Forum: Haus & Smart Home PLC (ruvitec) vs. Digitalstrom


von Hajo H. (sharki)


Lesenswert?

Moin

ich habe mal ein paar Grundsätzliche Fragen zum Thema PLC.
http://www.digitalstrom.de
http://www.ruvitec.de


In meiner Hütte habe ich die Stromverteilung auf drei Ebenen (Keller, 1 
OG, 2 OG) mit je einem FI abgesichert. Alle Ebenen bekommen alle drei 
Phasen vom Verteiler.

Wenn ich das ganze Haus mit Digital-strom betreiben möchte, bin ich 
gefühlt 5000 Euronen los.

Beim der zweiten Variante wir es wohl billiger, aber ich konnte nichts 
finden, zum Thema Anschluß:

Wie und Wo schließe ich den Controller an (hinter, vor, unter, .. dem 
Sichrungsautomaten/ Fi-Automaten)?
Brauche ich für die drei Phasen drei Controller ?
Ist der FI ein störendes Element ?
Wie entkoppele (Filter) ich das System von der Zuleitung, bzw wenn ich 
drei Controller brauche diese gegenseitig.
(Ich möchte nicht einen einzelnen Stromstrang behandeln, sondern das 
ganze Netz. :-) )

Jetzt ist hier seit einiger Zeit zu dem Thema nichts mehr los... gibt es 
was besseres ?

Danke euch und ein schönes Restwochenende.

Grüße Hajo

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Digitalstrom kenne ich nur von der Messe, das andere System kenne ich 
garnicht.

Was bei der zweiten Lösung auffällt ist die meiner Meinung nach wenig 
strukturierte Website. Habe auf Dokumentation geklickt, das hat auch 
nicht richtig funktioniert. Wenn das System genauso ist...

Aber man kann wenn man spezielle Fragen hat den Hersteller mal anfragen?

von Heinz (Gast)


Lesenswert?

Hajo H. schrieb:
> Wie und Wo schließe ich den Controller an (hinter, vor, unter, .. dem
> Sichrungsautomaten/ Fi-Automaten)?
ja unbedingt hinter dem Sicherungsautomaten. Der Controller muss ja mit 
abgesichert sein.

> Brauche ich für die drei Phasen drei Controller ?
Nein, du brauchst nur einen Controller und einen Phasenkoppler. Der 
Koppler entspricht vom Format her einem  Sicherungsautomaten.

> Ist der FI ein störendes Element ?
Nein

> Wie entkoppele (Filter) ich das System von der Zuleitung
Der Controller wird in eine Steckdose gesteckt und das wars

> Jetzt ist hier seit einiger Zeit zu dem Thema nichts mehr los... gibt es
> was besseres ?
Keine Ahnung. Digitalstrom war mir damals zu teuer, Funk wollte ich 
nicht.  X10 (aka PLCBus) nutze ich nun problemlos seit Jahren. Als 
Controller setze ich CM15Pro ein.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.