Hallo, nach ein paar sanften Schlägen will ich mir endlich einen Trenntrafo zulegen und habe mir mal den hier angesehen: http://www.betschart-trafo.ch/_pdf/Datenblaetter/Datenblatt_2422.530.07411.pdf Die Datenblätter zu andern Modellen sind inhaltlich ähnlich. Was ich nicht verstehe: Für den Ausgangsstrom werden 23A angegeben. Aber für welche Ausgangsspannung gilt das? Wieviel Leistung bringt das Gerät? Kann ich da einen Verbraucher mit z.B. 2kW anschließen? Danke schon mal. Gruß Sören
Viel wichtiger ist dieser Satz: "Ohne gegenteilige Angabe sind alle Regeltransformatoren als Spartransformatoren gewickelt". Also keine Trenntrafo! #Jürgen
Spartrafo... Das heißt dann, dass keine galvanische Trennung gegeben ist und ich weiterhin Schläge einstecken müsste. Nicht gut. Vielen Dank für diesen Hinweis. Dann ist dieses Modell nichts für mich! Trotzdem würde mich interessieren, wie aus dem Datenblatt die Ausgangsleistung zu lesen ist.
Denke mal Nennstrom = 23A, dann ergibt sich die jeweilige Leistung aus der eingestellten Spannung x Nennstrom. Alternativ kann man auch einen normalen Trenntrafo durch einen nachgeschalteten Stelltrafo zum Trennstelltrafo machen. Das kann ggf. günstiger sein. #Jürgen