Hi allerseits,
ich habe an einem Server eine USV: eine Smart UPS von APC. Da sind jetzt
die Akkus hinüber und ich habe neue gekauft. Kann ich die im laufenden
Betrieb wechseln oder muss die USV dazu ausgeschaltet werden, sprich:
dass auch der Server herunter gefahren werden muss.
Vorab schon mal DANKE
K.
Schlumpf schrieb:> Außerdem gehe ich davon aus, dass sowas garantiert im Handbuch> beschrieben ist..
Die USV ist 5 Jahre alt, "was ist ein Handbuch ?" ... ;)
Karin schrieb:> Schlumpf schrieb:>> Außerdem gehe ich davon aus, dass sowas garantiert im Handbuch>> beschrieben ist..>> Die USV ist 5 Jahre alt, "was ist ein Handbuch ?" ... ;)
Gibt's garantiert zum Runterladen beim Hersteller (APC). ;-)
Prinzipiell kann man die Akkus im laufenden Betrieb wechseln. Wenn es
sich vermeiden läßt, sollte man es aber nicht machen. Die Gefahr,
während der Arbeiten versehentlich ein Kabel rauszuziehen, ist nicht
unerheblich. Und laut Murphy ist es niemals das vom Monitor oder anderen
unwichtigen Geräten, sondern immer das vom Server. Sind die alten Akkus
bereits aufgebläht, wird es mit dem Hotswap sowieso nix, dann ist grobes
Gerät angesagt.
Fein raus bist du allerdings mit redundantem Netzteil. Einfach eines
direkt ans Netz stecken (wenn nicht ohnehin schon so), dann passiert
nix.
Icke ®. schrieb:> Die Gefahr,> während der Arbeiten versehentlich ein Kabel rauszuziehen, ist nicht> unerheblich.
Zumindest bei den RackMount SmartUPS erfolgt der Akku-Tausch von vorn,
gesteckt wird auf der Rückseite.
Aber klar: Je nach Situation und (Un-)Ordentlichkeit der Verkabelung
kann da natürlich ein Risiko bestehen :)
Eine Falle gilt es zu vermeiden: Viele USVs haben mehrere
Kaltgerätebuchsen auf der Sekundärseite. Wenn man allerdings mehr als
eine davon verwendet, und die USV ist im Eimer, dann stellt sich
mitunter die peinliche Frage, wo man interimsweise das davon versorgte
Equipment reinsteckt. Wie es das Schicksal so will, hat man genau dann
keine Kaltgeräte-Steckdosenleiste zur Hand. Oder niemanden vor Ort, der
Kabel- und Kopfsalat unterscheiden kann.
Ergo: Auf der Sekundärseite nur eine einzige der Kaltgerätedosen
verwenden. Daran kommt eine Steckdosenleiste. Im Fall eines Defekts der
USV kann man bis zum Ersatz die beiden in Kaltgeräteanschlüssen endenden
Kabel der USV einfach ineinander stecken. Das schafft erfahrungsgemäss
auch fast jeder.
X2 !!!! schrieb:> Anlage runterfahren, Akku welcher geladen sein sollte wechseln und los> geht es.
Die Begeisterung der Anwender hält sich dann aber in Grenzen. Die
arbeiten nämlich lieber, als whrenddessen dumm rumzusitzen. Im Betrieb
auszutauschen ist bei den APC SmartUPS wahrlich keine komplexe Aufgabe,
sofern nicht aufgebläht. Bei den Kabeln kann man nichts falsch machen.
X2 !!!! schrieb:> Anlage runterfahren, Akku welcher geladen sein sollte wechseln und los> geht es.
Welchen Sinn mögen dann USV haben, bei denen man den Akku im laufenden
Betrieb wechseln kann?
X2 !!!! schrieb:> Anlage runterfahren, Akku welcher geladen sein sollte wechseln und los> geht es.
Hi Jungs,
ich bin's nochmal. Das runterfahren wollte ich ja vermeiden. Bei den
Smart-UPS (Rack und frei stehend) ist der Akkuwechsel in weniger als 1
Minute erledigt, vorne Klappe aufziehen, Metallklappe darunter
wegziehen, Akkus rausziehen, da kommt auch ein kurzer Kabelbaum mit,
hinten ist ein Stecker. Ist alles extrem handlich. Kabelbaum auf neuen
Akku umstecken, dann neuen Akku rein. Klappe zu, Affe t..
Nochmals vielen Dank und Küsschen an alle netten Helfer.
Eure
Karin
P.S. Es mag ja Männer geben, die ziehen dann auch hinten die Kabel raus,
denen sollte dann eine Frau zur Hand gehen, die kennen sich mit Kabeln
aus (Staubsauger etc ...)
Karin schrieb:> P.S. Es mag ja Männer geben, die ziehen dann auch hinten die Kabel raus,> denen sollte dann eine Frau zur Hand gehen, die kennen sich mit Kabeln aus
(Staubsauger etc ...)
Jou, die ziehen gerne mal ein Kabel aus der Steckdose, um den
Staubsauger anzuschließen ...
Karin schrieb:> oder muss die USV dazu ausgeschaltet werden, sprich:> dass auch der Server herunter gefahren werden muss.
Ordentliche Server sind über 2 Netzteile mit 2 verschiedenen Netzen
verbunden!
SCNR :)
Karin schrieb:> Der Cartoonist hat keine Ahnung: 6 Geräte und nur 5 Kabel in der> Mehrfachsteckdose, diese wäre auf einer Intensivsation auch gar nicht> zulässig!
Aber den Nagel hat er auf den Kopf getroffen... Braucht man Strom für
den Staubsauger wird halt eingesteckt, wo grade was frei ist, egal ob
Orange oder Grün gekennzeichnet und ob nur EDV oder sonst was drauf
steht. Und wenn nichts frei ist, dann steckt man halt schnell was aus.
Alles schon erlebt.
Sven L. schrieb:> Und wenn nichts frei ist, dann steckt man halt schnell was aus.
Dafür gibt es rote Stromkabel. Wer die rauszieht, wird fristlos
gekündigt.