Hallo Zusammen,

bei den Folienkondensatoren WIMA MKP 10 werden ja häufig sehr hohe 
Gleichspannungen angegeben, während der Scheitelwert der zulässigen 
Wechselspannung meist deutlich tiefer liegt, z.B. 1600 V DC mit 650 V AC 
- erst bei 1130 V AC wären im Scheitel die 1600 V erreicht.

Ich will die Kondensatoren aber nur im Kurzzeitbetrieb (einige Minuten 
am Tag an wenigen Tagen im Jahr, Gesamtbetriebsdauer vielleicht 5 h / 
Jahr) verwenden. Die max. Strombelastung und Erwärmung kann ich rechnen 
und sind unkritisch für meine Anwendung.

Hat jemand Erfahrung, wie sich die Kondensatoren bei kurzzeitiger 
Überspannung verhalten, z.B. wenn man den o.g. Kondensator solange er 
kalt ist für die erwähnten kurzen Zeiten bei 800 V AC oder auch 900 V AC 
einsetzt? Ich will aber auf jeden Fall noch min. ca. 20% Abstand 
zwischen AC-Scheitel (wären 1130 Vpeak bei 800 V AC bzw. 1270 Vpeak bei 
900 V AC) und DC-Nennspannung einhalten.

Fliegen die einem sofort um die Ohren, oder reduziert sich nur die 
Lebensdauer um einen gewissen Faktor (bis 1000, d.h. 300 h statt der 
300.000 im Datenblatt angegebenen wäre für mich noch vertretbar)

Vielen Dank für alle Antworten!
Steffen
Gast #5335368
Lesenswert?
• ▲
▼
Steffen Fuchs schrieb:
> Hat jemand Erfahrung, wie sich die Kondensatoren bei kurzzeitiger
> Überspannung verhalten,

Die Applikationsingenieure bei Wima werden dir helfen können, weil sie 
ihre Produkte kennen und über Hintergrundinformationen verfügen.
Alles andere dürfte auf Kaffeesatzleserei hinauslaufen.
Gast #5335421
Lesenswert?
• ▲
▼
Steffen Fuchs schrieb:
> bei den Folienkondensatoren WIMA MKP 10 werden ja häufig sehr hohe
> Gleichspannungen angegeben, während der Scheitelwert der zulässigen
> Wechselspannung meist deutlich tiefer liegt, z.B. 1600 V DC mit 650 V AC
> - erst bei 1130 V AC wären im Scheitel die 1600 V erreicht.

Wegen der dielektrischen Absorption ist ehr Vpp relevant.

Antwort schreiben

Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt. Bitte hier nur auf die ursprüngliche Frage antworten, für neue Fragen einen neuen Beitrag erstellen.

Formatierung
  • [c]C-Code[/c]
  • [code]Code in anderen Sprachen, ASCII-Zeichnungen[/code]
  • [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
  • [[Titel]] – Link zu einem Artikel
  • Verweis auf einen anderen Beitrag: Rechtsklick auf dessen Beitrags-ID (#8078628), „Adresse kopieren“, in den Text einfügen

Mehr zur Formatierung

Längeren Sourcecode als Anhang, nicht in den Text. JPG nur für Fotos und Scans; Zeichnungen und Screenshots als PNG oder GIF. Siehe Bildformate.

Schon registriert? Anmelden

Wird nicht angezeigt. Wir schicken dir einen Link; sobald du damit bestätigst, erscheint dein Beitrag.

Mit dem Abschicken legst du einen kostenlosen Account an und erkennst die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung an.