Pumpe läuft, obwohl Sonnenkollektor kälter als Speicher

Gast #5631893
Lesenswert?

Hallo,

Ich habe hier eine "antike" Heizungsanlage. Ein grosser Pufferspeicher 
kann mit Sonnenkollektoren oder einem Holzofen beheizt werden.

Nach einer Wochenlangen Dunkelphase lief die Pumpe heute nach einem 
sonnigen Tag weiter, obwohl die Panel-Temperatur niedriger war, als die 
Speichertemperatur. (Bzw. sie würde auch jetzt noch weiterlaufen, wenn 
ich die Sicherung nicht abgeschaltet hätte)

Anbei sind Photos der Heizungssteuerung.

Von unten kommen vier Leitungen mit Temperatursensoren, die Anschlüsse 
sind beschriftet mit: (Messwerte bei Betrieb in Klammer)
KOLL (0.75V)
SPU (2.51V)
VLKS (3.55V)
SPU (2.49V)

Die zwei dicken Kabel in der Mitte gehen auf das Bedienungspaneel mit 
ein paar LEDs und einem Schalter zur Überbrückung der Pumpe.


Die Spannungsversorgung scheint in Ordnung (12.16V).

Auf der Oberseite sind vier Potis.


Ich würde mich sehr über Ideen zur Fehlersuche bzw. -behebung freuen.
Angehängte Dateien:
Gast #5631901
Lesenswert?

Bänz schrieb:
> Nach einer Wochenlangen Dunkelphase lief die Pumpe heute nach einem
> sonnigen Tag weiter, obwohl die Panel-Temperatur niedriger war

Deine Anlage Typ=? kenne ich nicht. Wenn die Pumpe durchläuft, würde ich 
mal die Sensoren genauer ansehen/messen. Evtl. ist irgendwo ein Draht 
ab? Die Werte sollte der Hersteller kennen. Ansonsten mal die Schaltung 
zur Ansteuerung der Pumpe untersuchen. Klebt evtl. Relais?
Gast #5631916
Lesenswert?

Der Hersteller ist 5 Jahre nach der Installation pleite gegangen.

Ich habe heute Nachmittag den Sensor bei den Pannels angeschaut und 
konnte keinen offensichtlichen Defekt feststellen, beide Pins waren 
stramm verbunden. Ich messe 30kOhm über den Sensor bei ca 10°C.
Gast #5631941
Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Prüfe mal ob die Elkos zur Glättung der Gleichspannung noch
> ausreichend
> funktionieren.

Reicht da ein Multimeter auf AC? Entschuldigung, ich hatte nur 
Elektrotechnik Grundkurs.

Also über dem Elko nach dem Gleichrichter sind es 300mV AC. Am 
12V-Ausgang messe ich noch 2mV AC.


Beim Elko(?) beim Controller messe ich 0mV AC.
Aber 7.55V DC, wie kommt das?
#5631952
Lesenswert?

Die Firma "Jenni" (CH) existiert aber noch... Haben sie möglicherweise 
nicht selbst entwickelt und gebaut, ist ein Versuch wert.

http://jenni.ch/home.html

Im Zweifel könntest du dort Hilfe mit technischen Unterlagen bekommen.

Wenn die Relais nicht festkleben, tippe ich am ehesten auf schlecht 
Verbindungen zu irgendeinem Sensor (oder auch Marderbiss möglich).
Kannst ja mal einzeln die Sensoren abschließen (also Eingang offen 
lassen) oder einen Kurzschluss am Sensoreingang herstellen (DrahtBrücke) 
und dabei beobachten bzw. schildern, welche Effekte das bewirkt.

Kondensatoren sind sicherlich eine mögliche Problemursache, meiner 
Erfahrung nach aber sind die (relativ einfachen Schaltungen, da nur 
Komparativen) recht robust dagegen. Ich habe in der Praxis schon so 
einige Solarregeungen im Alter >> 20 Jahre gesehen, die ohne Prob. noch 
funktionieren..
Gast #5631965
Lesenswert?

