Thermostat: Warum ist die Hysterese so groß?

Gast #5248680
Bei meinem Nachbarn im Schuppen (1,2 kWh Heizung) ist ein 
Präzisionsthermostat (Innenansicht siehe Bild) verbaut. Dieser hat 
aktuell eine Hysterese von +/- 5°. Aussage: Das war schon immer so. Nun 
habe ich mir das Datenblatt geladen (TYP 3521). In dem steht eine 
Hysterese von +/- 0,5°.

Woran kann es liegen, dass die Hysterese so groß ist?

Dient der RF (siehe Schaltplan unten rechts) als Überlastschutz?


http://www.eberle.de/sites/default/files/rtr_e-3311_3520_3521.pdf
Angehängte Dateien:
um die Zahl der Schaltspiele zu begrenzen Lebensdauer.

Im meiner Diplomarbeit ersetzte ich einen Regler +-80K durch meinen 
Compiregler +-5K das war unkritisch weil elektronisch geschaltet wurde 
und so keine Kontaktabnutzung erfolgte.
Gast
Dietrich schrieb:
> Bei meinem Nachbarn im Schuppen (1,2 kWh Heizung) ist ein
> Präzisionsthermostat (Innenansicht siehe Bild) verbaut. Dieser hat
> aktuell eine Hysterese von +/- 5°. Aussage: Das war schon immer so. Nun

Misst du die Temperatur im Geraet eg. mit IR oder an anderer Stelle im 
Raum?

> habe ich mir das Datenblatt geladen (TYP 3521). In dem steht eine
> Hysterese von +/- 0,5°.
>
> Woran kann es liegen, dass die Hysterese so groß ist?
>

Sitzt das Teil evtl. auf einer kalten und unisolierten Aussenwand?

> Dient der RF (siehe Schaltplan unten rechts) als Überlastschutz?
>
>

Wird ein Snubber sein.

> http://www.eberle.de/sites/default/files/rtr_e-3311_3520_3521.pdf
Gast
253~ schrieb:
> Dietrich schrieb:
>> Bei meinem Nachbarn im Schuppen (1,2 kWh Heizung) ist ein
>> Präzisionsthermostat (Innenansicht siehe Bild) verbaut. Dieser hat
>> aktuell eine Hysterese von +/- 5°. Aussage: Das war schon immer so. Nun
>
> Misst du die Temperatur im Geraet eg. mit IR oder an anderer Stelle im
> Raum?
>
>> habe ich mir das Datenblatt geladen (TYP 3521). In dem steht eine
>> Hysterese von +/- 0,5°.
>>
>> Woran kann es liegen, dass die Hysterese so groß ist?
>>
>
> Sitzt das Teil evtl. auf einer kalten und unisolierten Aussenwand?

Gedämmte Außenwand (Holz 40 mm, 100 mm Glaswolle, Rigipsplatte).

>> Dient der RF (siehe Schaltplan unten rechts) als Überlastschutz?
>>
>>
>
> Wird ein Snubber sein.

Was dagegen spricht ist ein ziemliches Blitzen beim Ein-/Ausschalten. 
Sollte ein Snubber dies nicht verhindern?

>> http://www.eberle.de/sites/default/files/rtr_e-3311_3520_3521.pdf
Hier haben ja mal wieder viele Leute ganz viel Ahnung!
RF ist die Rückführung damit die Hysterese klein wird.
Das ist ein Heizwiderstand der direkt das Bimetall heizt.
Dieser muss so angeklemmt werden das der Widerstand heizt wenn
auch die Heizung läuft und aus ist wenn die Heizung aus ist.
Wird der Widerstand nicht bestromt kann die Hysterese durchaus so
groß sein.

Gruß
Matthias
Gast
Matthias H. schrieb:
> Hier haben ja mal wieder viele Leute ganz viel Ahnung!

Wie im Starttext lesbar, handelt es sich um den
>(TYP 3521)
Falls also N==blau wie im Bild sichtbar in der 3. Klemme von oben 
korrekt anliegt, sollte das Teil arbeiten.
>Aussage: Das war schon immer so.

