5 adriges Kabel

Gast #5939358
Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich bräuchte 3 Leitung welche durch drei Schalter laufen, wo kann ich 
die drei Leitungen im Sicherungskasten anklemmen? Da wird nicht viel 
Leistung drüber laufen.

Sprich:
Sicherungskaster -> LS -> 3 Leitung?

Also kann ich einfach 3 Leitungen an einem LS anklemmen? Und wie mach 
ich das praktisch?

Danke Gruß!
Gast #5939505
Lesenswert?

Hallo Elektroingenieur Tom.

Ich war bisher der Meinung, dass Ingenieure in der Lage sind, technische 
Aufgaben, insbesondere aus Ihrem Fachgebiet, verständlich zu 
formulieren.
Statt dessen beschreibst Du hier eine von Dir angedachte Lösung für ein 
nicht näher beschriebenes Problem.

- ich bräuchte 3 Leitung welche durch drei Schalter laufen, wo kann ich 
die drei Leitungen im Sicherungskasten anklemmen? Da wird nicht viel
Leistung drüber laufen.

und fragst

Also kann ich einfach 3 Leitungen an einem LS anklemmen? Und wie mach 
ich das praktisch.


Ob Du das kannst, kann ich nicht beurteilen. Die Frage müsste lauten 
"darf man" das? Und meine spontane Antwort wäre "Du sicherlich nicht".
Deine Ausbildung als Elektroingenieur befähigt Dich nicht automatisch 
dazu, einen weiteren LS Schutzschalter in eine Verteilung einzubauen und 
vorhandene Anlagen zu erweitern.

Wieviel ist "nicht viel" Leistung? 80kw ?  200W ?  5 W?
Kann möglicherweise die außerhalb der Verteilung schon vorhandene 
Infrastruktur dazu genutzt werden, diese geringe Belastung 
mitzuversorgen?

Ohne jetzt die genaue Aufgabe zu kennen wäre folgendes Vorgehen durch 
eine zugelassene Fachkraft möglich.
1. Setzen einer geeigneten Abzweigdose.
2. Einspeisung dieser Dose entweder aus der Verteilung -ein separater 
LS- oder eben aus einer anderen Abzweigdose.
3. Von dieser Dose führen 3 separate Leitungen zu den Schaltern, falls 
diese räumlich getrennt montiert werden sollen.
 bzw. eine 5-adrige Leitung falls die Schalter in Kombination montiert 
werden.
4. 3 separate Leitungen zu den Verbrauchern, oder eine 5-adrige Leitung, 
falls es sich z.B. um eine Leuchte mit 3 separat schaltbaren 
Leuchtmitteln o.ä. handelt.

Wozu Du eine 5-adrige Zueitung zu den 3 Schaltern verlegen möchtest 
verstehe ich nicht.
Gast #5939506
Lesenswert?

^ Ja, aber es soll eben nicht im Verteiler gemacht werden, sondern 
außerhalb weil dieser eben etwa 20m weiter weg ist.
Die Frage ist, kann man sowas so umsetzen?

So sieht der Raum aus, die Frage ist halt wo tut man dann die Schalter 
hin. Die Idee bisher ist das Kabel vom Verteiler über die abgehängte 
Decke bis zur Schiene zu ziehen und von der Abzweigdose (irgendwo in der 
nähe der Schiene) nach unten 3 Schalter zu leiten?
Angehängte Dateien:
Gast #5939521
Lesenswert?

> Ohne jetzt die genaue Aufgabe zu kennen wäre folgendes Vorgehen durch
> eine zugelassene Fachkraft möglich.
> 1. Setzen einer geeigneten Abzweigdose.
> 2. Einspeisung dieser Dose entweder aus der Verteilung -ein separater
> LS- oder eben aus einer anderen Abzweigdose.
> 3. Von dieser Dose führen 3 separate Leitungen zu den Schaltern, falls
> diese räumlich getrennt montiert werden sollen.
>  bzw. eine 5-adrige Leitung falls die Schalter in Kombination montiert
> werden.
> 4. 3 separate Leitungen zu den Verbrauchern, oder eine 5-adrige Leitung,
> falls es sich z.B. um eine Leuchte mit 3 separat schaltbaren
> Leuchtmitteln o.ä. handelt.
>
> Wozu Du eine 5-adrige Zueitung zu den 3 Schaltern verlegen möchtest
> verstehe ich nicht.


