Gehäuseschalter gesucht: Möchte 3 Spannungen gleichzeitig schalten

Gast #4892379
Hallo liebe Leute,

ich habe einen kleinen Schaltkasten, der über einen externen Stecker 
GND, 3,3V, 5V und 12V bekommt. Diese drei Spannungsschienen + GND möchte 
ich mit einem (!) Wippschalter gleichzeitig und sicher trennen. Als 
maximaler Strom kann so um die 20 A angenommen werden.

Leider finde ich nur 2-pol. Wippschalter (also mit vier Kontakten), was 
ich aber bräuchte wäre ein 4-pol. Wippschalter (also mit acht 
Kontakten). Weiß jemand Rat?

Viele Grüße,

Tommy
Gast
Klein und handlich wäre natürlich besser. Mh GND muss ich nicht wirklich 
schalten, da habt ihr Recht! Ein 3-pol (6 Kontakte) wäre demnach 
ausreichend.

Der hier hätte die richtige Größe und wird als 3-pol beworben, damit 
sind aber wohl drei Schalterstellungen gemeint:

https://www.reichelt.de/Wippschalter/WS-R13-244-C/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105451&GROUPID=7596&artnr=WS+R13-244+C&SEARCH=%252A
Gast
Kein Problem, auf der 3,3 V-Schiene ist das weit weniger. Aber der 
Stecker muss für den Worst-Case (12V) soviel abkönnen. Wenn jemand nen 
10A-Stecker kennt würd ich den aber auch gerne sehen. Mir ging es nur um 
die Größenordnung. Ist wohl wirklich nicht ganz so einfach etwas zu 
finden.
Gast
Ich antworte mir mal selber:

Gesucht hatte ich einen "3PST" Wippschalter (=3-pole, single throw)

Meint: 3 Pole, 1 schließende Schalterstellung pro Pol, also ON/OFF 
(=single throw)

Das ganze ist dann unabhängig von den Terminals (Anschlüssen). Für einen 
solchen Schalter braucht es mindestens 6 Terminals, bedingt durch die 
modularen Programme der Hersteller können aber auch weitere Kontakte 
vorhanden sein, die entweder mehrfach oder gar nicht verbunden sind.

Mehr zur Schaltertheorie siehe hier: 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/switch-basics/poles-and-throws-open-and-closed

Ein Vertreter dieser Art wäre der SW3831 von NKK Switches:
http://de.farnell.com/nkk-switches/sw3831/switch-rocker-3pst-30a-250vac/dp/2375975?ost=3PST+switch&categoryId=700000006219&searchView=table&iscrfnonsku=false

Der SW3831 ist ausgeführt als 3PST mit 9 Terminals, wovon nur 6 benutzt 
werden. Mit 32,76 EUR nicht gerade billig - aber dafür genau das was ich 
brauche.

Wer hätte gedacht, dass das Thema SCHALTER doch so vielschichtig ist?

Hoffe ich konnte Klarheit bringen, falls nochmal jemand so etwas sucht. 
:-)

Viele Grüße,

Tommy

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 9 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.