Hallo zusammen, ich hätte gern einen PI-Regler für die Regelung eines DC/DC Konverters auslegen, bei einer Schaltfrequenz von 200 Khz. Ich hätte gern wissen,ob die Eckfrequenz des PI Reglers vor oder nach der Schaltfrequenz (200 Khz) sein muss. Danke im voraus Markus
Markus M. schrieb: > Ich hätte gern wissen,ob die Eckfrequenz des PI Reglers vor oder nach > der Schaltfrequenz (200 Khz) sein muss. "Vor" und "nach" sind schlechte Begriffe für Frequenzen. "Unter" und "über" ist geläufiger. > Ich hätte gern wissen,ob die Eckfrequenz des PI Reglers vor oder nach > der Schaltfrequenz (200 Khz) sein muss. Darunter, denn wenn dein Regler mit 400kHz regeln würde, dann käme den "Stellglied" mit nur 200kHz ja gar nicht nach...
:
Bearbeitet durch Moderator
Das Verstaendnis vom Projekt scheint eher marginal zu sein... Wie schnell soll's denn sein ?
:
Bearbeitet durch User