Suche Wechselstromrelais

OP (Firma: Herr) #6016995
Lesenswert?

Hallo,

ich suche ein Wechselstromrelais das die folgende Funktion umsetzt.

Eine Pumpe soll Strom zugeführt werden wenn einer von drei Motoren 
eingeschaltet wird. Sollte der zweite Motor eingeschaltet werden läuft 
die Pumpe auch darf aber nicht nochmals Strom zugeführt werden. Das gilt 
auch für den dritten Motor.

Sprich die Pumpe soll immer dann laufen wenn mindestens ein Motor läuft.

Ich dachte wenn es ein Relais gibt das sobald ein Schaltkreis 
geschlossen ist die anderen zwei nicht geschlossen werden können. Es 
gibt jedoch keine Reihenfolge wie und wann die Motoren laufen. Also gibt 
es viele verschiedene Kombinationen, jedoch darf die Pumpe immer nur 
einmal Strom zugeführt werden.

Würde mich sehr freuen über eure Hilfe.

Vielen Dank im voraus
#6017008
Lesenswert?

Adam T. schrieb:
> jedoch darf die Pumpe immer nur einmal Strom zugeführt werden.

hm ... ist das denn "unterschiedlicher" Strom, welcher da zugeführt 
wird?

Ansonsten wäre es doch bei parallel geschalteten Eingängen eh egal, ob 
da nun ein, zwei oder drei Motoren laufen (Wodurch dann in Folge eine 
Pumpe losläuft). Da addiert sich doch nix.

Wohl jedoch könnte es sein, das bei mehreren gleichzeitig laufenden 
(Förder?) Motoren gegebenenfalls die Pumpe mehr abpumpen muss. Hast du 
das auch bedacht?
OP (Firma: Herr) #6017332
Lesenswert?

Habe 3 Motoren alle 220V Volt die unabhängig von einander laufen. Jede 
hat seinen eigenen Stromkreis und Schalter.

Habe eine Pumpe 220V eigenen Stromkreis.

Ich will das die Pumpe läuft wenn einer, zwei oder alle drei Motoren 
laufen. Die Pumpe muss nicht mehr leisten ob ein, zwei oder alle drei 
Motoren laufen.

Mein Problem. Die Pumpe so zuschalten das egal welcher Motor läuft auch 
die Pumpe an ist.

Hoffe das ist jetzt besser erklärt

Nochmals vielen Dank für eure Kommentare
#6017738
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Er wäre wohl am besten wenn du das eigentliche Problem nennst, ganz ohne
> deinen Lösungsansatz.

Jörg R. schrieb:
> Am besten mit Skizze und technischen Daten wie Spannung, Strom,
> Leistungen.

Sowas ist mal wieder typisch µC.net. Die Fragestellung ist zwar ziemlich 
ungelenk gestellt, aber was der TO will, sollten auch die langsamsten 
nach dem erste Post erkannt haben, wenn sie etwas Ahnung haben.
Deshalb liebe ich dieses Forum, aber leider ist zuviel Popcorn 
irgendwann ungesund...


hinz schrieb:
>> Hoffe das ist jetzt besser erklärt
>
> Nicht wirklich.

Was der TO will, stand schon im ersten Post, daß er es selbst nicht ganz 
versteht, war daraus auch zu erkennen.



hinz schrieb:
> Und die Nenndaten der Motoren und der Pumpe fehlen.

Die relevanten Nenndaten der Pumpen (220V) steht da:

>Habe 3 Motoren alle 220V Volt die unabhängig von einander laufen. Jede
>hat seinen eigenen Stromkreis und Schalter.



Das:
Dietrich L. schrieb:
> Alternative:
> 3 Brückengleichrichter an den 3 Motoren, die Ausgänge parallel schalten
> und dort das Relais anschließen. Das Relais muss dann allerdings eine
> Spule für 220VDC haben, oder weniger + Vorwiderstand.
ist die bisher einzig sinnvolle Antwort, auch wenn sie technisch leicht 
daneben liegt.


