Guten Morgen,
da Überspannungsschutz-Module recht teuer, aber die enthaltenen
Komponenten i.d.R. ein vielfaches günstig sind, würde ich gern wissen,
ob von Euch jemand diesen Gasableiter kennt (siehe Bild) und mir sagen
kann, welcher Hersteller sich dahinter verbirgt (im optimalsten Fall
einen Online Shop nennen kann).
Ich kenne das Logo leider nicht. Auf dem Ableiter ist die 390 und die 70
aufgedruckt.
Vielen dank im Voraus.
LG
Marcus
@hinz
... so, jetzt habe ich eine bessere Auflösung und auch eine bessere
Bezeichnung (hatte sich hinter den Sockeln versteckt)
3PD, 7D
Das Logo er-/kenne ich leider nach wie vor nicht.
@sjv
Das kenne ich. Ich suche ja eine ALTERNATIVE !!!
Marcus schrieb:> Kenn denn wirklich keiner das Logo/den Hersteller?
Naja, so richtig gut ist es auch auf dem neuen Foto nicht zu sehen.
Es gibt mittlerweile so viele asiatische Hersteller...
Ich würde ja für EIB/KNX eine Bourns 2020-15T nehmen.
Guten Morgen
@sjv
Danke. Leider habe ich dort nichts gefunden. Ich meine das Logo schon
mal gesehen zu haben, kann mich nur nicht mehr daran erinnern, wo das
war. So ein M... ;-)
@hinz
Danke. Bisher hatte ich nur Gasableiter mit min. 75V gefunden. 60V passt
da schon besser.
Gibt es eigentlich Gasableiter mit einer noch niedrigeren
Überschlag-Spannung?
... und was halten KNX Geräte eigentlich maximal aus?
Marcus schrieb:> Gibt es eigentlich Gasableiter mit einer noch niedrigeren> Überschlag-Spannung?
Ich kenne keine.
Es gibt ja auch noch TVS-Varistoren und TVS-Dioden.
Marcus schrieb:> @hinz> ... so, jetzt habe ich eine bessere Auflösung und auch eine bessere> Bezeichnung (hatte sich hinter den Sockeln versteckt)> 3PD, 7D> Das Logo er-/kenne ich leider nach wie vor nicht.>> @sjv> Das kenne ich. Ich suche ja eine ALTERNATIVE !!!
Das Logo könnte schon das von Siemens/Halske sein
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Siemens_Logos_1899-1991.gif
Das ist schade, dass keiner das Logo erkennt und einen Hinweis auf eine
Bezugsadresse geben kann.
Ich hätte zu gern gewusst, wo ein Gasableiter mit den genannten Werten
zu beziehen ist.
Höchste Dauerspannung DC (UC) 45 V
Marcus schrieb:> Ich hätte zu gern gewusst, wo ein Gasableiter mit den genannten Werten> zu beziehen ist.> Höchste Dauerspannung DC (UC) 45 V
Das passt doch zu dem von mir genannten Gasableiter.
Marcus schrieb:> Guten Morgen @hinz,> da sind doch 15V Differenz - oder habe ich da was falsch verstanden!?
Siemens (wie auch Dehn) geht auf Nummer sicher.
Moin, moin @hinz
In den ÜSS-Modulen für den KNX-Bus ist nur der GDT und keine weitere
Komponente.
Dennoch geben Siemens, ABB, Busch Jäger, Dehn etc. einen max. DC (UC)
von 45 V an.
Der von Dir vorgeschlagene bourns GDT hat 60 V - also 15 V mehr. Ich
kann auch keinen mit einer geringeren Überschlagspannung (<60V)finden.
Wie geht das? Oder gibt es doch einen GDT mit DC 45V UC und wir haben
ihn nur noch nicht gefunden?
Ein Gasableiter ist keine Spannungsreferenz. Die tatsächliche
Durchbruchspannung ist abhängig von Dingen wie Temperatur, Alter, Anzahl
der vorigen Auslösungen, Bauteiltoleranzen etc. und schwankt durchaus im
Bereich von 10% und mehr.
Daher gibt man 2 Werte an: einen Wert bei dem er sicher nicht auslöst
(Standoff Voltage), die maximale Betriebsspannung im normalen Betrieb
sollte unter diesem Wert liegen.
Der 2. Wert ist der, ab dem der Gasableiter sicher ausgelöst hat.
Richtig ausgelegt, halten die Komponenten am Bus diese Spannung ohne
Schaden aus (unterhalb der Absolute Max. Werte).