1-Wire-Wasserleitung

Gast #4855726
Lesenswert?

Wir haben einen elektonischen DLE, der über ein Potentiometer fest 
eingestellt ist - ca. 41° zum Duschen. Für den gelegentlichen 
Geschirrabwasch und für gelegentliches Baden ist das zu wenig. Ich kann 
dann das Potentiometer auf Wunsch anderer Familienangehöriger verändern.

Projektidee: Poti durch Motorpotentiometer ersetzen und über flow-sensor 
Sinale per Wasserleitung übertragen: Zweimal kurz auf -> DLE wird auf 
60° eingestellt. Nach 1x 1min Stillstand zurück auf 41°.

Sinnvolles Projekt? Bessere Ideen zur Lösung des Problems?
#4855735
Lesenswert?

grundschüler schrieb:
> Poti durch Motorpotentiometer

Der Regelkreis ist viel zu kompliziert. Wie stellst du sicher, dass der 
Motor nur einen bestimmten Winkel weiter dreht. Ok, mit Schrittmotor 
oder so wäre es denkbar. Es gibt aber eine viel einfachere Möglichkeit, 
nämlich zwei durch Relais umschaltbare Potentiometer einzubauen. Auch 
denkbar wäre ein zusätzlicher Widerstand, der zum bestehenden Poti 
geschalten wird.

Problematischer stelle ich mir allerdings das Thema Flow-Sensor vor. Das 
ist doch ein erheblicher Eingriff in die Technik des DLE. Dann eher eine 
(Funk-)Fernbedienung...
Gast #4855751
Lesenswert?

Hallo,

die Projketidee find ich cool und das Steuern über den Wasserhahn ist 
eine tolle Idee. Du must den Durchflusssensor ja nicht innerhalb des DLE 
einbauen, der kann ja auch direkt am Ausgang sitzten.


Nur eine Frage der Neugierde sei erlaubt. Frisst das Ding so viel mehr 
Strom, wenn man das dauerhaft auf 61° stellen würde? Ich meine, bei 61° 
brauchst du ja auch weniger heißes Wasser. Da sollte der Mehrpreis ja 
gar nicht so schlimm sein.

Grüße,
Gast #4855767
Lesenswert?

nicht"Gast" schrieb:
> Hallo,
> Nur eine Frage der Neugierde sei erlaubt. Frisst das Ding so viel mehr
> Strom, wenn man das dauerhaft auf 61° stellen würde? Ich meine, bei 61°
> brauchst du ja auch weniger heißes Wasser. Da sollte der Mehrpreis ja
> gar nicht so schlimm sein.
>
> Grüße,

Das ist keine Frage der Einsparung.

Der DLE braucht einen gewissen Mindestdurchfluss - ca. 2l/min. Bei 
Wassersparduschkopf wird das beim Mischen kritisch. Außerdem muss man 
bei 41° halt nicht mischen. Ist auch irgendwie Arbeit.

Jens P. schrieb:
> Der Regelkreis ist viel zu kompliziert.

Die Motorpotis haben zwei Potis. Die Stellung des einen Potis greift man 
per ADC vom anderen Poti ab.

Der flow-sensor sitzt schon vor dem DLE da ich wissen wollte, wieviel 
WW-Wasser täglich verbraucht wird. Danach wurde der 200-l-Speicher 
stillgelegt.
#4873032
Lesenswert?

grundschüler schrieb:
> Poti durch Motorpotentiometer ersetzen

Ist das ein mechanischer oder ein elektronischer Durchlauferhitzer?

Ich würde einfach ein Kabel ziehen oder den neuen Soll-Wert per Funk 
übertragen.

Dazu braucht man dann neben der Dusche oder dem Spülbecken zwei kleine 
Tasten auf denen "60°C" und "40°C" steht.
Solch ein kleiner Sender kann mit einem Akku betrieben werden da er nur 
per externem Interrupt (Taster) aufgeweckt wird und nach absenden der 
Nachricht sofort wieder schlafen (powerDown) kann.

Das Empfangsteil mit dem Servo oder Schrittmotor benötigt eine eigene 
Versorgung da der Empfänger immer aktiv sein muss und permanent lauscht 
ob ein Sender vielleicht etwas übermittelt.

Wenn dort nur eine Wand dazwischen ist, dann kann man das mit einem 
nRF24L01+ machen. Wenn die Abstände etwas größer sind oder zu viele 
Mauern dämpfen, dann brauchst du ein leistungsstärkeres Funkmodul.

Oder man überträgt das Signal über zwei Drähte. Zur Not reicht es auch 
wenn der Signalpegel darüber entscheidet auf welche Position der Motor 
fährt. Ein "High" = 60°C  und ein "Low = 40°C".


Ohne Motor wäre es besser, da man dann keinen Servo benötigt und es 
keinen Verschleiß gibt.
Man greift dann aber in das Gerät ein und das ist versicherungstechnisch 
vielleicht etwas bedenklich. Zudem gehört das Gerät dem Mieter einer 
Wohnung auch gar nicht, daher kann er darüber auch nicht verfügen.
Gast #4874714
Lesenswert?

Danke für die Hinweise. Ich werde wohl erst mal mit Funk anfangen. Der 
DLE ist schon auf. Als erstes müsste ich das vorhandene Poti auslöten. 
Ist etwas schwierig weil ich keine Lust habe, den DLE abzubauen.
#4884410
Lesenswert?

13kW ist für einen Durchlauferhitzer eigentlich sogar recht wenig. 
Wirklich spaß macht das Duschen eigentlich erst mit nem 21-24kW Modell.
Durchlauferhitzer sind eigentlich auch besser als ihr Ruf. Weil die eben 
nur Warmwasser machen, wenn man es braucht, da sind die 
Bereitstellungsverluste gleich 0 und man braucht keine Zirkulation. In 
unserem 2-Personen Haushalt, wo im Schnitt die Dusche jeden Tag einmal 
läuft, entfallen auf den Strom für die Warmwasserbereitung nur 15€ pro 
Monat.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren