Hilfe benötigt! Solenoid valves! Forschungszweck

Gast #5944329
Lesenswert?

Logo 8! 12/24RCE mit allen Softwares und Lizenzen.

Ich bitte um Hilfe bei den circuit diagram! Ich bin als Chemiker völlig 
unerfahren im setup dieser Steuerungen. Ich bin mir sicher, dass meine 
Anwendung eine sehr, sehr einfache ist, im Vergleich zu dem was man mit 
dem SPS Modul alles machen kann.

Ich hoffe auf eure Hilfe! Es geht hier um Forschung! Eure Hilfe bringt 
uns weiter!

Drei Ventile; zwei 2-Wege und ein 3-Weg-2positionen-Verteilerventil. Die 
2-Weg-Ventile sind geschlossen im Ruhezustand.
Das 3-Wege-Verteilerventil soll umschalten, wenn die anderen beiden 
eingeschaltet worden sind.
Ein- und Ausschalten geschieht manuell. (Start und Ende)


Die Steuerung der Ventile ist hierbei nur auf den zeitlichen Faktor 
beschränkt (sprich: an/aus nach bestimmten Zeitintervallen).
Bsp;

Die zwei 2-Wege-Ventile sollen gemeinsam für 30 Sekunden offen bleiben, 
exakt 5 Sekunden nachdem das 3-Wege-Ventil umgeschaltet hat. Dieser 
Zeitinterval soll unendlich gehalten werden bis das System manuell 
ausgeschaltet wird.

Die Bilder zeigen die beiden Anwendugspositionen der Ventile.

Ich muss nur an den Zeiten spielen können.

Nach mehreren Tagen habe ich es geschaft, das Ganze für zwei Zyklen 
laufen zu lassen. Darüber hinaus stimmt das timing nicht mehr.

Vielen Dank!
Gast #5944471
Lesenswert?

Noob2000 schrieb:
> Ich bin mir sicher, dass meine
> Anwendung eine sehr, sehr einfache ist, im Vergleich zu dem was man mit
> dem SPS Modul alles machen kann.

Du das ist richtig! Wie bei euch Chemiker werden einfach zwei 
Flüssigkeiten zusammen gemischt und etwas geschüttelt. Nur die 
Mengenverhältnisse kennen wir nicht... ;)
Gast #5944472
Lesenswert?

Noob2000 schrieb:

> Drei Ventile; zwei 2-Wege und ein 3-Weg-2positionen-Verteilerventil. Die
> 2-Weg-Ventile sind geschlossen im Ruhezustand.
> Das 3-Wege-Verteilerventil soll umschalten, wenn die anderen beiden
> eingeschaltet worden sind.
> Ein- und Ausschalten geschieht manuell. (Start und Ende)

Würde ich so interpretieren , daß die 2-Wege-Ventile manuell Ein und Aus 
geschaltet werden.
Immer wenn beide Ventile gleichzeitig eingeschaltet sind, dann soll das 
3-Wege-Ventil umschalten. Also wenn es zuvor geschlossen war soll es 
öffnen, wenn es offen war soll es schließen?

Ist das richtig? Ich fürchte nein...

> Die Steuerung der Ventile ist hierbei nur auf den zeitlichen Faktor
> beschränkt (sprich: an/aus nach bestimmten Zeitintervallen).
> Bsp;
>
> Die zwei 2-Wege-Ventile sollen gemeinsam für 30 Sekunden offen bleiben,
> exakt 5 Sekunden nachdem das 3-Wege-Ventil umgeschaltet hat.

Das ist jetzt völlig unverständlich, wenn doch oben steht, daß das Ein 
und Aus schalten manuell erfolgt.
Bitte noch einmal genau den gewünschten Ablauf beschreiben.
> Dieser
> Zeitinterval soll unendlich gehalten werden bis das System manuell
> ausgeschaltet wird.

???? Nö, also wirklich... Das "Problem" ist vermutlich wirklich total 
simpel und in 5 Minuten lösbar, aber nicht mit dieser diffusen 
Umschreibung.
Bitte:
Ventile benennen: V1, V2, V3
Taster benennen: S1, S2, S3...
Ablauf beschreiben Wenn S1 betätigt V1 30s ansteuern...
Gast #5944804
Lesenswert?

So sollte es funktionieren. Merker A dient für die Rückführung zum 
Umschalten, Merker B bildet nach 30 Sekunden die Flanke, die das 
Flipflop kippen lässt. Beide Timer fangen beim Umschalten  wieder bei 
Null an. Ich hoffe die Funktion entspricht irgendwie der Vorstellung.
Angehängte Dateien:

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren