Hallo, in Ermangelung einer Kategorie "Gebäudeautomation" hier ganz allgemein unter µC & Elektronik: Vielleicht erinnert sich noch jemand daran, früher die sogenannten X-Controller von Landis & Gyr, später Landis & Staefa in COLBAS programmiert zu haben? Offenbar ist bei mir die gedruckte Dokumentation älter als die Firmware des EKL: Kann mir jemand erklären, wozu bei den Datentypen ML, SB1, SBR3 die Parameter FICT u. SCMV dienen? Gruß soldermaSTer
Gast
#5071240
Solder M. schrieb: > Hallo, > > in Ermangelung einer Kategorie "Gebäudeautomation" hier ganz allgemein > unter µC & Elektronik: *Haus & SmartHome* ? (ja: vor der Jahrtausendwende hiess es noch nicht so) > Vielleicht erinnert sich noch jemand daran, früher die sogenannten > X-Controller von Landis & Gyr, später Landis & Staefa in COLBAS > programmiert zu haben? Jöö: COLBAS, der kleine Bruder von PORTAL :-) Ich reparierte ca. '92 EKL-* und ECUs im HQ von L&G. Da kam ich auch PDP-11s näher als f. mein Jahrgang "gesund" ;-D > Kann mir jemand erklären, wozu bei den Datentypen ML, SB1, SBR3 die > Parameter FICT u. SCMV dienen? Leider nein, zu lange her... Sorry. Wielange kannst auf Antwort warten? Ich müsste da ein paar "Silberpanther" befragen gehen, welche ihre Pension damit verdienten... (kann n paar Wochen dauern)
Theiler & Cie. schrieb: > Wie lange kannst auf Antwort warten? Ich müsste da ein paar > "Silberpanther" befragen gehen, welche ihre Pension damit verdienten... > (kann n paar Wochen dauern) Hallo, die Unkenntnis der angefragten Parameter FICT u. SCMV wirft mich nicht aus der Bahn. - Ist also nicht schlimm wenn's mit der Antwort ein bissel dauert. - Anfang der 90er Jahre wurde von L&G an meinem damaligen Arbeitsplatz eine Visonik mit allem Schnick &. Schnack aufgebaut u. dann von eigenen Technikern 'betreut'. - Jahre später war's dann nur konsequent, für mein "Smart-Home" einen EKL samt Modulen und Sockeln aus der Bucht zu fischen. Gruß soldermaSTer
FICT gibt an, ob es ein fiktiver Datenpunkt ist, oder dem HW-Prozessabild zugehört - d.h. FICT=1 lässt sich der DP per Programm beschreiben. SCMV entspricht SEMV höherer FW u. beeinflusst die Datenübertragung von PS zu DCS. Beide Parameter sind somit von BART bzw. OPMO abhängig.