Alternative zu BUStector, US/E1, 5WG1190-8AD01 S190/1 - 3-poliger Gasableiter, ÜSS für KNX

Gast #5497512
Lesenswert?

Guten Morgen,
da Überspannungsschutz-Module recht teuer, aber die enthaltenen 
Komponenten i.d.R. ein vielfaches günstig sind, würde ich gern wissen, 
ob von Euch jemand diesen Gasableiter kennt (siehe Bild) und mir sagen 
kann, welcher Hersteller sich dahinter verbirgt (im optimalsten Fall 
einen Online Shop nennen kann).
Ich kenne das Logo leider nicht. Auf dem Ableiter ist die 390 und die 70 
aufgedruckt.
Vielen dank im Voraus.
LG
Marcus
Angehängte Dateien:
Gast #5497877
Lesenswert?

@hinz
... so, jetzt habe ich eine bessere Auflösung und auch eine bessere 
Bezeichnung (hatte sich hinter den Sockeln versteckt)
3PD, 7D
Das Logo er-/kenne ich leider nach wie vor nicht.

@sjv
Das kenne ich. Ich suche ja eine ALTERNATIVE !!!
Angehängte Dateien:
Gast #5502052
Lesenswert?

Guten Morgen

@sjv
Danke. Leider habe ich dort nichts gefunden. Ich meine das Logo schon 
mal gesehen zu haben, kann mich nur nicht mehr daran erinnern, wo das 
war. So ein M... ;-)

@hinz
Danke. Bisher hatte ich nur Gasableiter mit min. 75V gefunden. 60V passt 
da schon besser.
Gibt es eigentlich Gasableiter mit einer noch niedrigeren 
Überschlag-Spannung?
... und was halten KNX Geräte eigentlich maximal aus?
Gast #5502169
Lesenswert?

Marcus schrieb:
> @hinz
> ... so, jetzt habe ich eine bessere Auflösung und auch eine bessere
> Bezeichnung (hatte sich hinter den Sockeln versteckt)
> 3PD, 7D
> Das Logo er-/kenne ich leider nach wie vor nicht.
>
> @sjv
> Das kenne ich. Ich suche ja eine ALTERNATIVE !!!

Das Logo könnte schon das von Siemens/Halske sein
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Siemens_Logos_1899-1991.gif
Gast #5502507
Lesenswert?

Das ist schade, dass keiner das Logo erkennt und einen Hinweis auf eine 
Bezugsadresse geben kann.
Ich hätte zu gern gewusst, wo ein Gasableiter mit den genannten Werten 
zu beziehen ist.
Höchste Dauerspannung DC (UC) 45 V
Gast #5503842
Lesenswert?

Moin, moin @hinz
In den ÜSS-Modulen für den KNX-Bus ist nur der GDT und keine weitere 
Komponente.
Dennoch geben Siemens, ABB, Busch Jäger, Dehn etc. einen max. DC (UC) 
von 45 V an.
Der von Dir vorgeschlagene bourns GDT hat 60 V - also 15 V mehr. Ich 
kann auch keinen mit einer geringeren Überschlagspannung (<60V)finden.
Wie geht das? Oder gibt es doch einen GDT mit DC 45V UC und wir haben 
ihn nur noch nicht gefunden?
#5504030
Lesenswert?

Ein Gasableiter ist keine Spannungsreferenz. Die tatsächliche 
Durchbruchspannung ist abhängig von Dingen wie Temperatur, Alter, Anzahl 
der vorigen Auslösungen, Bauteiltoleranzen etc. und schwankt durchaus im 
Bereich von 10% und mehr.

Daher gibt man 2 Werte an: einen Wert bei dem er sicher nicht auslöst 
(Standoff Voltage), die  maximale Betriebsspannung im normalen Betrieb 
sollte unter diesem Wert liegen.

Der 2. Wert ist der, ab dem der Gasableiter sicher ausgelöst hat. 
Richtig ausgelegt, halten die Komponenten am Bus diese Spannung ohne 
Schaden aus (unterhalb der Absolute Max. Werte).

Antwort schreiben