Die Brückengleichrichter werden nicht gebraucht. Es gibt auch Relais mit 
Spulen für 230VAC.


An den TO:
Eine Lösung wäre, an jeden der Motoren die Spule eines Relais mit einer 
Spulenspannung von 230V  Wechselspannung parallel anzuschließen und die 
Kontakte der Relais parallel zu schalten und damit die Pumpe 
anzusteuern.
Die Kontakte jedes Relais müssen dabei die Kontaktbelastbarkeit haben, 
um damit die Pumpe schalten zu können.

Allerdings sollte der TO sich jemanden suchen, der sich mit Elektrik 
besser auskennt als er selbst, um das zu bauen. Einerseits um auch die 
Sicherheit zu gewährleisten und andererseits, wird das sonst vermutlich 
nichts.
(Firma: matzetronics) #6017743
Lesenswert?

Frank B. schrieb:
> ist die bisher einzig sinnvolle Antwort, auch wenn sie technisch leicht
> daneben liegt.

Unsinn. Es gab mindestens noch zwei andere brauchbare Vorschläge:

hinz schrieb:
> Master-Slave-Steckdosenleiste?
und
Tobias schrieb:
> Spricht was dagegen, drei normale Relais an den Ausgängen parallel zu
> schalten?
Wenn man 'normale' durch '230V Wechselstrom-' ersetzt.
#6018057
Lesenswert?

Hallo,
Matthias S. schrieb:
> Unsinn. Es gab mindestens noch zwei andere brauchbare Vorschläge:

Wenn man sich die Anfangsfrage des TO durchliest, scheint er nicht "vom 
Fach zu sein" und benötigt tiefer gehende Hilfe.
Anstatt sich also gegenseitig des Unsinns zu bezichtigen, könnte die 
bisherigen "Antworter" die notwendige Energie dafür vielleicht nutzen 
dem TO mal einen Schaltplan für die Lösung seines Problems zu zeichnen.

rhf
#6018059
Lesenswert?

Adam T. schrieb:
> Ich will das die Pumpe läuft wenn einer, zwei oder alle drei Motoren
> laufen. Die Pumpe muss nicht mehr leisten ob ein, zwei oder alle drei
> Motoren laufen.

Immer noch Master Slave Steckdose.
Die Pumpe ist der Slave.
In den Master eine 3fach Steckdose in der die Motoren kommen.
Sobalt einer oder mehrere Motoren laufen springt die Pumpe an.

Oder, falls die Motoren fest installiert sind, muss man ein Master Slave 
Relais in die gemeinsame Zuleitung der Motoren packen.
Gast #6018127
Lesenswert?

Wegstaben V. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Immer noch Master Slave Steckdose.
>> Die Pumpe ist der Slave.
>> In den Master eine 3fach Steckdose in der die Motoren kommen.
>
> Das setzt voraus, das die 3 Motoren an der selben Phase (und der selben
> Sicherung) hängen.

Deshalb hätte der TE ja etwas mehr über das eigentliche Problem 
schreiben sollen.
#6018130
Lesenswert?

Wegstaben V. schrieb:
> Das setzt voraus, das die 3 Motoren an der selben Phase (und der selben
> Sicherung) hängen.

Hat der TO was anderes gesagt?
Ich habe nirgends etwas von 3-Phasenbetrieb gelesen.

Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte braucht er eben 3 Master Slave 
Relais, und zwar mit je einem echt galvanisch getrenntem Schließkontakt 
als Ausgang.
Die kann er dann parallel schalten (Oder Schaltung).
#6018207
Lesenswert?

