Regelung fuer Heizung mit drei Zonen. Nur eine davon schwingt nach einem TC Wechsel(defekt) mit einer Periodendauer von 2 min und +- 2 Grad Abweichung. Regel - bzw Ansteuerungsboards getauscht. Optische Pruefung der Heizwendeln unter 80% Max Leistung ok.TC Position veraendert. Regelparameter mit baugleichem Ofen verglichen. Hat irgendjemand eine Idee ?
Gast
#6065912
> TC
???
Wenn was schwingt, ist im allg. der P-Anteil zu gross.
Gast
#6065922
Bernhard F. schrieb: > Hat irgendjemand eine Idee ? TC hat andere Parameter als vorher - was auch immer "TC" ist. Falls dies der Grund ist, müssen die Regelparameter passend eingestellt werden. Verringerung der Verstärkung reduziert die Schwingneigung. Schlimmstenfalls handelt man sich dabei eine verringerte Regelgeschwindigkeit ein. Kommt auf den Reglertyp an, welche Parameter man dafür sinnvollerweise anfasst.
Gast
#6065930
Schwingfeuerheizung? Was fuer Daten hatte der alte und der neue TC?
+++ schrieb: >> TC > ??? > > Wenn was schwingt, ist im allg. der P-Anteil zu gross. Oder der I-Anteil.
Gast
#6066297
Die Regelparameter wurden nicht verändert. Standardmässig werden die TC's turnusmässig getauscht. Es handelt sich um B-Thermoelemente, die Korrekturwerte (Abweichung laut zur Referenz) wurden in die entsprechende Tabelle eingetragen. Nach meiner Erfahrung haben diese Werte nur einen sehr geringen Einfluss. Die Thermocouples (zwei Paare) befinden sich gemeinsam in einem Keramikrohr befinden. Kann auch später ein Foto der Aufzeichnung hochladen.
Gast
#6066384
+++ schrieb: > TC > > ??? > > Wenn was schwingt, ist im allg. der P-Anteil zu gross. Ne der d
Antwort schreiben
Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.