nicht gründlich genug nachgedacht, und werde es in der nächsten Revision entsprechend beherzigen. Vielen Dank für den Hinweis. Gruß,
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.