Klingt mir nach Fühler-Defekt. Beobachte mal abgeklemmt mit Ohm-Meter ob 
sich der Widerstandswert mit der Temperatur ändert. Aber nicht täuschen 
lassen, kann sein, dass da ein Widerstand paralell irgendwo mit drin 
sitzt.
Oder andersrum - schließ halt ein Poti anstatt des Fühlers zu 
Testzwecken an, und regel mal. Kann aber sein, dass das Zritlich 
versetzt ist. Also ne Minute oder mehr immer mal abwarten.
Gast #5631966
Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Dann miss nochmals ob ähnliche Werte auch auf der Leiterplatte ankommen,
> die Du oben auf dem Dach am Sensor gemessen hast.

Das habe ich bei der Leiterplatte gemessen. Also ich habe für die 
Widerstandsmessung den Sensor abgeklemmt.
Beim Sensor am Kollektor müsste ich das Kabel aufschneiden, ansonsten 
ist das dort für eine Messung nicht zugänglich.

Michael M. schrieb:
> Die Firma "Jenni" (CH) existiert aber noch

Ah, schau an. Aber ich wüsste nicht mal wonach ich genau fragen sollte.
Die Anlage ist übrigens 30+ Jahre alt :)
#5631976
Lesenswert?

Bänz schrieb:
> Aber ich wüsste nicht mal wonach ich genau fragen sollte.


Nach Unterlagen für diese Solar-Regelung. Lässt sich am Telefon 
sicherlich beschreiben, notfalls Bilder per Mail...

Wenn sie schön jenseits der 30 ist, ist's wahrscheinlich, dass sie die 
selbst "gestrickt" haben ;-) Damals wurde noch etwas offener mit der 
Technik umgegangen, waren ja keine Geheimnisse drin :-)
Gast #5631981
Lesenswert?

Thomas schrieb:
> Oder andersrum - schließ halt ein Poti anstatt des Fühlers zu
> Testzwecken an, und regel mal.

Danke für die Idee!

Die Pumpe schaltet ein, wenn der Widerstand unter ca. 8kOhm fällt.
Aber die Pumpe schaltet auch ein, wenn der Sensor mit 20-30kOhm dran 
ist.

(Grosses Fragezeichen)
Gast #5632004
Lesenswert?

Viel Regen gab's die Zeit.
Auf der Fühlerleitung kann ich abgeklemmt 0.3mV DC messen, für die 
Widerstandsmessung sollte das keine Rolle spielen?

Ein Pin vom Fühler ist übrigens mit dem Kabelschirm verbunden, falls das 
eine Rolle spielt.

Thomas schrieb:
> Schaltet die Pumpe aber auch wieder aus, wenn Poti anders rum gedreht?

Über 50kOhm habe ich nicht gemessen. Aber offen ist die Pumpe aus.

Thomas schrieb:
> Welchen Widerstandswert hat den den Fühler, wenn dieser die Pumpe
> einschaltet?

0.4mA bei 0.92V = 2.3kOhm (Grosses Fragezeichen)
Allerdings nicht simultan gemessen. Und dem Multimeter traue ich bei dem 
kleinen Strom nicht ganz.
Gast #5632665
Lesenswert?

Der Hersteller hat sich viel Zeit für eine Antwort genommen. Hätte ich 
nicht erwartet.

Im Leerlauf (bzw. Multimeter-Messspannung) scheint der Widerstandswert 
vom NTC-Fühler zu stimmen. Nur unter Spannung bricht er ein. Wie kann 
das passieren?
Werde das Ding mal abbauen es das Wetter zulässt.
Gast #5633455
Lesenswert?

Bänz schrieb:
>(Dieter schrieb: ...)
> Also über dem Elko nach dem Gleichrichter sind es 300mV AC. Am
> 12V-Ausgang messe ich noch 2mV AC.
>
> Beim Elko(?) beim Controller messe ich 0mV AC.
> Aber 7.55V DC, wie kommt das?

