Hallo zusammen,
ich bräuchte 3 Leitung welche durch drei Schalter laufen, wo kann ich
die drei Leitungen im Sicherungskasten anklemmen? Da wird nicht viel
Leistung drüber laufen.
Sprich:
Sicherungskaster -> LS -> 3 Leitung?
Also kann ich einfach 3 Leitungen an einem LS anklemmen? Und wie mach
ich das praktisch?
Danke Gruß!
Tom schrieb:> ich bräuchte 3 Leitung welche durch drei Schalter laufen, wo kann ich> die drei Leitungen im Sicherungskasten anklemmen?
Wenn Du schon so fragen musst, ist es besser, wenn Du den
Sicherungskasten garnicht erst öffnest.
Wenn das E-Werk kommen muß um eine neue Panzersicherung zu setzen, haßt
Du einen erklärungnotstand. Und falls Du einen Lichtbogen machst, kannst
Du Dich schonmal in die Uni-Klinik fahren lassen um Deine Augen wieder
zu sensibilisieren. Falls das dann noch geht.
Hubert M. schrieb:> Ich versteh gar nicht was du genau willst. Zeichne mal auf, und> Poste...
Hi ja :).
Anbei das Bild, alles farbige soll sozusagen neu dazu.
Du bist EIng und hast noch nie etwas von Verteilerdosen gehört?
Soll das ganze im Verteilerschrank gemacht werden, nimmt man
Reihenklemmen mit Brücken.
Hallo Elektroingenieur Tom.
Ich war bisher der Meinung, dass Ingenieure in der Lage sind, technische
Aufgaben, insbesondere aus Ihrem Fachgebiet, verständlich zu
formulieren.
Statt dessen beschreibst Du hier eine von Dir angedachte Lösung für ein
nicht näher beschriebenes Problem.
- ich bräuchte 3 Leitung welche durch drei Schalter laufen, wo kann ich
die drei Leitungen im Sicherungskasten anklemmen? Da wird nicht viel
Leistung drüber laufen.
und fragst
Also kann ich einfach 3 Leitungen an einem LS anklemmen? Und wie mach
ich das praktisch.
Ob Du das kannst, kann ich nicht beurteilen. Die Frage müsste lauten
"darf man" das? Und meine spontane Antwort wäre "Du sicherlich nicht".
Deine Ausbildung als Elektroingenieur befähigt Dich nicht automatisch
dazu, einen weiteren LS Schutzschalter in eine Verteilung einzubauen und
vorhandene Anlagen zu erweitern.
Wieviel ist "nicht viel" Leistung? 80kw ? 200W ? 5 W?
Kann möglicherweise die außerhalb der Verteilung schon vorhandene
Infrastruktur dazu genutzt werden, diese geringe Belastung
mitzuversorgen?
Ohne jetzt die genaue Aufgabe zu kennen wäre folgendes Vorgehen durch
eine zugelassene Fachkraft möglich.
1. Setzen einer geeigneten Abzweigdose.
2. Einspeisung dieser Dose entweder aus der Verteilung -ein separater
LS- oder eben aus einer anderen Abzweigdose.
3. Von dieser Dose führen 3 separate Leitungen zu den Schaltern, falls
diese räumlich getrennt montiert werden sollen.
bzw. eine 5-adrige Leitung falls die Schalter in Kombination montiert
werden.
4. 3 separate Leitungen zu den Verbrauchern, oder eine 5-adrige Leitung,
falls es sich z.B. um eine Leuchte mit 3 separat schaltbaren
Leuchtmitteln o.ä. handelt.
Wozu Du eine 5-adrige Zueitung zu den 3 Schaltern verlegen möchtest
verstehe ich nicht.
^ Ja, aber es soll eben nicht im Verteiler gemacht werden, sondern
außerhalb weil dieser eben etwa 20m weiter weg ist.
Die Frage ist, kann man sowas so umsetzen?
So sieht der Raum aus, die Frage ist halt wo tut man dann die Schalter
hin. Die Idee bisher ist das Kabel vom Verteiler über die abgehängte
Decke bis zur Schiene zu ziehen und von der Abzweigdose (irgendwo in der
nähe der Schiene) nach unten 3 Schalter zu leiten?
> Ohne jetzt die genaue Aufgabe zu kennen wäre folgendes Vorgehen durch> eine zugelassene Fachkraft möglich.> 1. Setzen einer geeigneten Abzweigdose.> 2. Einspeisung dieser Dose entweder aus der Verteilung -ein separater> LS- oder eben aus einer anderen Abzweigdose.> 3. Von dieser Dose führen 3 separate Leitungen zu den Schaltern, falls> diese räumlich getrennt montiert werden sollen.> bzw. eine 5-adrige Leitung falls die Schalter in Kombination montiert> werden.> 4. 3 separate Leitungen zu den Verbrauchern, oder eine 5-adrige Leitung,> falls es sich z.B. um eine Leuchte mit 3 separat schaltbaren> Leuchtmitteln o.ä. handelt.>> Wozu Du eine 5-adrige Zueitung zu den 3 Schaltern verlegen möchtest> verstehe ich nicht.
Will keine 5 adrige Zuleitung zu den 3 Schaltern. Alle klar genau die
Antwort habe ich gesucht vielen Dank!
Tom schrieb:> Wie wird das heute gemacht
Erstmal nicht mit Werkzeug aus dem Baumarkt. Auf meinen Wiha Drehern
steht 1000V dauf. Da kann man auch mal abrutschen, ohne daß es einen
durch den ganzen Raum bügelt. Ich habe auch ein E-Technik Studium hinter
mir. Gelernt habe ich das allerdings wärend meines Praktikums.
Dann kommen wir zu den Querschnitten. Wie ist die Leitung abgesichert?
1.5mm² reichen heute für 16A IIRC. Daß Du keine flexible Leitung
verlegen darfst weißt Du? Ach ja, das fünfadrige Kabel, daß die
richtigen Farben dafür hat mußt Du mir zeigen.
Und wenn es Dich dabei nicht wegbügelt, dann vielleicht den Nächsten,
weil Du irgendetwas nicht konform gemacht hast. Ich habe schon
abenteuerliche Sachen erlebt bei einer Mischung aus rot/schwarz und
schwarz/blau.
Das ist alles trivial und man kann es schnell lernen. Aber ehrlich: Der
Elektriker macht das in einer Stunde, wofür Du drei brauchst. Wenn Du in
der zeigt Inginieuren gehst, machst Du noch plus. Die drei Fahrten zum
Baumarkt, weil wieder etwas fehlt, nicht mitgerechnet.
Thomas Rudloff schrieb:> 1.5mm² reichen heute für 16A IIRC.
Je nach Umgebung, z.B. nicht in wärmegedämmter Trockenbauwand, aber
durchaus unter Putz.
> Daß Du keine flexible Leitung verlegen darfst weißt Du?
Er darf. Sie muss nur für die Umgebung geeignet sein. Die meisten also
nicht unter Putz.
Auch du hast also mangelhaftes Wissen, und solltest nicht jemandem was
raten.
MaWin schrieb:>> Thomas Rudloff schrieb:>> 1.5mm² reichen heute für 16A IIRC.>> Je nach Umgebung, z.B. nicht in wärmegedämmter Trockenbauwand, aber> durchaus unter Putz.>>> Daß Du keine flexible Leitung verlegen darfst weißt Du?>> Er darf. Sie muss nur für die Umgebung geeignet sein. Die meisten also> nicht unter Putz.>> Auch du hast also mangelhaftes Wissen, und solltest nicht jemandem was> raten.
Unglaublich was hier alles für n Zeug geschrieben wird!
- Flexibel aber nicht unter Putz
- 1,5qmm nicht in wärmegedämmte Trockenbau
- Energieversorger informieren falls die panzersicherungen
hinwegschmelzen
- Meister oder besser gleich den Innungsmeister inclusive Duspol
beauftragen
LOL
Tom schrieb:> bin EIng
Und dann stellst du solche Fragen?
> Sicherungskaster -> LS -> 3 Leitung?> Also kann ich einfach 3 Leitungen an einem LS anklemmen? Und wie mach> ich das praktisch?
Du bist nicht glaubwürdig...
Thomas Rudloff schrieb:> Aber ehrlich: Der> Elektriker macht das in einer Stunde,
Und die Rechnung ist dann trotzdem ein mittlerer 3-stelliger Betrag.
Weil alleine das Material um den Faktor 3 überteuert ist.
Walter K. schrieb:> Unglaublich was hier alles für n Zeug geschrieben wird!> - Flexibel aber nicht unter Putz> - 1,5qmm nicht in wärmegedämmte Trockenbau
Es geht nicht um Glauben, sondern um Wissen, du weisst offenbar nix.
Wenn ich das Bildchen nicht falsch verstehe, dann will der TO aus L1
dann L1, L2 und L3 (auf der entferten Verteilung) machen. Und das ist
doch Blödsinn oder?! Vielleicht sollte der Ing. seine Frage noch einmal
überdenken :-)
Gruß Rainer
@Rainer
Ich glaube eher dass der TO nicht weiß, dass es im Sicherungskasten
ebenfalls etwas geben kann das den Namen Stromschiene trägt. Der bringt
es mit dem Wissensstand glatt fertig, dass an den Lampen-Fassungen dann
dauerhaft Saft anliegt. :)
Besser Elektriker rufen!
Aber da heute Freitag ist, könnte es auch ein Troll-Versuch sein, denn
so wirr im Kopf sind zum Glück nur wenige Menschen.
MaWin schrieb:>> Walter K. schrieb:>> Unglaublich was hier alles für n Zeug geschrieben wird!>> - Flexibel aber nicht unter Putz>> - 1,5qmm nicht in wärmegedämmte Trockenbau>> Es geht nicht um Glauben, sondern um Wissen, du weisst offenbar nix.
Na für Dich dürfte es reichen
Tom schrieb:> Hubert M. schrieb:>> Ich versteh gar nicht was du genau willst. Zeichne mal auf, und>> Poste...>> Hi ja :).> Anbei das Bild, alles farbige soll sozusagen neu dazu.
Willst Du den Gartenschuppen mit Einphasigem Drehstrom[TM](R) versorgen
oder sowas in der Art?
Bernd K. schrieb:> Willst Du den Gartenschuppen mit Einphasigem Drehstrom[TM](R) versorgen> oder sowas in der Art?
Jau!! Genau das wird der Plan des Ing. sein :-) (Und natürlich wenige mA
auf die Stromschienen - die hoffentlich trotzdem einen ausreichenden
Querschnitt haben!!!
Rainer
Rotzfrech schrieb:> Siegt nicht immer. Hier hat er verloren!
Hm. Tja. Ich begreife immer noch nicht, was der
gute @Tom überhaupt vorgehabt hatte (oder sagen
hatte wollen). Lachen kann ich darüber nicht...
Vielleicht ist das Studium schon seeehr lang her
oder es gibt andere Gründe für diesen Fauxpas?
Oder war es ganz einfach gelangweiltes Getrolle?
Die im Thread genannten 20m Abstand, 16A und Kabelquerschnitt 1,5 passen
imho auch nicht zusammen.
Vorschlag: Kauf ein Buch über Elektroinstallation und lies das Kapitel
über Verlegearten und zulässige Spannungsabfälle.
Z.B. den Hösl.
Hi,
irgendwo noch so ein Kasten hier rumfliegen, Momang.
https://www.stex24.de/reihenklemmen
Weiß bloß nicht mehr, wo die Brücken sind. Die hat mir wohl jemand in
der Zwischenzeit "geklaut".
ciao
gustav