Hallo zusammen. Ich verstehe gerade nicht warum mein Externen Zusatz FI seit kurzem spinnt... er löst sofort aus wen ich geräte einstecke. Der FI im Sicherungskasten löst aber nicht aus. Auch nicht wen ich den Externen FI weglasse und Geräte direkt in die Steckdose stecke, fliegt der FI nie. Nur der Externe fliegt bei gewissen geräten ständig raus.. ist der hinüber ? Denn der normale FI löst nie aus.. egal was ich anschliesse... Ich bin jezt nur bisschen verunsichert.. wie kann ich das eventuell mit dem Multimeter Testen ob irgend ein defekt auf einer Leitung währe? Handelt sich um 230V 10A Stromkreis der Relativ neu ist, auch das Tableau sieht neuwertig aus.. also kein alter mist drinnen
Andreas F. schrieb: > warum mein Externen Zusatz FI seit kurzem spinnt... > er löst sofort aus wen ich geräte einstecke. Sind das "neue" Geräte, also solche, die du vorher noch nicht an dem externen FI angeschlossen hattest? > Nur der Externe fliegt bei gewissen geräten ständig raus.. Unterschiedliche Schaltcharakteristik... Unterschiedlicher Schaltstrom... Gleichstromsenstiv... > Denn der normale FI löst nie aus.. egal was ich anschliesse... Auch nicht, wenn du die Prüftaste drückst?
:
Bearbeitet durch Moderator
Wie wär's denn, wenn Du die Schutzschalter mal spezifiziertest?
Tja, entweder unterschiedliche FIs, tschuldigung... RCDs oder einer ist kaputt.
...oder die verwendete Steckdose hängt nicht an dem RCD im Sicherungskasten. MfG, Arno
Danke. ja den FI im Schaltkasten Teste ich nachher noch. Sonst müsste dieser durch ein Fachmann ersezt werden müssen. Es sind bestehende geräte die vorher keine Probleme machten. Der Externe FI hat 10A/30mA Auslösestrom : https://www.hornbach.ch/shop/Personenschutz-Adapter-T12-T13-IP20-weiss/5022628/artikel.html?origin=%7Badtype%7D&WT.mc_id=ch14a999&WT.srch=1&gclid=Cj0KCQiAzrTUBRCnARIsAL0mqcwp2O23UDuKImkv812D0GmnlNViHbcWctS6IvVQspLJ62MPqGLSTIYaAodzEALw_wcB Es war so: Ich hatte zuviel Watt über 10A gezogen und der vorherige FI riechte verbrannt, auf sichkontrolle sah ich das der Fi zuviel Hitze abbekam. also anderen genommen den ich noch hatte und Watt zusammengerechnet muss ja unter 2400Watt liegen. Reserve für Spannungsspitzen beim Einschalten einberechnet. Nun fliegt der neue FI der noch rumlag in der Garage, nur bei 2 Geräten raus... bei den anderen geräten nicht.. oder kann durch den zu vielen Watt bezug, 2 angeschlossene geräte hinüber sein Respektive deren anschlusskabel? Es sind Lampen bei denen ich das Stromkabel ersetzen könnte.. Der FI des Tableau müsste doch auch 30ma auslösestrom haben? laut inst. verordnung für Gebäude? Kann der Auslösestrom bei Garagen Gewerbe anderst sein? muss den FI Typ des Tableau noch aufschreiben und nachschauen was dort verbaut ist. Danke schon mal für die zahlreichen antworten :)
Arno schrieb: > ...oder die verwendete Steckdose hängt nicht an dem RCD im > Sicherungskasten. > > MfG, Arno Hi, laut Tableau beschreibung F9 und F9 hat FI im Sicherungskasten. also jede F Position/Steckdose hängt am FI. Dies werde ich aber nachher noch testen beim auslösetest ob alle Stromkreise mit angeschlossen sind.
Acha ja.. wen ich die 2 Geräte anschliesse bei denen der externe FI fliegt, habe ich auch nur eines dieser 2 geräte am Stromkreis. also Watt mässig noch sehr viel Reserve, aber trozdem fliegte er Raus. Entweder der Fi verträgt die 2 geräte nicht, ist defekt oder die anschlusskabel der geräte ersetzen sollte doch was bringen? Kabel gehen an e40 Fassungen, von daher keine Elektronik dahinter die Defekt sein könnte.
selbst wenn beide FI OK sind, kann immer nur einer auslösen. wenn der Zusatz-FI kommt, fliesst für den im Kasten kein (Fehler-)Strom mehr, den der detektierne könnte. Und kommt der im Kasten, ist der Zusatz FI stromlos. das sieht soweit ganz normal aus. Aber warum nun der Zusatz-FI auslöst, muss noch geklärt werden. Sind alle Geräte gleichermassen defekt? wohl nicht. Der Zusatz-FI selbst kann auch auch eine Macke haben.
Andreas F. schrieb: > Arno schrieb: >> ...oder die verwendete Steckdose hängt nicht an dem RCD im >> Sicherungskasten. >> >> MfG, Arno > > Hi, laut Tableau beschreibung F9 und F9 hat FI im Sicherungskasten. also > jede F Position/Steckdose hängt am FI. Dies werde ich aber nachher noch > testen beim auslösetest ob alle Stromkreise mit angeschlossen sind. Ein schneller Test: Prüflampe (Glüh-"Birne" in einer Fassung mit zwei Drahtenden) in der Steckdose zwischen L und PE kontaktieren - dann sollte der FI im Schaltschrank auslösen.
Martin H. schrieb: > Andreas F. schrieb: >> Arno schrieb: >>> ...oder die verwendete Steckdose hängt nicht an dem RCD im >>> Sicherungskasten. >>> >>> MfG, Arno >> >> Hi, laut Tableau beschreibung F9 und F9 hat FI im Sicherungskasten. also >> jede F Position/Steckdose hängt am FI. Dies werde ich aber nachher noch >> testen beim auslösetest ob alle Stromkreise mit angeschlossen sind. > > Ein schneller Test: Prüflampe (Glüh-"Birne" in einer Fassung mit zwei > Drahtenden) in der Steckdose zwischen L und PE kontaktieren - dann > sollte der FI im Schaltschrank auslösen. :D okay... Den test-taster am FI selber müsste ja auch genügen und immer gehen? Dann laufe ich die Dosen ab und stecke einen verbraucher an, um zu schauen ob alle AUS sind.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.