Liebe Forenmitglieder, Kann man SPI Bausteine mit unterschiedlichen MODI (CPOL, CPHA) an die gleiche MOSI und MISO Leitung hängen(Bus)? Je nachdem welchen Baustein man ansprechen möchte würde man CPOL und CPHA am Master setzen... Würde das Problem ergeben? Wenn ja wie kann man diese umgehen. Danke!
Guest schrieb: > Liebe Forenmitglieder, > > Kann man SPI Bausteine mit unterschiedlichen MODI (CPOL, CPHA) an die > gleiche MOSI und MISO Leitung hängen(Bus)? Je nachdem welchen Baustein > man ansprechen möchte würde man CPOL und CPHA am Master setzen... Würde > das Problem ergeben? > Wenn ja wie kann man diese umgehen. > > Danke! Dafür gibts Chipselect. Sonst wird es vermutlich Kuddelmuddel geben. Oft muss man auch die SPI deaktivieren, bevor man solche Dinge umdrehen darf. Zumindest ist das bei einigen µC so.
Guest schrieb: > Kann man SPI Bausteine mit unterschiedlichen MODI (CPOL, CPHA) an die > gleiche MOSI und MISO Leitung hängen(Bus)? Das ist die eigentliche Idee. Welcher davon dann tatsächlich angesprochen wird, das regelt der SS# (lowaktiver SlaveSelect). Den SPI-Modus solltest du also nur umschalten, wenn alle SS# high sind.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.