Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heizpatrone erst zuschalten, wenn die Pumpe läuft.


von Kolja L. (kolja82)


Lesenswert?

Nabend

Ich habe eine Hydraulik, welche u.a. eine gewöhnliche Umwälzpumpe (max 
65W)und eine 9kW Heizpatrone.
Die Temperatur soll über diesen PID Regler geregelt werden:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/00000-24999/001083006-da-01-de-ET2011_RT_230_PID_REGLER.pdf

Jetzt würde ich gerne, aus Sicherheitsgründen, die Heizpatrone erst 
zuschaltbar machen,
wenn die Pumpe läuft.

Könnte man dafür die (schlatbare) Pumpe in Reihe mit dem Regler 
verbinden?

Gruß

von Michael S. (mikel_x)


Lesenswert?

Dass die Flüssigkeit fliesst, weißt du nur, wenn du nen Strömungssensor 
verwendest. Die Pumpe kann angesteuert werden, ohne zu pumpen. Z.B. weil 
ein Lager gefressen hat, oder ein Fremdkörper den Rotor blockiert. Da 
bei trockengehenden 9kW nachher evtl. mehr als nur die Heizpatronen 
defekt sein können, würde ich mir solch eine IST-Überwachung überlegen, 
statt nur am Soll der Ansteuerung anzusetzen.

von Kolja L. (kolja82)


Lesenswert?

Danke Michael,

damit hast du natürlich Recht!

Nur wird der Aufwand dafür sehr viel größer!

von Maik .. (basteling)


Lesenswert?

Ich habe hier letztens auch den beschworenen Fall mit einem 
Laser-Külwassertemperiersystem gehabt.
Das Ding misst die Temperatur in einem Rohrstück 5cm hinter dem 
Vorratsbehälterabgang. Der Behälter mit seinen ca 3l Volumen wird über 
eien 750Watt Heizstab beheizt oder über eine Kühlschlinge mit einem 
Kompressor gekühlt. Laser war ausgesschaltet und das Kühlwaservetil 
darin deshalb geschlossen.
Pumpe des autarken Kühlaggregats pumpt gegen das Ventil, Wasser läuft 
nicht, Tank fängt fast an zu kochen, dann wird die Leitung mit dem 
Sensor auch irgendwann warm, so dass der Kompressor anspringt. Da hat 
der Tank aber schon mehr als 40Grad. Das ganze oszillierte dann lustig 
zwischen 17 und 40Grad.

Mit Kühlwasser und einem Tank mit Entlüftunsbohrung im Deckel ist das 
alles noch schön. Bei Öl kann ich mir da den Effekt eines Napalm 
Flammenwerfer vorstellen. Dinge und Katastrophen, die die Welt nicht 
braucht.

von Kai A. (kaiand1) Benutzerseite


Lesenswert?

Kolja L. schrieb:
> Danke Michael,
>
> damit hast du natürlich Recht!
>
> Nur wird der Aufwand dafür sehr viel größer!

Das mag sein aber du möchtest ja aus Sicherheitsgründen die Heizung 
Einschalten WENN die Pumpe läuft.
Dazu braucht es halt zb ein Durchflusssmesser.

von Kolja L. (kolja82)


Lesenswert?

Kai A. schrieb:
> Dazu braucht es halt zb ein Durchflusssmesser.

Ist auch in der Hydraulik.
Aber der hat leider keinen passenden Ausgang dafür...

von Skyper (Gast)


Lesenswert?

Wie wäre es mit einen zweiten Temperatursensor hinter der Pumpe?

Steigt die Temperatur im Tank/Boiler aber hinter der Pumpe nicht, 
Hysterese nicht vergessen, dann wird was faul sein mit der Pumpe.

von Michael S. (mikel_x)


Lesenswert?

Rechne einfach überschlägig hoch, was teurer wird:

Der Einbau eines zusatzlichen Durchflusssensors (ok. evtl. Rohr 
auftrennen, neuen Stutzen ranschweissen für Sensor, Schaltverstärker 
installieren, etc)... dazu evtl. die Kosten der Standzeit,
oder der zu erwartende Schaden, wenn das WorstCase-Szenario eintritt.

Aber wenn schon ein Durchflussmesser da ist, wie du sagst, gäbe es 
zumindest für einen Elektroniker evtl. eine Möglichkeit dessen Signal 
doch irgendwo abzugreifen und mitzubenutzen.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.