Wiederholungsrate bei Modebus

Gast #6078051
Lesenswert?

Hallo,

eine Frage zum Modbus bitte.

Ich betreibe seit kurzer Zeit 2 Stromzähler über Modbus.

Ich starte das Auslesen von Zähler1 jede Sekunde. Nach erhaltenem
Ergebnis (dauert ca. 30ms) + 80ms starte ich das Auslesen von
Zähler2. Das klappt alles soweit.

Wenn ich jedoch die 80ms auf z.B. 10ms einstelle, liefert der zweite
Zähler immer 0.

Nach meinen MODBUS-Unterlagen gibt es eine Turnaround-Time von ca. 
100ms.
Ich dachte das gilt für den adressierten Zähler. Kann es sein, dass es 
für
alle Modbuskomponenten gilt die am Strang hängen? Man also immer die
Turnaround-Time nach Ende eines Transfers warten muss bis man die 
nächste
Komponente ansprechen darf?

Weiß dazu vielleicht jemand was sinnvolles?

Danke
Gast #6078186
Lesenswert?

mod_bus schrieb:
> SRI meine MODBUS nicht Modebus!!

Ich hab das schon verstanden! Aber danke das du die Anderen vor einem 
miesen Wochenende bewahrt hast, weil die alle nach dem "e" suchen!

Achja, Buzzwords:
Amateurfunker
Wiederstand (gar nicht so einfach zu schreiben wenn man es richtig 
gewohnt ist)
Mv
Mw
mv
mw
Amper (sucht mal nach hochskillen, köstlich)

Antwort schreiben

Bitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben.

oder

Mit Google-Account einloggen

Die Registrierung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.

Jetzt registrieren