Forum: Haus & Smart Home Stomverträglichkeit DRS155D


von ... (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

mir ist aus meiner Elektrobastelkiste ein Hutschienenzähler vom Typ B+G 
DRS115D in die Hände gefallen. Warum ich den damals mal gekauft hatte, 
weiß ich schon garnicht mehr :-)

Ich würde den Zähler jetzt gerne mal in Betrieb nehmen, aber ich kann 
mit der Angabe über die Stomverträglichkeit nicht gar so viel anfangen.

Im Datenblatt, welches mit dabei war, steht "Strom: 5(50)A". Bedeutet 
das, das der Zähler lediglich 5A verträgt und in Ausnahmefällen bis zu 
50A stand hält? Ich hätte den Zähler gerne in einem Stormkreis 
untergebracht, der mit 16A abgesichert ist.

Kann ich den Zähler im schlimmsten Fall dauerhaft mit 16A betreiben?

von Bär Luskoni (Gast)


Lesenswert?

... schrieb:

> Im Datenblatt, welches mit dabei war, steht "Strom: 5(50)A". Bedeutet
> das, das der Zähler lediglich 5A verträgt und in Ausnahmefällen bis zu
> 50A stand hält?

Nein. Die 5 Ampere sind der Stromwert, auf den sich die 
Eichfehlergrenzen beziehn. Die 50 Ampere sind der Grenzstrom, der nicht 
überschritten werden darf.

von ... (Gast)


Lesenswert?

Vielen Dank :-)