Ich hab mir einen neuen Bewegungsmelder gekauft, der anscheinend einen Neutralleiter braucht. Der alte hat nur die Phase geschalten. Kann ich da irgendwas tricksen, ohne das ich gleich eine neue Leitung verlegen muss?
Gast
#5793781
Roman K. schrieb: > Kann ich da irgendwas tricksen, Nein.
Gast
#5793782
Dann wird der neue ein Relais haben und der alte einen Triac. Mit Triac kann man aus dem Phasenanschnitt genug Energie gewinnen für die Ansteuerung. Für ein Relais wird mehr Strom gebraucht.
Gast
#5794089
Ggf mit einem Minitrafo 0,6VA noch was moeglich, aber das erfordert noch weitere Aenderungen der internen Schaltung. Das ist aber nix vernuenftiges. Folge daher dem Rat von hinz.
Roman K. schrieb: > Ich hab mir einen neuen Bewegungsmelder gekauft, der anscheinend einen > Neutralleiter braucht. Mein lieber Roman K. oder wie sonst Du heißen magst, ein Bewegungs- melder hat eigentlich immer N/L/Earth... Wird das wieder so ein Thread von Dir?
Gast
#5794093
Mani W. schrieb: > Mein lieber Roman K. oder wie sonst Du heißen magst, ein Bewegungs- > melder hat eigentlich immer N/L/Earth... Lieber Mani, du hast mal wieder keine Ahnung.
Roman K. schrieb: > Der alte hat nur die Phase geschalten. Das macht jeder normale Bewegungsmelder, und der hat auch N...
hinz schrieb: > Lieber Mani, du hast mal wieder keine Ahnung. Soll ich das jetzt lustig empfinden? ;-)
Gast
#5794097
Mani W. schrieb: > hinz schrieb: >> Lieber Mani, du hast mal wieder keine Ahnung. > > Soll ich das jetzt lustig empfinden? > > ;-) Nein.
Dann passt das schon, Hinz! ;-)))
Gast
#5794102
Mani W. schrieb: > Dann passt das schon, Hinz! > > ;-))) Bilde dich fort: https://www.schalter-steckdosen-shop24.de/ratgeber/arbeitsanleitungen/bewegungsmelder-anschliessen.php Und lies den Text, nicht nur Bildchen ansehen!
Mani W. schrieb: > Dann passt das schon, Hinz! > > ;-))) Danke, hinz. Auch wenn du anscheinend nur ein Gastaccount bist, hilfst du mir mehr als dieser registrierte Account. Dieser war bisher verbaut: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/626244-an-01-de-PIR_Schalter_CEI_11.pdf Das ist der neue: https://www.siblik.com/acquire.php?AID=U2FsdGVkX1%2BZgYVDrSTZ3RyVHGI94KJxoKOzkV41J04Pw6XBw4PVFtDsVNY5Ke7UpllrZGnbNFf9J8CbnVaAVabXetsssw%2BgpzzRnH%2BfHSmXWqDB5DLLUmMRj8rlLKvfLdsPhmvJta979R5gzVegQA%3D%3D
Gast
#5794106
Roman K. schrieb: > Dieser war bisher verbaut: > > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/626244-an-01-de-PIR_Schalter_CEI_11.pdf > > Das ist der neue: > > https://www.siblik.com/acquire.php?AID=U2FsdGVkX1%2BZgYVDrSTZ3RyVHGI94KJxoKOzkV41J04Pw6XBw4PVFtDsVNY5Ke7UpllrZGnbNFf9J8CbnVaAVabXetsssw%2BgpzzRnH%2BfHSmXWqDB5DLLUmMRj8rlLKvfLdsPhmvJta979R5gzVegQA%3D%3D Eben, kein "Trick" möglich. Also entweder umtauschen oder neue Leitung.
Da es ja beide Versionen gibt, wird der Autor dann auch glücklich?