Hallo, ich habe eine kleine Messschaltung(Generator, Widerstand, Transformator) aufgebaut und die Kupferverlustleistung von den Leitungen bestimmt. Jetzt wollte ich noch prüfen, ob es viel ist, in dem ich die Gesamtleistung P=Ueff*Ieff ausrechne.Dabei ist Ueff die Spannung am Funktionsgenerator und Ieff, der Gesamtstrom der durch die Schaltung fließt. Macht man das so bzw. darf man so rechnen?
So einfach ist das nur, wenn die Phase von Spannung und Strom nicht gegeneinander verschoben ist. Also wenn es nur reine Widerstandslast gibt, weder kapazitive noch induktive Last. Das ist in der Praxis eher selten.
Nochmal ne blöde Frage, aber man rechnet bei jeder Leistung, also auch bei der Kupferverlustleistung mit den Effektivwerten oder?
oli schrieb: > Nochmal ne blöde Frage, aber man rechnet bei jeder Leistung, also auch > bei der Kupferverlustleistung mit den Effektivwerten oder? Bei Kupferverlusten, ja. Bei Blindleistungen rechnet man mit den Augenblickswerten von Spannung und Strom.