--> Also prüfen ob wirklich "N" vorhanden ist.
Oder Austausch durch was moderneres...

Gruss
Matthias H. schrieb:
> Hier haben ja mal wieder viele Leute ganz viel Ahnung!
> RF ist die Rückführung damit die Hysterese klein wird.
> Das ist ein Heizwiderstand der direkt das Bimetall heizt.
> Dieser muss so angeklemmt werden das der Widerstand heizt wenn
> auch die Heizung läuft und aus ist wenn die Heizung aus ist.
> Wird der Widerstand nicht bestromt kann die Hysterese durchaus so
> groß sein.
>
> Gruß
> Matthias

Warum Matthias dafür ein "-" bekommen hat erschließt sich mir nicht.

siehe auch dort:
http://www.elektro-archiv.de/?artikel=Zweipunktregler
1
Zweipunktregler mit Rückführung
2

3
Die relativ starken Schwingungen des Zweipunktreglers bei Regelstrecken mit mehreren Speichern, also hoher Zeitkonstante können durch eine zusätzliche Rückführung reduziert werden. Bei einem Temperaturregler für eine Elektroheizung kann dies beispielsweise erreicht werden, indem ein Rückführwiderstand vom selben Stellglied angesteuert wird wie die Heizung selbst. Der Rückführwiderstand heizt den Temperaturfühler des Reglers zusätzlich auf. So wird dem Regler eine höhere Temperatur vorgetäuscht. Die Heizung wird vorzeitig abgeschaltet und es kommt nicht zu einem starken Überschwingen. Beim Abkühlen tritt der gegenteilige Effekt auf. Der Rückführwiderstand kühlt schneller ab als die gesamte Regelstrecke und dem Temperaturfühler wird eine niedrigere Temperatur vorgetäuscht. So können Dauerschwingungen der Regelgröße reduziert werden. Eine Regeldifferenz verbleibt aber.



Ciao, Martin
Gast
Martin H. schrieb:
> Warum Matthias dafür ein "-" bekommen hat erschließt sich mir nicht.

Er hätte schreiben sollen: An der 3. Klemme von oben muss "N" 
angeschlossen sein, dies bitte prüfen.

Der blaue Draht suggeriert dies zwar, könnte ich der vorhergehenden 
Abzweigdose jedoch offen sein.

Gruss
Gast
Vielen Dank für die bisherigen Beiträge.

Da der RF für die Hysterese unverzichtbar ist, könnte es sein, dass der 
defekt ist. In welcher Größenordnung liegt der Widerstand etwa?

1
Spannungen AUS (Bimetallstreifen ist wie im Bild des Eingangsbeitrags)
2

3
2 - N: 0 V
4
2 - 1: 230 V
5
1 - N: 230 V 
6

7

8
Spannungen EIN (Bimetallstreifen lehnt sich an die TORX-Schraube): 
9

10
2 - N: 230 V
11
2 - 1: 0 V (25 mV)
12
1 - N: 230 V
Angehängte Dateien:
Gast
Hallo!

Was hast du da gemessen???

Du möchtest den Wert eines vermeintlich defekten Widerstands wissen und 
ihn dann womöglich ersetzen,
OHNE zu wissen wie man Widerstände misst,
OHNE vom Zauberwort Farbcode gehört zu haben
???

Hast du jetzt festgestellt, ob "N" wirklich vorhanden ist ?
WIE?  (z.B. dort 'ne 230~V / 40 Watt Glühlampe dranhängen!)

Aber, um deine Frage nach dem Wert des R zu beantworten:
Man sieht ihn auf deinem Foto ganz oben.
Der sieht aus wie ein 0,5 Watt Typ.
Deshalb kann er nur (Ohmsches Gesetz, Leistungsberechnung) einen Wert > 
100 kOhm haben, eher 150 kOhm oder 220 kOhm.

https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)#Farbkodierung_auf_Widerst%C3%A4nden

Gruss
Gast
Erich schrieb:
> Hallo!
>
> Was hast du da gemessen???

