Guten Morgen, da Überspannungsschutz-Module recht teuer, aber die enthaltenen Komponenten i.d.R. ein vielfaches günstig sind, würde ich gern wissen, ob von Euch jemand diesen Gasableiter kennt (siehe Bild) und mir sagen kann, welcher Hersteller sich dahinter verbirgt (im optimalsten Fall einen Online Shop nennen kann). Ich kenne das Logo leider nicht. Auf dem Ableiter ist die 390 und die 70 aufgedruckt. Vielen dank im Voraus. LG Marcus
SORRY: Titel war nicht ganz korrekt @admin bitte ändern in. "Alternative zu BUStector, US/E1, etc. gesucht. Welcher 3-poliger Gasableiter ist das?
Hallo, 5WG1190-8AD01 liest sich wie eine Siemens MLFB Bezeichnung (siehe 6ES5... für Simatic S5), suche mal bei Epcos nach dem Teil. Gugel ist dein Freund: https://www.avolta.de/siemens-5wg11908ad01-s190-01-ueberspannungsschutz-geraetefeinschutz-knx.html?mv_pc=google&gclid=EAIaIQobChMIs9jpgLy33AIVB4bVCh0UWg-JEAQYASABEgKObvD_BwE
:
Bearbeitet durch User
@hinz ... so, jetzt habe ich eine bessere Auflösung und auch eine bessere Bezeichnung (hatte sich hinter den Sockeln versteckt) 3PD, 7D Das Logo er-/kenne ich leider nach wie vor nicht. @sjv Das kenne ich. Ich suche ja eine ALTERNATIVE !!!
Kenn denn wirklich keiner das Logo/den Hersteller?
Marcus schrieb: > Kenn denn wirklich keiner das Logo/den Hersteller? Naja, so richtig gut ist es auch auf dem neuen Foto nicht zu sehen. Es gibt mittlerweile so viele asiatische Hersteller... Ich würde ja für EIB/KNX eine Bourns 2020-15T nehmen.
Guten Morgen @sjv Danke. Leider habe ich dort nichts gefunden. Ich meine das Logo schon mal gesehen zu haben, kann mich nur nicht mehr daran erinnern, wo das war. So ein M... ;-) @hinz Danke. Bisher hatte ich nur Gasableiter mit min. 75V gefunden. 60V passt da schon besser. Gibt es eigentlich Gasableiter mit einer noch niedrigeren Überschlag-Spannung? ... und was halten KNX Geräte eigentlich maximal aus?
Marcus schrieb: > Gibt es eigentlich Gasableiter mit einer noch niedrigeren > Überschlag-Spannung? Ich kenne keine. Es gibt ja auch noch TVS-Varistoren und TVS-Dioden.
Marcus schrieb: > @hinz > ... so, jetzt habe ich eine bessere Auflösung und auch eine bessere > Bezeichnung (hatte sich hinter den Sockeln versteckt) > 3PD, 7D > Das Logo er-/kenne ich leider nach wie vor nicht. > > @sjv > Das kenne ich. Ich suche ja eine ALTERNATIVE !!! Das Logo könnte schon das von Siemens/Halske sein https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Siemens_Logos_1899-1991.gif
user schrieb: > Das Logo könnte schon das von Siemens/Halske sein > https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e... Kaum, seit 30 Jahren wird das auf Bauteilen nicht mehr verwendet.
Das ist schade, dass keiner das Logo erkennt und einen Hinweis auf eine Bezugsadresse geben kann. Ich hätte zu gern gewusst, wo ein Gasableiter mit den genannten Werten zu beziehen ist. Höchste Dauerspannung DC (UC) 45 V
Marcus schrieb: > Ich hätte zu gern gewusst, wo ein Gasableiter mit den genannten Werten > zu beziehen ist. > Höchste Dauerspannung DC (UC) 45 V Das passt doch zu dem von mir genannten Gasableiter.
Guten Morgen @hinz, da sind doch 15V Differenz - oder habe ich da was falsch verstanden!?
Marcus schrieb: > Guten Morgen @hinz, > da sind doch 15V Differenz - oder habe ich da was falsch verstanden!? Siemens (wie auch Dehn) geht auf Nummer sicher.
Moin, moin @hinz In den ÜSS-Modulen für den KNX-Bus ist nur der GDT und keine weitere Komponente. Dennoch geben Siemens, ABB, Busch Jäger, Dehn etc. einen max. DC (UC) von 45 V an. Der von Dir vorgeschlagene bourns GDT hat 60 V - also 15 V mehr. Ich kann auch keinen mit einer geringeren Überschlagspannung (<60V)finden. Wie geht das? Oder gibt es doch einen GDT mit DC 45V UC und wir haben ihn nur noch nicht gefunden?
Die verwenden solche mit 60V Durchschlagspannung, und geben als maximale Betriebsspannung nicht 59,95V, sondern 45V an.
Ein Gasableiter ist keine Spannungsreferenz. Die tatsächliche Durchbruchspannung ist abhängig von Dingen wie Temperatur, Alter, Anzahl der vorigen Auslösungen, Bauteiltoleranzen etc. und schwankt durchaus im Bereich von 10% und mehr. Daher gibt man 2 Werte an: einen Wert bei dem er sicher nicht auslöst (Standoff Voltage), die maximale Betriebsspannung im normalen Betrieb sollte unter diesem Wert liegen. Der 2. Wert ist der, ab dem der Gasableiter sicher ausgelöst hat. Richtig ausgelegt, halten die Komponenten am Bus diese Spannung ohne Schaden aus (unterhalb der Absolute Max. Werte).
Danke @hinz und @robbernight, dann werde ich die bourns einsetzen. LG und einen guten Wocheneinstieg.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.