3 Stk AC Umschaltrelais, Kontakte in Reihe, jedes Relais wird durch 
einen Motor angesteuert
1
Phase                               
2
     _______________________________________________________
3
----/                 ______________________________________|____Motor
4
     ................/                 _____________________| 
5
                      ................/
6
Relais1                                ................
7
wenn Motor1 läuft
8
                    Relais2 
9
                    wenn Motor2 läuft
10
                                      Relais3
11
                                      wenn Motor3 läuft

egal welches Relais eingeschaltet wird, der Motor bekommt nur 1x Saft
#6018374
Lesenswert?

hinz schrieb:
> Wegstaben V. schrieb:
>> Udo S. schrieb:
>>> Immer noch Master Slave Steckdose.
>>> Die Pumpe ist der Slave.
>>> In den Master eine 3fach Steckdose in der die Motoren kommen.
>>
>> Das setzt voraus, das die 3 Motoren an der selben Phase (und der selben
>> Sicherung) hängen.
>
> Deshalb hätte der TE ja etwas mehr über das eigentliche Problem
> schreiben sollen.

Das ist scheinbar zufiel verlangt, stattdessen wird rumgeraten was der 
TO hätte meinen können. Sonst wird hier auch nach Fotos, Schaltplänen 
oder zumindest Skizzen gefragt.


Roland F. schrieb:
> Wenn man sich die Anfangsfrage des TO durchliest, scheint er nicht "vom
> Fach zu sein" und benötigt tiefer gehende Hilfe.

Richtig, deshalb stellt sich eh die Frage inwieweit man helfen 
kann/soll?
#6018403
Lesenswert?

@Adam

aus Neugier (trägt vermutlich nicht zur Lösungsfindung bei):
Was für Motoren/Pumpen sind das denn, also was wird damit gefördert?

Und, ja, die Entscheidung die Lüsungsfindung einem Elektriker 
anzuvertrauen ist vernünftig.


Es gibt ja auch noch verschiedene weitere Dinge zu beachten, bsp:
:: Wie lange soll die Pumpe laufen (evtl. nachlaufen, nicht trocken 
laufen etc)
:: Gibt es Füllstands-Messungen / Schaltkontakte , welche z.B. einen 
Überlauf verhindern [z.B. bei "Pumpe ist verstopft und fördert nicht"]

etc.

All solche Informationen braucht man, um eine genauere Schaltung 
vorzuschlagen.
Gast #6018425
Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Adam T. schrieb:
>> Das es scheint das ich nicht in der
>> Lage bin das Problem richtig zu beschreiben werde ich jetzt einen
>> Elektriker beauftragen.
>
> und was soll der Elektriker machen wenn "das Problem nicht richtig
> beschrieben" wurde?
>
> soll er genauso raten wie wir?

Der wird sich das vor Ort ansehen können.
Gast #6018501
Lesenswert?

Nimm 3 230V Koppelrelais und schalte die Parallel zu den 3 Motoren 
(Motor läuft
Relais zieht an).
Jetzt 3 Schliesser(von jedem Relais einer)parallel schalten und mit
Steuerspannung versorgen.Damit dann ein Schütz oder Relais schalten, 
welches die
Leistung der Pumpe verträgt.
#6018639
Lesenswert?

oh je, wenn ich da schon lese: "220V"...Es werden wohl eher 230V AC / 
50Hz sein...

Ich unterstelle mal: der TO wollte nur seine Ruhe, der fragt doch keinen 
Elektriker... Wäre ich in der Situation würde ich auch genau das 
schreiben, nur damit das nicht wieder ausartet!

Die Frage die im Raum steht ist doch, soll die Pumpe nur dann laufen 
wenn NUR ein Motor an ist oder wenn mindestens ein Motor an ist (wie im 
ersten Posting deutlich beschrieben).

@Adam T, du hast schon recht, würde man die Motoren alle so verbinden, 
dann würden sie auch immer alle 3 gleichzeitig anlaufen...deswegen zu 
jedem Motor ein 230V AC Relais, das schaltet wenn der jeweilige Motor 
(oder umgangssprachlich - jeweilige "Strom") angesprochen wird. Die 
Schaltkontakte (Schließer) der 3 Relais kann man dann bedenkenlos 
parallel schalten und auf die Pumpe führen.

Gilt für diese Anforderung:

"Sprich die Pumpe soll immer dann laufen wenn mindestens ein Motor 
läuft."

Die Relais müssen für die Ströme etc. ausgelegt sein!

Viel Erfolg!

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren