Ich möchte aus einer umgeflashten Steckdose Sonoff S20 per Software den Schaltzustand abfragen. Nachdem, was ich im Web gefunden habe, soll angeblich die Abfrage: http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=Power eine Auswertbare Antwort liefern. Probiere ich das im Browser aus, erhalte ich lediglich eine Fehlermeldung: {"WARNING":"Aktivere Web Log Level 2 falls Reaktion erwartet"} Ich habe in den Einstellungen sämtliche Loglevel auf 2 gesetzt, aber es ändert sich nix. Klar könnte ich auch die Status-Webseite abgreifen und parsen (on/off), ich wollte es aber "sauber" machen ... Danke für Tips.
Ist unter Configure -> Configure Module der richtige Typ ausgewählt worden? Ich habe den Befehl gerade ausprobiert und bei mir läuft es einwandfrei.
Holger L. schrieb: > Ist unter Configure -> Configure Module der richtige Typ > ausgewählt > worden? > > Ich habe den Befehl gerade ausprobiert und bei mir läuft es einwandfrei. Es ist eine einfache Steckdose, Sonoff S20. Ich habe in der Tasmota-Konfiguration sowohl "Basic", "S2X" als auch "T1 CH1" und "Generic" ausprobiert. Direkt "S20" kommt garnicht vor. Immer die gleiche Antwort: {"WARNING":"Aktivere Web Log Level 2 falls Reaktion erwartet"} Die gleiche Antwort kommt übrigens auch, wenn man irgendwelchen Unsinn oder nichts hinter cnmd= eingibt.
Nach einem Update auf die neueste Version (von 6.04 zu 6.5) funktioniert es. Erstaunlich, dass sich der Bug so lange halten konnte ...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.