Die C's scheinen in Ordnung zu sein. Für die Controller müßte auf dem 
Board eine niedrigere Spannung als 12V stabilisiert erzeugt werden. 
Enweder ein Festspannungsregler, oder über eine ZD.

> Im Leerlauf (bzw. Multimeter-Messspannung) scheint der Widerstandswert
> vom NTC-Fühler zu stimmen. Nur unter Spannung bricht er ein. Wie kann
> das passieren?

Vielleicht erwärmt sich der NTC durch den Strom, was früher nicht 
passierte da er noch einen guten Wärmeübergang zum Rohr zum messen 
hatte.
Gast #5634362
Lesenswert?

oszi40 (Gast)
> Wasser im Kabel? Mal ersatzweise anderes Kabel getestet?

Und dann ? Was soll dann passieren. Meinst Du, das das am Widerstand was 
ändern würde ? Es gibt keine Kabel mehr mit Stoffummantelung, die 
hierfür empfindlich wären.

Ihr habt mitlerweile eine große Erfindungtsgabe. Wirklich.
Gast #5634642
Lesenswert?

Kommst Du nicht mit die Finger an den Fühler ran. So das Du ihn mal 
handwarm bringst und gleichzeitig auf ohmmeter schausst. Was er daraus 
macht. Hoffe das du den Fühler mit vorwiderstand als Spannungsregler 
getestet hast.
Gast #5634764
Lesenswert?

An die Sonde käme ich nur mit unangemessener Gewaltanwendung. Das 
überlasse ich einem Heizungstechniker.

Aber für Freunde des Rätsels könnte ich eine Dreieck- oder 
Rechteckspannung anlegen und schauen wie schnell sich der Widerstand 
verändert.
Gast #5634862
Lesenswert?

Ergänzung:
Habe das Kabel am Anschlusskasten bei der Sonde aufgetrennt. Am offenen 
Kabel fliesst auch bei 30V kein messbarer Strom.

Die Verbindung zur Sonde (verlötete Drähte) ist zwar ein wenig 
korrodiert, aber Wasser ist keines zu sehen.
Gast #5634958
Lesenswert?

Wenn ich das richtig herausgelesen habe, dann ist das der Sensor am 
Kollektor.

Bei Solaranlagen gibt es zwei Betriebsbereiche bei dem die Umwelzpumpe 
arbeitet. Der erste Bereich ist, wenn der Kollektor warm/heiß genug ist, 
so dass der Wärmespeicher aufgeladen werden kann. Der zweite Bereich 
dient zum verhindern von Hot Spots auf den Kollektoren, wenn der 
Speicher voll sein sollte, läuft die Pumpe weiter damit sich keine 
HotSpots bilden. Es gibt auch Kollektoren und Montagen, bei denen das 
nicht notwendig ist. Meine Vermutung daher, wäre dass die 
Wärmeverbindung des Kaltleiters gestört ist und so warm wird, dass die 
Schaltung meint sie müsse HotSpots vermeiden.
Gast #5637497
Lesenswert?

Ich konnte den Fühler selber tauschen und nun funktioniert alles wie 
neu.
Danke an alle Beitragenden.


1cm vor dem Fühler hat es einen Kabelbruch und das ganze steckte in 
einer ausgetrockneten metallisch glänzenden Paste, welche allerdings 
elektrisch nicht leitfähig zu sein scheint.
#5637727
Lesenswert?

"Foult." schrieb:
> Offensichtlich für wen? War Dein Beitrag denn nicht an die
> breite (und potentiell oft unwissende) Masse, sondern an die
> Ratgeber-Community gerichtet?

Die kennt den Begriff eh nich und Googelt(*) o. fragt hier noch mal 
nach. Also ich sehe da kein Problem übliche, damit auch von Gockel(*) 
und Co. zu findenden, Begriffe zu verwenden.
Der TO scheint auch mehr als fit genug, problemlos 1 u. 1 zusammen 
zählen zu können.



*) Verballhornung von Googel

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren