Hallo,
nach ständigem Ärger mit meiner Vaillant VRC Calormatic MF, möchte ich
eine externe Steuerung z.B. universelle Heizungsregelung HZR65, für den
VKO 27 verwenden.
Meine Frage:
Verfügen angebotene Steuerungen über einen eigenen STB
(Sicherheitstemperaturbegrenzer), oder muss der gesondert angebracht
werden?
Bernd schrieb:> Verfügen angebotene Steuerungen über einen eigenen STB> (Sicherheitstemperaturbegrenzer), oder muss der gesondert angebracht> werden?
Der ist normalerweise Teil des Kessels.
Der STB ist auf der Platine des Kessels angeschlossen, nur frage ich
mich, wie er an die eterne Steuerung angeschlossen wird.
Von dem Standardfehler der Calormatic habe ich noch nichts gehört, kann
man den Kondensator wohl selbst ersezten?
Bernd schrieb:> Der STB ist auf der Platine des Kessels angeschlossen, nur frage ich> mich, wie er an die eterne Steuerung angeschlossen wird.
Gar nicht.
Bernd schrieb:> Von dem Standardfehler der Calormatic habe ich noch nichts gehört, kann> man den Kondensator wohl selbst ersezten?
Wenn man mit dem Lötkolben umgehen kann...
Ja, das dachte ich mir! Im Grunde muss der STB nur am Brenner L oder T 2
unterbrechen, das müsste doch machbar sein.
Dann werde ich morgen die Calormatic mal aufmachen und den
Doppelschichtkondensator inspizieren. Wäre wohl die günstigste Lösung,
wenn das raparabel ist.
Vielen Dank!
Bernd schrieb:> Dann werde ich morgen die Calormatic mal aufmachen und den> Doppelschichtkondensator inspizieren. Wäre wohl die günstigste Lösung,> wenn das raparabel ist.
Falls der wie üblich geleckt hat, dann achte auch auf durchkorrodierte
Leiterbahnen in dessen Nähe.
Bernd schrieb:> Meine Frage:> Verfügen angebotene Steuerungen über einen eigenen STB> (Sicherheitstemperaturbegrenzer), oder muss der gesondert angebracht> werden?
Der ist hoffentlich Teil des Kessels.
Wenn du den selber extern bereitstellst, musst du das System
Kessel+Steuerung einer neuen CE Kennzeichnung unterziehen.
Ich kenne jetzt Vaillant nicht (Also den Hersteller schon, hatte aber
noch keinen Kessel unter den Fingern), aber wie die anderen schon
schrieben ist der STB üblicherweise Teil des Kessels und unabhängig von
der Steuerung. Vaillant wird das vermutlich nicht anders machen.
Es ist ja ein Schutzmechanismus der im äußersten Notfall greifen und
auch möglichst simpel sein sollte.
Ich kenne den Vaillant nicht.
Ich hatte auch das Problem mit meinem Viessmann-Kessel, Steuerung
defekt.
Diese habe ich komplett entfernt, jetzt ist nur die kesselinterne
Steuerung in betrieb, d.h. Sicherheitsthermostat und Kaminfegertaste.
Der Rest macht eine UVR16.
Also Mischer für FBHZ, therm. Solar, Brennersteuerung. Die Anforderung
Brenner ein/aus über ein Schütz der parallel zur Kaminfegertaste
schaltet.
Funktioniert schon 5 Jahre einwandfrei.
mfg
Schau mal in der Anleitung wo der STB zurückgesetzt wird. Wahrscheinlich
wird er mechanisch am Kessel zurückgesetzt. Die Auslösung wird zwar von
der Steuerung angezeigt, das ist aber meistens nur eine Überwachung und
als Hinweis durch Lampe oder Fehleranzeige im Display gedacht damit man
weiß, warum das System nicht läuft. Es wäre auch interessant, ob die
neue Steuerung den STB überwacht oder ob man es bei dieser halt selbst
wissen muss, wenn er ausgelöst hat.
Nicht ernst gemeint an Sebastian
Falls du eine neue CE Kennzeichnung veranlassen möchtest würde ich
empfehlen direkt UL mit zu machen, falls man das System Mal in den
Urlaub in die USA mitnehmen möchte ....
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.