Hallo, Ein Drehstrommotor wird mit Hilfe eines Schützes geschaltet. Davor ist ein Motorschutzschalter. Dieser hat noch einen Hilfskschalter, der geschlossen ist, wenn der Motorschutzschalter nicht ausgelöst hat. Das Schütz wird nun entweder per Handschalter oder durch einen Rechner geschaltet. Allerdings wird Leitung zu A1 noch über den Hilfsschalter geführt, so dass nur geschaltet wird, wenn der Motorschutzschalter nicht ausgelöst hat. Die Zeichnung im Anhang zeigt das ganze noch mal als Skizze. Wozu diese zusätzliche Absicherung? Der Motor würde doch eh nicht laufen, wenn der Motorschutzschalter ausgelöst hat.
Beitrag #5943661 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5943680 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielleicht postest Du Deine Schaltpläne in einer nicht so kopflastigen Ansicht...
In vielen Anlagen sind nur Motorschutzrelais verbaut, die am Schütz hängen, da löst ds Relais nur den Schütz aus. In deinem Fall hängt parallel zur Schützspule noch ein Leuchtmelder, der den Betrieb der Anlage anzeigt, da ist das ganze schon sinnvoll. Dazu kommt, das Schütze oft als Selbsthalteschaltung ausgeführt werden und die Anlage beim Einschalten des Motorschutzschalters nicht selbsttätig anlaufen soll oder darf.
Sieh an! Die sinngemäß gleiche Antwort stand gestern gegen 16 Uhr schon da, wurde aber von einem Größenwahnsinnigen gelöscht. Das läßt den Schluss zu, dass man auf Konfrontation mit den Nutzern aus ist. Wenn ihr Euch damit mal nicht übernehmt...
Elektromeister schrieb: > Das läßt den Schluss zu, dass man auf Konfrontation mit den Nutzern aus > ist. Oder das der jenige hier unerwünscht ist, weil er "Hausverbot" hat?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.