Ja Servus, ich hab da mal eine Verständnisfrage zum LTC2870 siehe: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/28701fb.pdf Seite 28 Figure 27 Nun die blöde Frage: ;) Ich schalte ja über RS232/RS485 zwischen den Protokollen..... nun ja irgendwie Y,Z A und B alternative auch als RX, TX CTS und RTS nutzen? oder? aber RS485 EIA485 hat Signalpegel von 5 bis 0V und RS232 doch so +12V bis -12V.... ich brauche doch dann eh noch jeweils einen Transeiver.. z.b. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/285455fc.pdf und http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max3227.pdf ? da müsste ich dann die pins kurzschließen... fänd ich eher suboptimal... oder? VG
George Gonzola schrieb: > Ich schalte ja über RS232/RS485 zwischen den Protokollen..... > > nun ja irgendwie Y,Z A und B alternative auch als RX, TX CTS und RTS > nutzen? > > oder? Ja. George Gonzola schrieb: > ich brauche doch dann eh noch jeweils einen Transeiver.. z.b. > http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/285455fc.pdf > und > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max3227.pdf > > ? Warum ? Die Transceiver sind im LTC2870 integriert. Es kann entweder RS485 oder RS232. Der LTC2871 kann beides gleichzeitig.
Schorsch X. schrieb: > Warum ? > Die Transceiver sind im LTC2870 integriert. Es kann entweder RS485 oder > RS232. Der LTC2871 kann beides gleichzeitig. Hmmh d.h. der hat dann auch die Ladungskondensatoren mit drin?
Der LTC macht die RS-232 Spannungen per Boost Konverter, sowohl + als auch - Sehr schön auf dem Schaltbild Seite 12 zu sehen.
Schorsch X. schrieb: > Der LTC macht die RS-232 Spannungen per Boost Konverter, sowohl + als > auch - > Sehr schön auf dem Schaltbild Seite 12 zu sehen. Aso.. hmmh gibt es zu dem LTC2870/2871 noch Alternativen, also von anderen Herstellern? .... find da recht wenig...:(
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.