Automatische Türsperre gesucht

Gast #5217126
Lesenswert?
• ▲
▼
Hi

Ich muss eine Tür elektrisch schliessen und öffnen können, im Fehlerfall 
sollte die Tür offen sein und beide Zustände müssen müssen beliebig 
lange gehalten werden können ( kein solenoid ). Jemand eine Idee was ich 
da verwenden könnte? Es muss nur etwas sein, das einen Riegel schiebt.
#5217129
Lesenswert?
• ▲
▼
Hallo

Suche mal nach Piezo Aktuatoren. Die hatten wir mal in einem anderen 
Zusammenhang in der Firma untersucht. Dabei war ein Lieferant, der sowas 
explizit für Schloss-Verriegelungen eigensetzt hat. Ist nur schon länger 
her, desshalb hab ich da leider keine Infos mehr, welcher Hersteller das 
war.

Gruß Ulf
Gast #5217138
Lesenswert?
• ▲
▼
Hans schrieb:
> im Fehlerfall
> sollte die Tür offen sein und beide Zustände müssen müssen beliebig
> lange gehalten werden können ( kein solenoid )

Das passt nicht zusammen. Wie unterscheidest Du den Fehlerfall 
(Stromausfall) von 'Geschlossen ohne Strom' ?
Ansonsten hat effeff das was Du suchst: 
https://secure.effeff.de/index.php?action=download&area=downloadpool&id=231

Der 842-SA passt ganz gut zu Deiner Beschreibung, paß nur auf, ob es 
eine Rettungswege oder/und Brandschutztür ist.
Gast #5217156
Lesenswert?
• ▲
▼
Sepp schrieb:
> Sowas macht man prinzipiell nicht über den Riegel

Ich mag so pauschale Aussagen. Aber erzähl das bitte nicht effeff, sonst 
verkaufen die mir sowas nicht mehr.

Um hier was genau passendes vorzuschlagen, fehlen noch einige 
Informationen, vielleicht kommt von Hans ja noch was.
Gast #5217170
Lesenswert?
• ▲
▼
Horst schrieb:
> Ich mag so pauschale Aussagen. Aber erzähl das bitte nicht effeff, sonst
> verkaufen die mir sowas nicht mehr.

Ein 842-SA ist kompletter overkill, und ist nur notwendig wenn die 
Versicherung eine Verriegelung verlangt. Dass effeff lieber teure als 
billige Produkte verkauft ist aber auch klar.
Gast #5217241
Lesenswert?
• ▲
▼
Sepp schrieb:
> Ein 842-SA ist kompletter overkill,

Wenn Du mehr Informationen hast als wir, teil sie doch mit uns.

Sepp schrieb:
> ist nur notwendig wenn die Versicherung eine Verriegelung verlangt.

Es gibt auch Bereiche, die nicht nur nach Vorgaben der Versicherungen 
arbeiten. Ich bau auch 844L ein, ohne daß mit eine Versicherung dazu 
zwingt.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.