390 kOhm

> Du möchtest den Wert eines vermeintlich defekten Widerstands wissen und
> ihn dann womöglich ersetzen,
> OHNE zu wissen wie man Widerstände misst,
> OHNE vom Zauberwort Farbcode gehört zu haben
> ???

So bin ich.

> Hast du jetzt festgestellt, ob "N" wirklich vorhanden ist ?
> WIE?  (z.B. dort 'ne 230~V / 40 Watt Glühlampe dranhängen!)

Geht auch eine 60 W Birne?

> Aber, um deine Frage nach dem Wert des R zu beantworten:
> Man sieht ihn auf deinem Foto ganz oben.

Oben sehe ich jetzt keinen Widerstand. Der, den ich gemessen habe, ist 
unten im 1. Bild. Er hat den Farbcode:

orange weiß rot orange braun
392 10³ 1 %


> Der sieht aus wie ein 0,5 Watt Typ.
> Deshalb kann er nur (Ohmsches Gesetz, Leistungsberechnung) einen Wert >
> 100 kOhm haben, eher 150 kOhm oder 220 kOhm.
>
> 
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)#Farbkodierung_auf_Widerst%C3%A4nden
>
> Gruss
Gast
DANKE!

Gerne wieder.

Mit "Bild oben"ar gemeint Eröffnungsposting, TH-Wand.jpg

Wie man in folgender Datei sieht
https://www.elektrikforen.de/attachments/berker-mit-oeffner-pdf.4955/
ist 0,15W (... 0,3 Watt) eine übliche Auslegung.

Falls du also mit deiner 60 Watt Lampe Erfolg hattest (?),
kann nur noch der Montageort auf kalter Aussenwand (wie bereits 
vermutet) --- aber ausgeschlossen,
dann evtl. Zugluft durch die kalte löchrige Hohlwanddose die Ursache 
sein.

Gruss
Gast
Erich schrieb:

> Falls du also mit deiner 60 Watt Lampe Erfolg hattest (?),

Geduld.

> ... evtl. Zugluft durch die kalte löchrige Hohlwanddose die Ursache ...

Hinter dem Thermostaten ist tatsächlich eine Unterputzdose.
Wie schon erwähnt, weil 2-Punkt Regler ohne Rückführung schwingen wie 
Sau. Mit Rückführung schwingen sie wie Ferkel. Raumtemperaturregelungen 
sollte man PI machen.

Kannst du keinen Pendelfühler und einen PI-Regler setzen?

BTW: Arbeit und Leistung sind 2 Verschiedene Dinge. Ohne Leistung keine 
Arbeit, aber Leistung bedeutet nicht Arbeit.

Die Heizung kann hoffentlich mehr Energie als nur 1,2 kWh aus dem Netz 
ziehen.
Wird eigentlich die richtige Spannung verwendet?

Ein Bimetall Schalter ist sehr demokratisch: Er schaltet jede Spannung, 
die daher kommt. Für die Erbsenzähler: Natürlich nur in einem sinnvollen 
Bereich.

Der Heizwiderstand steht aber auf eine ganz bestimmte Spannung.

Also an z.B. 12 V Steuerspannung angeschlossen geht das Teil!
An z.B. 220/230 V Netzspannung angeschlossen geht das Teil auch!
Die thermische Rückkopplung funktioniert aber nur bei der "richtigen" 
Spannung.
Dietrich schrieb:
> Dient der RF

RF ist die Thermische Rückführung, dazu muss der Neutralleiter 
angeschlossen sein.

Nur wenn das der Fall ist, funktioniert wohl die vom Herteller 
angegebene Hysterese.

Ich würde mal messen, ob der N auch angeschlossen ist (an der Quelle) 
und prüfen ob der L (Zuleitung) und der geschaltete L richtig rum 
angeschlossen sind.

Antwort schreiben

Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 8 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.

Neuen Thread starten

Eine Lösung, Ergänzung oder Rückmeldung zu diesem Thread? Dann antworte hier.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.