Will keine 5 adrige Zuleitung zu den 3 Schaltern. Alle klar genau die 
Antwort habe ich gesucht vielen Dank!
Gast #5939579
Lesenswert?

Tom schrieb:
> Wie wird das heute gemacht

Erstmal nicht mit Werkzeug aus dem Baumarkt. Auf meinen Wiha Drehern 
steht 1000V dauf. Da kann man auch mal abrutschen, ohne daß es einen 
durch den ganzen Raum bügelt. Ich habe auch ein E-Technik Studium hinter 
mir. Gelernt habe ich das allerdings wärend meines Praktikums.

Dann kommen wir zu den Querschnitten. Wie ist die Leitung abgesichert? 
1.5mm² reichen heute für 16A IIRC. Daß Du keine flexible Leitung 
verlegen darfst weißt Du? Ach ja, das fünfadrige Kabel, daß die 
richtigen Farben dafür hat mußt Du mir zeigen.

Und wenn es Dich dabei nicht wegbügelt, dann vielleicht den Nächsten, 
weil Du irgendetwas nicht konform gemacht hast. Ich habe schon 
abenteuerliche Sachen erlebt bei einer Mischung aus rot/schwarz und 
schwarz/blau.

Das ist alles trivial und man kann es schnell lernen. Aber ehrlich: Der 
Elektriker macht das in einer Stunde, wofür Du drei brauchst. Wenn Du in 
der zeigt Inginieuren gehst, machst Du noch plus. Die drei Fahrten zum 
Baumarkt, weil wieder etwas fehlt, nicht mitgerechnet.
Gast #5940043
Lesenswert?

Thomas Rudloff schrieb:
> 1.5mm² reichen heute für 16A IIRC.

Je nach Umgebung, z.B. nicht in wärmegedämmter Trockenbauwand, aber 
durchaus unter Putz.

> Daß Du keine flexible Leitung verlegen darfst weißt Du?

Er darf. Sie muss nur für die Umgebung geeignet sein. Die meisten also 
nicht unter Putz.

Auch du hast also mangelhaftes Wissen, und solltest nicht jemandem was 
raten.
#5940064
Lesenswert?

MaWin schrieb:
>> Thomas Rudloff schrieb:
>> 1.5mm² reichen heute für 16A IIRC.
>
> Je nach Umgebung, z.B. nicht in wärmegedämmter Trockenbauwand, aber
> durchaus unter Putz.
>
>> Daß Du keine flexible Leitung verlegen darfst weißt Du?
>
> Er darf. Sie muss nur für die Umgebung geeignet sein. Die meisten also
>  nicht unter Putz.
>
> Auch du hast also mangelhaftes Wissen, und solltest nicht jemandem was
> raten.

Unglaublich was hier alles für n Zeug geschrieben wird!

- Flexibel aber nicht unter Putz

- 1,5qmm nicht in wärmegedämmte Trockenbau

- Energieversorger informieren falls die panzersicherungen 
hinwegschmelzen

- Meister oder besser gleich den Innungsmeister inclusive Duspol 
beauftragen

LOL
Gast #5941509
Lesenswert?

@Rainer
Ich glaube eher dass der TO nicht weiß, dass es im Sicherungskasten 
ebenfalls etwas geben kann das den Namen Stromschiene trägt. Der bringt 
es mit dem Wissensstand glatt fertig, dass an den Lampen-Fassungen dann 
dauerhaft Saft anliegt. :)
Besser Elektriker rufen!
Aber da heute Freitag ist, könnte es auch ein Troll-Versuch sein, denn 
so wirr im Kopf sind zum Glück nur wenige Menschen.
Gast #5941804
Lesenswert?

Rotzfrech schrieb:
> Siegt nicht immer. Hier hat er verloren!

Hm. Tja. Ich begreife immer noch nicht, was der
gute @Tom überhaupt vorgehabt hatte (oder sagen
hatte wollen). Lachen kann ich darüber nicht...
Vielleicht ist das Studium schon seeehr lang her
oder es gibt andere Gründe für diesen Fauxpas?
Oder war es ganz einfach gelangweiltes Getrolle?
Gast #5942082
Lesenswert?

Die im Thread genannten 20m Abstand, 16A und Kabelquerschnitt 1,5 passen 
imho auch nicht zusammen.

Vorschlag: Kauf ein Buch über Elektroinstallation und lies das Kapitel 
über Verlegearten und zulässige Spannungsabfälle.

Z.B. den Hösl.

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren