Ernst P. schrieb:
> Hallo allerseits
>
> Danfoss Link Regler
Das ist kein Regler, sondern nur ein Sollwertgeber und Istwertanzeige.
> Was ich gerne hätte wären Daten wie, Temperaturverlauf im Raum,
Dann musst du selber loggen.
Danfoss Link lebt im "hier und jetzt". Es gibt kein Log.
Ausserdem spart das Ding Sendeenergie und sendet nur wenn es meint, dass
eine Regeländerung notwendig ist. Selbst wenn du mitliest und alles
loggst: Du hast also keine kontinuierliches Log.
> wurde das Ventil geöffnet/geschlossen.
geht nicht. Der Regler der das Stellglied "Heizkörperventil" anstellt
ist im Heizkörpertermostat. Die Werte der Ventilstellung werden nicht
versandt.
> Kommt man irgendwie an diese Daten heran?
Jein (s.o.). Danfoss Link benutzt z-wave.
Implementierungen wie du die Signale mitliest gibt es viele:
OpenHAB, FHEM, homee.....
Das kann man dann loggen und andere Sachen danach ansprechen lassen oder
halt den Raumtemperatursollwert beeinflussen.
z.B: Heute vormittag soll die Sonne scheinen:
Räume mit Ostfassade Sollwert um 3 K absenken.