Kabelquerschnitt vs Kabeldurchmesser

#5309808
Lesenswert?

Hi,
Die qmm-Zahl alleine gibt den elektrisch wirksamen Leiterquerschnitt an.

Zusammenhang:
d Quadrat  mal Pi geteilt durch 4

Aber: Die Dicke der Isolation muss mitberechnet werden.
Ebenso, ob es einadrig oder mehradrig.
Angenommen einadrig, dann noch feindrähtig-flexilbel oder "nur" eine 
dicke Ader.
Dafür gibt es bestimmt auch Tabellen.
"Wer suchet, der findet."
Auf  meiner Tabelle steht da etwas von 3,57 mm Gesamtdurchmesser des 
Blankdrahtes.
Das ist aber für die Frage des TO falsch.
Es fehlen die weiteren obigen Angaben.
Bild ohne Gewähr.


ciao
gustav
Angehängte Dateien:
Gast #5310245
Lesenswert?

Max Herr schrieb:
> Jede Menge Schlauberger...sind wohl gerade wieder Ferien? :D

Woher sollen wir wissen, welches Kabel du kaufst?
Von der Dicke der Isolation hängt ab, was auf deinem Messschieber steht.
Der Zusammenhang zwischen Querschnitt und Durchmesser wurde ja genannt 
(PI).
Dazu kommt dann noch die Dicke der Isolation. Auch das wurde genannt.

Warum dann dieses "Jede Menge Schlauberger..."?
#5310277
Lesenswert?

Der Andere (Gast)  schrieb:

>Kannst du "Kreisfläche berechnen" nicht selber googeln?

Bei einem Kfz-Kabel sind aber mehrere Kreisflächen, denn das ist ja 
sicherlich litze. Also ist der gemessene Durchmesser letztendlich größer 
als was eine simple Kreisberechnung hergeben würde.
#5310305
Lesenswert?

Sumo schrieb:
> Woher sollen wir wissen, welches Kabel du kaufst?
> Warum dann dieses "Jede Menge Schlauberger..."?

Max Herr schrieb:
> sind wohl gerade wieder Ferien? :D

ja und die Schüler stellen die Fragen ohne auf irgendwas einzugehen,

welches Kabel, welches Metall

Max Herr schrieb:
> KFZ-Stromkabel

ist ja mal eine klasse Aussage.......

da fehlen mir die Worte

schon mal was von Kupfer und Aluminium gehört?
wenn ich auch vermute das Litze gemeint ist, das Kabel sieht nur TO und 
der sollte wissen was er gekauft hat und das benennen sonst ist er der 
Schüler der noch NICHTS gelernt hat!

Die Dicke der Isolierung kann man bei losen Kabeln auch sehen, messen, 
abschätzen!
Gast #5310328
Lesenswert?

Joachim B. schrie:

>ist ja mal eine klasse Aussage.......

>da fehlen mir die Worte

Eben nicht. Das ist ja das Problem, daß Dir die Worte eben nicht 
fehlen, wenn es angebracht wäre. Überall die Sprüche reinrotzen, aber 
null Hilfe.

@TO
In die Rechnung geht der sog. Packungsfaktor ein, der davon abhängt, aus 
wieviel einzelnen Leitern der ganze Strang der Litze besteht. Es handelt 
sich nämlich (nebenbei) nicht um ein Kabel, sondern um eine Litze.

Hier ist unter dem Punkt "Gesamtwiderstand Litze" zu finden, wie man 
vorgeht.

http://www.elektrisola.com/de/hf-litze/produkte/begriffe-grundlagen/technische-grundlagen-und-berechnung.html#c4625
#5310346
Lesenswert?

@ Joachim B. (jar)

>welches Kabel, welches Metall
...
>ist ja mal eine klasse Aussage.......
...
>da fehlen mir die Worte
...
>schon mal was von Kupfer und Aluminium gehört?

Vor lauter Geifern vergißt Du das Denken. Wozu bitteschön braucht man 
Infos über das Material, wenn es doch nur darum geht, vom Querschnitt 
auf den Durchmesser zu kommen?
#5310492
Lesenswert?

Jens G. schrieb:
> Wozu bitteschön braucht man
> Infos über das Material, wenn es doch nur darum geht, vom Querschnitt
> auf den Durchmesser zu kommen?

weiss ich ob der TO lesen kann?

seit es sowas gibt?
https://images.obi.de/product/DE/1500x1500/991665_8.jpg

hat er denn überhaupt 10mm² gekauft?
hat er Daten genannt?

Max Herr schrieb:
> Ich kaufe ein KFZ-Stromkabel. 10qmm².
> Nun nehme ich den Mess-Schieber und messe den Durchmesser dieses Kabel.
> Was wird auf der Anzeige stehen? Vielen Dank.

ich hätte ja zumindest eine Angabe erwartet,

wie andere schon schrieben was ist ein KFZ Kabel, Litze kann man ja 
vermuten aber warum sollen wir raten?
Wenn er es doch gekauft hat könnte er es mitteilen dann können wir auch 
besser schätzen, aber hier wird ja lieber gepöbelt.

Jens G. schrieb:
> Vor lauter Geifern vergißt Du das Denken.
pöbelt aber sonst nix!
Paul schrieb:
> Das ist normal für das 'Jar'.
> Er liest die Frage nicht

doch ich habe gelesen und du?
wo ist dein Beitrag für den TO, oder kennst du die Antwort auch nicht?
Gast #5310573
Lesenswert?

und dann kommt noch dazu, dass die mm2 bei Kupferleitungen anhand eines 
alten "Normkupfers" angegeben werden, welches einen verhältnismässig 
schlechten Leitwert hatte.
Aktuelles "Elektrokupfer" hat einen besseren Leitwert, weshalb der 
tatsächliche mechanische Querschnitt vom elektrisch wirksamen 
"Querschnitt" abweichen kann.
#5310593
Lesenswert?

Max Herr schrieb:
> ich stehe etwas auf dem Schlauch: Ich kaufe ein KFZ-Stromkabel. 10qmm².
> Nun nehme ich den Mess-Schieber und messe den Durchmesser dieses Kabel.
> Was wird auf der Anzeige stehen? Vielen Dank.

Diese Frage ist unbeantwortbar!

Isoliere doch einfach einen Zentimeter ab und mache einen Test mit
diversen bekannten Aderendhülsen, dann weißt Du ob der angegebene 
Querschnitt auch passt...

Geht natürlich nicht bei fertigen Startkabel, aber da sollte man beim
Kauf schon mal die isolierten Griffe zurück ziehen und mal sehen,
wie die "Klemmung" aussieht...

Oft genug ist es so, dass Startkabel eingeklemmt werden ohne 
Abisolierung,
dann ist mal Essig mit Starthilfe...

Am besten daheim richtig einlöten mit passendem Werkzeug, und sonst ist
mitunter ein falsches Spiel mit den Angaben der mm2...

Ich hatte schon 16 mm2 Kabel für Starthilfe, in denen war bestenfalls
ein 6 mm2 als Kupferleitung, außen dürfte diese Angabe gepasst haben...
#5310599
Lesenswert?

@ Captain obvious (Gast)

>und dann kommt noch dazu, dass die mm2 bei Kupferleitungen anhand eines
>alten "Normkupfers" angegeben werden, welches einen verhältnismässig
>schlechten Leitwert hatte.
>Aktuelles "Elektrokupfer" hat einen besseren Leitwert, weshalb der
>tatsächliche mechanische Querschnitt vom elektrisch wirksamen
>"Querschnitt" abweichen kann.

Aha - gibt's einen  Beleg dafür? Diese Schamlosigkeit würde ich 
eigentlich nur den Ami's mit Ihren AWG-Angaben zutrauen.
Gast #5310619
Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Im Ösiland steht man normalerweise auf der Leitung
>
> In Deutschland offenbar immer auf dem Schlauch

Stimmt nicht - "auf der Leitung stehen" hat´s auch in D.
Aber: Schlauch wäre tatsächlich (fast) zu - Leitung (falls
Strom-Leitung) ja nicht wirklich. Wohl Geschmackssache...
Gast #5310933
Lesenswert?

Der angegebene Nennquerschnitt dient nur der Orientierung. Der 
Hersteller muss zu jedem Nennquerschnitt einen bestimmten Leitwert 
garantieren. Damit sind verschiedene Werkstoffqualitäten abgefangen.

Damit und mit dem unterschiedlichen Aufbau des Leitungsseils ist jeder 
Kommentar über pi ziemlich daneben.
Gast #5310943
Lesenswert?

ths schrieb:
> Damit und mit dem unterschiedlichen Aufbau des Leitungsseils ist jeder
> Kommentar über pi ziemlich daneben.

Die ganze Diskussion ist ohne Angaben zur Stärke der Isolation sowieso 
witzlos. Der Kabeldurchmesser bezieht sich gewöhnlich auf den 
Durchmesser des Kabels, während sich der Kabelquerschnitt gewöhnlich auf 
den effektiven Querschnitt des Leiters bezieht.
Gast #5311096
Lesenswert?

> ... während sich der Kabelquerschnitt gewöhnlich auf
> den effektiven Querschnitt des Leiters bezieht.

Aber nur bei Wechselstrom.
Bei Gleichstrom muss man den arithmetischen Querschnitt nehmen ...
Gast #5311660
Lesenswert?

ney schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> Im Ösiland steht man normalerweise auf der Leitung
>>
>> In Deutschland offenbar immer auf dem Schlauch
>
> Stimmt nicht - "auf der Leitung stehen" hat´s auch in D.
> Aber: Schlauch wäre tatsächlich (fast) zu - Leitung (falls
> Strom-Leitung) ja nicht wirklich. Wohl Geschmackssache...
Nicht genau. Die Version mit der Leitung stammt aus dem Tonrundfunk zu 
Opas Zeiten.
Wenn da mal eine Übertragung unterbrochen wurde, musste wohl irgendwo 
einer auf dem Schlauch gestanden haben.
Diese Analogie zur  - technisch vertrauten - Feuerwehr galt damals als 
unglaublich humorvoll.
Deutschland halt ...
Gast #5311672
Lesenswert?

Jens G. schrieb:
>>und dann kommt noch dazu, dass die mm2 bei Kupferleitungen anhand eines
>>alten "Normkupfers" angegeben werden, welches einen verhältnismässig
>>schlechten Leitwert hatte.
>>Aktuelles "Elektrokupfer" hat einen besseren Leitwert, weshalb der
>>tatsächliche mechanische Querschnitt vom elektrisch wirksamen
>>"Querschnitt" abweichen kann.
>
> Aha - gibt's einen  Beleg dafür? Diese Schamlosigkeit würde ich
> eigentlich nur den Ami's mit Ihren AWG-Angaben zutrauen.

Da gabs hier mal im Forum was mit Quelle, finds aber nicht mehr

MfG Klaus
Gast #5311715
Lesenswert?

Hallo

in der Hoffnung das es auch hoffentlich mal Emotionslos und Freundlich 
geht (nettes Nachfragen !) eine Anschlussfrage:

Es ist in der Tat oft gar nicht so einfach herauszufinden welchen 
effektiven Querschnitt eine Litze hat.
Nehmen wir mal die typischen preiswerten Steckerdnetzteile:

Das Kabel (Leitung, Litze whatever - es dürfte jeden Praktiker klar sein 
was ich meine...) besteht aus vielen teilweise sehr dünnen 
Einzeläderchen die oft nicht einmal perfekt rund sind, aber auf jeden 
Fall als Gesamtpaket nicht mal annähernd Rund.
Eines dieser Einzeläderchen genau zu messen ist also gar nicht so 
einfach - auch mit einen bessern Messschieber nicht.
Des weiteren, so trivial es auch klingt, ist es oft nur sehr schlecht 
möglich die Einzeladern zuverlässig zu zählen, wer es schon mal versucht 
hat weis wovon ich rede, umfangreiche und schwer zu vermittelnde 
Erklärung zum warum lasse ich deshalb bleiben.
Hinzu kommt das bei billigen Fernostprodukten der Leiterquerschnitt 
meist fernab von irgendwelchen Standardquerschnitte ist, egal ob "unser" 
Europäisches System mit mm² oder das AWG System - gefühlt wird gerade 
soviel Querschnitt verwendet das die Anwendung so eben noch 
funktioniert, aber schon beim maximalen Strom den das Netzteil liefern 
kann (aber von den Gerät welches von den jeweils mitgelieferten Netzteil 
versorgt wird nicht benötigt wird) der Spannungsabfall so hoch wird das 
die Nennspannung am Kabelende nicht mehr zur Verfügung steht.

So nach soviel Text zur Frage:

Wie messe ich zuverlässig(!), mit normalen und bezahlbaren Messmitteln 
den Querschnitt von solchen Leitungen (Litzen). Also eben genau nicht 
die neu gekaufte, zertifizierte Einzelader (Kabel usw.) vom Distributor 
aus Deutscher oder sogar Schweitzer Fertigung wo alle Details 
aufgedruckt sind und es Datenblätter gibt.

Und nein abschneiden und mit Leitungen mit zuverlässigen Angaben 
anschließen ist keine Lösung.
Auch braucht es keine Hinweise auf Mathematische Formeln oder 
irgendwelches "Geiz ist Geil" Bla Bla.

Danke

Jemand
Gast #5311729
Lesenswert?

Jemand schrieb:
> Wie messe ich zuverlässig(!), mit normalen und bezahlbaren Messmitteln
> den Querschnitt von solchen Leitungen (Litzen).

Gehe von normalem Leitungskupfer (Leitfähigkeit 58 · 10^6 S/m) aus und 
miss Widerstand und Länge - definierten Strom durchschicken und 
Spannungsabfall mit 4-Leiter Anschluss messen. OPs mit Offset im 
µV-Bereich zum Aufbau eines geeigneten Spannungsverstärkers kosten 
keinen €.

Üblicherweise ist der Leitungsquerschnitt gar nicht relevant, sofern es 
nicht um irgendwelche Verordnungen geht. Für die Anwendung zählt der 
Widerstand, der Spannungsabfall, die Verlustleistung und die 
Kühlung/Temperatur.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren