Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Betriebsart AC53a - Beedeutung der Zahlenangaben


von Fetter Schwitzsack (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich habe einen Motorstarter mit folgender Angabe:
AC 53a:  6-2: 100-30 (Betreibsart)

Leider kriege ich die genaue Bedeutung nicht mehr zusammen. Ich meine, 
darin steckt die Angabe, wie oft der Starter in der Stunde eingeschaltet 
werden darf und die einschaltdauer spielt auch rein. Die Suchmaschine 
mit dem G am Anfang konnte mir auch nicht so recht helfen.

Meine Frage ist, wie die Zahlen nun genau zu verstehen sind. Danke.

von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?


von hinz (Gast)


Lesenswert?

Du meinst Gebrauchskategorie AC-53a, und damit wird man wohl auch bei 
Google fündig.

von Fetter Schwitzsack (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

die Seite kannte ich schon. Leider sehe ich dort nicht, wie ich diese 
Zahlenangabe zu interpretieren habe. Trotzdem Danke für den Link.

von Fetter Schwitzsack (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

im Datenblatt des Herstellers stand Betriebsart und unter 
Gebrauchskategorie habe ich bei Google gesucht, aber bisher keine 
Erklärung gefunden.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Fetter Schwitzsack schrieb:
> Datenblatt des Herstellers

Zeig mal.

von Fetter Schwitzsack (Gast)


Lesenswert?


von Sebastian R. (sebastian_r569)


Lesenswert?

Meines Wissens nach sind die Kategorien einfach so willkürlich 
durchnummeriert. Die Zahl lässt keinen mathematischen Rückschluss auf 
irgendwelche Werte zu.

Kann mich aber natürlich täuschen.

von Fetter Schwitzsack (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ich meine, ich habe die Bedeutung gefunden und zwar in einem alten 
Datenblatt eines Motorstarters von Eaton. Steht zwar nicht explizit 
drin, aber mit ein bißchen Nachdenken kriegt man es raus. Danke an alle, 
die sich bemüht haben, mir zu helfen.

Hier nun die Bedeutung:
6-2 : Hier geht es um die Strombelastbarkeit. Der sechsfache Nennstrom 
darf für 2 Sekunden fließen, ohne dass das Gerät schaden nimmt.

100-30: Die 100 ist die Einschaltdauer in % und das Gerät darf bis 30x 
pro Stunde Eingeschaltet werden.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Fetter Schwitzsack schrieb:
> 100-30: Die 100 ist die Einschaltdauer in % und das Gerät darf bis 30x
> pro Stunde Eingeschaltet werden.

Das passt allerdings nicht zu AC-53a.

von Fetter Schwitzsack (Gast)


Lesenswert?

Da hast Du recht,

das war dann mein Fehler, da der Herrsteller nicht AC53-a in seinem 
Datenblatt erwähnt. Ist leider von mir falsch dargestellt worden. Sorry.

Aber in diesem Datenblatt auf Seite 4 ist es so wiedergegeben:
http://files.danfoss.com/download/Drives/MG12A202.pdf

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.